Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

03.01.2009 в 22:39:03

2Tehnik-san А выкачаная книжка есть? у меня не получилось высосать её оттуда...

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11456

03.01.2009 в 22:54:23

2Дядя Сёма° Увы ...у тевтонов на "халяву" не прокатывает :(

0
GuTherm
GuTherm
Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

04.01.2009 в 00:51:39

Tehnik-san пользуйтесь - Повреждения трубопроводов из различных материалов.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11456

04.01.2009 в 00:57:47

2GuTherm Такая работа напоминает кропотливый труд сыщика (цитата из этой же статьи) Браво !!! Обошли немчуру ! Спасибо.

0
megamozg
megamozg
Местный

Регистрация: 08.08.2006

Москва

Сообщений: 399

04.01.2009 в 13:48:32

Привет уважаемые форумчане, с прошедшими праздниками, тоже хочу поделится своим недавним обытом по работе с rehau трубами, производя опресовку квартирной разводки давлением 14 атмосфер выполненной трубой Rehau обнаружил неприятное для себя открытие, появилась течь !!! ну думал заглушка где плохо прикручена, еще какая мелочь, однако виновата непосредственно сама труба, на ровном участке трассы обнаружилась течь, при изготовлении трубы был брак в ввиде пузырька в стенке трубы который пробило испытательным давлением спустя 15 минут, вообщем за мою практику при работе с таким материалом это впервые, но согласитесь неприятно. Кусок трубы срезал, отдали продавцу (он сам был удивлен), он в представительство обещал показать. Вот такая ерунда бывает, у кого из мастеров было что нибуть подобное ? единственное утешение что обнаружилось на такой стадии работ, а не когда стяжку зальют.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

04.01.2009 в 14:22:13

а нахрена 14 давили? какое же рабочее, если ... ну , Вы сами занете правила опрессовки.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

04.01.2009 в 15:57:39

2megamozg В г.Пушкине работали параллельно с местными, они сталью лежаки и стояки, мы МП поквартирную разводку . Когда стали проводить испытания - у них шов потек. Стали варить - прожгли нашу трубу. Пришлось пить много водки за примирение.

0
megamozg
megamozg
Местный

Регистрация: 08.08.2006

Москва

Сообщений: 399

04.01.2009 в 20:31:25

C2h5-OH написал : а нахрена 14 давили?

Ну в основном 10-12 давлю, и в течении 180мин выдерживаю, а здесь местная служба эксплутации требует 14 очков и в течении 30 мин.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

04.01.2009 в 20:36:57

megamozg написал : а здесь местная служба эксплутации требует 14 очков и в течении 30 мин.

А где местные такие нормативы для испытаний нашли?

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

04.01.2009 в 21:17:59

megamozg написал : а здесь местная служба эксплутации требует 14 очков и в течении 30 мин.

Откройте СНиП, и покажите местной службе эксплуатации.

0
megamozg
megamozg
Местный

Регистрация: 08.08.2006

Москва

Сообщений: 399

04.01.2009 в 21:22:18

Ребят я в курсе по нормативам опресовки, но против службы эксплутации миракс групп не попрешь их эти снипы не волнуют. Меня по сути волнует сама труба ведь 14 атмосфер она по любому должна держать, а здесь явно косяк производителя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.