01.10.2023 в 17:13:51
#7196549
fhntv написал: конечно было бы любопытно узнать по какой причине цанга давит вбок на внутрь фитинга ...
В этом и весь вопрос. Но когда отваливаются все три патрубка, это как-то озадачивает. Затяжка была так себе- лишь бы не текло. Потому что выдернуть МП трубу непросто. Потом, другие тройники с цангами (LTM) живут в аналогичных условиях (по 10-15 лет) и не лопаются же. Им-то что мешает сломаться? А этот- только около года и простоял. Гадать тут не о чем- банально паршивое китайское качество обработки литья и непонятный сорт "латуни", которая "латунь" только для вида, чтоб можно было написать - латунь. Специально запостил сюда, чтоб узнать мнение народа о качестве нынешних фиттингов для МП и чтоб другие имели в виду. Но разновидностей уже столько, что системы никакой вывести не удается.
01.10.2023 в 23:10:03
#7196597
Max Sergeev написал: Им-то что мешает сломаться?
центровка отвода им мешает , центральный патрубок никак не должен испытывать боковых нагрузок вообще и даже пластиковый сломаться тоже не должен либо проворот фитинга вместе с цангой при перетяге ...
01.10.2023 в 23:41:31
#7196600
fhntv написал: либо проворот фитинга вместе с цангой при перетяге ...
Фитинг должен быть крепче рук априори.
01.10.2023 в 23:58:15
#7196602
03.10.2023 в 15:44:32
#7196829
Черт его знает, что там посодействовало отвалу патрубков, сразу трех! Затягиваем аккуратно, поддерживая тройник по центру ключом на 17. Затяжка там слабая, чуть-чуть, никаких моментов на излом вообще. Скорее всего, от постоянных микрогидроударчиков трубы шевелятся, "ушатывая" патрубки, и плохой материал с излишней проточкой не выдержал и гавкнул сразу в трех местах. Говорят, что силумин с водой не используют. Но зато используют непонятную китайскую латунь, которая охотно ломается по месту резьбы. Ломаются китайские бочата (приходится использовать свои, нарезанные из стальной трубы), ломаются шаровые краны, которые имеют хоть малейший натяг или перекос. Китайское качество.
03.10.2023 в 15:54:38
#7196830
Mazayac написал: Протолкните глубже.
Попробовал - не пошло легко (вообще не стронулось). Место было неудобное, запас был, потому обрезал по 1.5 см труб. И дело с концом.
03.10.2023 в 19:41:15
#7196852
Max Sergeev написал: приходится использовать свои, нарезанные из стальной трубы
Тоже не от большого ума.
09.11.2023 в 22:00:00
#7203159
Подключение полотенцесушителя металлопластиковой трубой и угольником для меди 15 мм. Как им удалось запихать 16 мм трубу в кольцо 15 мм для меня загадка. Трубу, похоже, как-то и чем-то сжимали. Вскрытие покажет.
18.11.2023 в 22:18:34
#7205009
Дополню предыдущее смс. Фото делать не стал- не о чем. Фитинг был для мпт самый простой с разрезным кольцом. По какой-то причине они не удосужились поставить кольцо ровно, установили с сильным перекосом и затянули со всей дури. На фото видно, что часть кольца выглядывает из-под гайки, под гайкой другая часть кольца прорезала трубу, но не насквозь. И это подключение ПС. 7-й из 9-ти этаж МКД. Всегда считал, что Жилищник- это дно, но, оказалось, дно ещё не пробито. Есть ещё и днище.
20.01.2024 в 15:57:47
#7218715
Добрый день! Вот такое произошло с компенсатором сильфонным на 7м этаже 14ти этажного дома. Стояк подъездный, накануне был холодный несколькими этажами выше, но утром рванул и поливал кипятком. Морозы были абсолютно не большие (-5 -10). До этого рванул другой соседний стояк на 5м этаже - выбило пробку (заглушку) радиатора, но тот стояк был горячий. Дому 5 лет. Крышная котельная. Есть мысли?
20.01.2024 в 20:58:49
#7218847
Евгений-86 написал:
Добрый день! Вот такое произошло с компенсатором сильфонным на 7м этаже 14ти этажного дома. Стояк подъездный, накануне был холодный несколькими этажами выше, но утром рванул и поливал кипятком. Морозы были абсолютно не большие (-5 -10). До этого рванул другой соседний стояк на 5м этаже - выбило пробку (заглушку) радиатора, но тот стояк был горячий. Дому 5 лет. Крышная котельная. Есть мысли?
Евгений-86, очень сильное повышение давления в системе.
Возможно какой-то гидроудар, но его не так просто сотворить при полной системе. Вариант - кратковременное пропадание сети (секунда) и резкий стоп-старт насосов.
22.01.2024 в 12:19:42
#7219239
Евгений-86 написал: Есть мысли?
Рекламацию производителю этих штуковин. Поставить П-образные компенсаторы вместо этих штуковин.
24.01.2024 в 11:37:54
#7219632
BV, спасибо за ответ. Вот только вопрос не понятен - была ли заполнена система? На 13 этаже были трубы подачи и обратки холодные. Пустые или нет - вопрос. А на 7м после порыва лился кипяток. Управляющая сказала - Вам её просто вырвали.
24.01.2024 в 11:39:30
#7219633
ser000, спасибо за ответ. Пока его (стояк) УК просто отключила.
24.01.2024 в 12:36:39
#7219644
Евгений-86 написал: Пока его (стояк) УК просто отключила.
Это тоже вариант, во многих домах и без отопления при хорошо закрытых окнах вполне поддерживается нормативная температура 12-16 градусов.
Но если такие же компенсаторы в квартирах, то стоило бы бить тревогу тем у кого они есть, а то как бы кого не сварило заживо или не попортило имущество.