06.01.2014 в 00:51:16
vice4 написал : Верно ли я понимаю, что проблемы с вытяжкой?
Возможно. Начните с этого. Или притока воздуха нет в дом. Попробуйте приоткрыть окно. Если колонка не вчерашняя, то надо *пыль сдуть*.
10-40-99@mail.ru
06.01.2014 в 17:16:31
vice4 написал : Доброго времени суток. вчера накрылась колонка оазис - при открытии крана ГВС колонка включается, идет индикация температуры, спустя минуту-другую колонка выключается, раздается запах газа. Живем в своем доме. колонка установлена на кухне, площадь помещения большая. Верно ли я понимаю, что проблемы с вытяжкой?
что розжига нет? Попробуйте электроды почистить, может на корпус бьют...
06.01.2014 в 20:04:21
vice4 написал : Доброго времени суток. вчера накрылась колонка оазис - при открытии крана ГВС колонка включается, идет индикация температуры, спустя минуту-другую колонка выключается, раздается запах газа.
Живем в своем доме. колонка установлена на кухне, площадь помещения большая. Верно ли я понимаю, что проблемы с вытяжкой?
Может да,а может и нет.В любом случае пахнуть газом-не должно.Для начала:батарейки давно меняли?
09.01.2014 в 16:34:49
Егорша написал : Други! колонка Оазис. Сегодня столкнулся с такой проблемой - после выключения, вдруг засветился индикатор температуры. Вода перекрыта, но индикатор светится. Попробовал включать колонку - всё работает (газ зажигается, вода нагревается, индикатор показывает корректную температуру). После перекрытия воды, всё отключается, в.т.ч. индикатор. Но спустя несколько секунд, индикатор включается и продолжает светится. Что за ...? Поиском поискал в теме, но точного совпадения проблемы не нашел. Где посмотреть?
Добрый день. Описанная Вами работа газовой колонки указывает на две возможные неисправности:
1) излишнее давление воды. Необходимо вызвать водопроводчика.
2) выход из строя микровыключателя. Необходимо заменить микровыключатель.
По вопросу ремонта Вы можете связаться со специалистом авторизованного сервисного центра. Адреса сервисных центров Вы можете посмотреть на нашем сайте в Разделе «Где обслуживать?»
09.01.2014 в 16:35:36
vice4 написал : Доброго времени суток. вчера накрылась колонка оазис - при открытии крана ГВС колонка включается, идет индикация температуры, спустя минуту-другую колонка выключается, раздается запах газа.
Живем в своем доме. колонка установлена на кухне, площадь помещения большая