Серьёзная, имелось ввиду отношение к потребителю. Я что-то не встречал таких опубликованных данных о сроках службы материала при максимальных и аварийных температурах. Между тем "Бета Фазер" (из стабилизированного ПП), думаю, заслуживает внимания, +качество - европейское. Свежая в плане изготовления пп. , поточная линия немецкая. Никто не оспаривает авторитета "Акватерма", просто в наших краях предлагают наряду с Экопластиком, турками (все их знают), Копраксом. Правда последний что-то поменьше встречается.
Если интересно:
maestro-san написал :
Не надо ставить на котёл ППР.
На котел ничего не ставили, ППР разведена сист. отопления.
maestro-san написал :
После смесителей- дазарадибога.
Что за хрень?
maestro-san написал :
С этого места поподробнее..
Куда уж подробнее: 2 раза сам лично перепаивал соединение и оба раза течет. Насчет навыков паяния можно не сомневаться, я себе спаял и отопление и воду, можно поискать темы. Повторюсь, после второго раза понял что что-то не так, стал внимательно всматриваться и увидел, что течет в месте, где заканчивается фольга. Представте слева труба, справа уголок, между концом фольги и швом 3-4 мм, течет из под фольги.
maximys78 написал :
Вы б сначала спросили какой котел
Baxi Eco3 Compact 24i
maximys78 написал :
и какую температуру на котле давали.
Максимум 70-75, обычно 60.
maximys78 написал :
Вопрос стоит почему у Truck потек ППР
Меня это тоже интересует.
AlZh написал :
Свыше 70 градусной температуры начинается интенсивное старение ПП.
Не так все плохо, по крайней мере трубы Wefa therm SDR6 при постоянной температуре 70 грд. включая 90 дней в году с нагревом до 85 град. и давлении 9,07 bar срок службы 32.5 года. Мало?
народ - подскажите плиз - а это оригинальные муфты General fittings?
сомнения возникли - потёр на наждачке муфту, поскрёб ножем - всё равно под слоем хрома или никеля не желтая, а такая же бело-блестящая поверхность
Tehnik-san написал :
2zubrikon - вот таблетка от головной боли - муфта Viega (бронза) 1/2'' арт. 266585 Цена 49руб.
а ссылка в посте была?
понятно что виега - эта виега ... была бы - купил...
но когда обегаешь половину мытищинского рынка, и тебе или ноунейм 3/4 за 60р предлагают, хотя и рядом вальтек в леруа за 40, согласился на GF ...
вот и испрашиваю - можно ли это ставить и сколько проживет
та муфта что левее - у нее на торце наждачкой поверхность зачищена
Конечно не плохо, тем более Wefa, можно сказать, та-же Aqua, но в любом случае на индивид. отопление ПП. я бы не ставил. Кислородная диффузия, однако. Правда, это тема другой ветки...
Truck написал :
Повторюсь, после второго раза понял что что-то не так, стал внимательно всматриваться и увидел, что течет в месте, где заканчивается фольга. Представте слева труба, справа уголок, между концом фольги и швом 3-4 мм, течет из под фольги
А как сильно течет? Я пару раз видел на армированной трубе Pilsa,появлялись пузыри,отслаивалась фольга от трубы.Протыкаешь пузырь капает вода,но с самой трубы не течет и давление в системе не падает.Армированную трубу помоему делают из трубы PN-20,на которую приклеивают фольгу и сверху еще наносят тонкий слой ППР.Также я думаю делают и трубу армированную внутри,только из трубы PN-10 и слой ППР сверху потолще. Отслаиваеться фольга образуеться конденсат,или это клей в воду превращается.Давление у вас не падает?И еще хотел спросить у вас система никогда не замерзала?
Система состоит из двух контуров, если перекрыть один контур и оставить тот, где это соединение, то появляются капли. Капало ну может раз в 15-20 сек. Сейчас работают оба контура, давление в системе не падает и капель нет. Напомню, что капало оба раза, когда я паял. Когда шабашники паяли - не знаю, соединение или тоже труба, разрезать не смог, нож пожалел, очень толстая труба, а с фитингом еще толще.
maximys78 написал :
И еще хотел спросить у вас система никогда не замерзала?
Truck написал :
стал внимательно всматриваться и увидел, что течет в месте, где заканчивается фольга.
Тогда получается, что дырка до фольги во внутреннем слое ППР+отслоение фольги от внутреннего слоя близко к месту пайки... чудеса...а фото можно увидеть?
...чтобы не ужасаться пузырикам-берите со сплошным-не перфорированным-алюминием....
... полипропилен проницаем для кислорода и водяных паров... выпар скапливается в перфорации и надувает пузыри...
maestro-san написал :
Тогда получается, что дырка до фольги во внутреннем слое ППР+отслоение фольги от внутреннего слоя близко к месту пайки... чудеса...а фото можно увидеть?
Толком сфоткать нечем, вчера внимательно смотрел трубу, т.к. потолок вскрыл - нигде пузырей не нашел.
Байпасс написал :
..чтобы не ужасаться пузырикам-берите со сплошным-не перфорированным-алюминием....
Собсно фират такой и есть.
Байпасс написал :
. полипропилен проницаем для кислорода и водяных паров... выпар скапливается в перфорации и надувает пузыри...
Возможно, но у нормальных труб (wefatherm, фольга с перфорацией) ничего нигде не скапливается. Сегодня взял трубу про-аква pn25 перфорированная. Раз уж потолок вскрыл - буду менять. Завтра перед заменой попробую еще раз проверить, если получится - сфоткаю. Я когда фират паял, заметил, что пластик с насадки разогретый слезает и поверхность какая-то неоднородная, при совмещении с фитингом звук как пузырики лопаются. Компенсатор делал трубой Kalde, там пластик гораздо лучше. А себе делал из wefatherm - вообще красота - ни за одно соединение не переживал.
maximys78 написал :
Отслаивается фольга образуется конденсат,или это клей в воду превращается
Truck написал :
фольга с перфорацией
+Я.Вот к Калде отношение скептическое. Ставьте уж везде Вэфа. Поспокойней будет.
А напрямую по теме, ещё немного. В одно время случилось две (известных мне) неприятности. Одна у мамы в квартире, другая - в соседнем подъезде. По лежаку (верхний розлив) всё понятно, а в соседнем подъезде порвало ПП подводки к прибору отопления. Трубу такую ранее не видел. Внутренний слой нержавеющий, наружный ПП. Расслойка, как видно, продольная. Предполагаю следствие гидроудара (отопление централизованное). Производитель, по словам хозяина , турецкий, обзывается "мастер". В тырнете турецкого пока не нашёл, постараюсь взять дополнительный образец у страдальца. Henco, смонтированная 3 года у мамы осталась в первозданном состоянии. По поводу ПП есть подозрение на некачественную проклейку слоёв.
AlZh написал :
Сообщение от maximys78
Отслаивается фольга образуется конденсат,или это клей в воду превращается
Спасибо за ссылку.Вот и получаеться.Некачественная проклейка фольги к трубе ,недосушка труб на заводе ,неправильное хранение,видел как тысячи километров трубы хранят на улице и зимой и летом под открытым небом.И получаем отслоение фольги и пузыри на трубах.Та Pilsa была не перфорированная.
2Байпасс
Странно, на моей трубе написано PP-R80/ AL/ PP-R80 куча всего 29.10.2007 20:07, а на вашей по другому, интересно, ваша труба какого времени? И еще, на моих трубах все надписи сделаны на нахлесте фольги, а на вашей нет. Это всегда так или от партии зависит?
Вести с полей: перепаял трубу, но эффект плачевный. Как говорится, хотел как лучше, получилось, как всегда. Во-первых хочу оправдать фират - труба вообще ноу-нейм, абсолютно ничего на ней не написано, хотя мама заказывала фират. Я первый раз вижу трубу на которой вообще ничего не написано. Армирующий слой слезает без всяких напрягов, к трубе практически не приклеен, точнее следы клея есть, но он не связал эти слои. Значит эта труба заканчивается уголком и уходит вниз в то место, которое я не разбирал и она скрыта ГКЛ. Решено было отступить от уголка на 15 см. чтобы было удобно паять и там ее отрезать. Сказано - сделано. Вместо нее легла труба про-аква пн25 25 мм. После запуска обнаружилась опять течь из под фольги. Т.к. фольга у уголка заплавлена, то вода выходит в ту сторону, где паял я, есть зазор до шва. Короче надо разбирать еще часть стены с ГКЛ и менять ее полностью. Фотки есть, попробую завтра выложить. У отрезанной трубы трещин и щелей в 30 см. от места протечки не обнаружил, армирующий слой снял на этом промежутке легко и непринужденно просто плоскогубцами.
Truck написал :
армирующий слой снял на этом промежутке легко и непринужденно просто плоскогубцами
Если будете оставлять участки прежней трубы, всё равно проходите их калибром перед стыковкой со свежим материалом. Лучше ампутировать до качественных участков, в идеале демонтировать и поменять всё.
Пара фоток. Остальные не очень - фокус не на то навелся. Первая - это перепаянное соединение во-второй раз, вторая - третий вчера. Видно, что фольга практически не склеена с трубой (это я ее отверткой отогнул), снизу понемногу мокреет. Вчера вытер все туалетной бумагой и кусок бумаги положил под трубу. Сегодня мама звонит, говорит, что под фольгой есть вода, но кусок бумаги под трубой сухой, т.е. она на капает. Я что-то не понимаю физику процесса. Чего делать? Может снять фольгу до следующего соединения, это примерно 10-15 см?
Давление в системе стабильное? Капель не досаждает? Менять всё-с ума сойти? Значит оставьте до времени, когда созреете морально и с силами. Что тут ответить?
Давление не падает, за ночь ни одна капля не упала раз бумага сухая. Менять скорее всего буду, придется дальше стену разбирать. Просто в таком виде все опять обшить ГКЛ рука не поднимается, нет у меня уверенности, что не будет хуже.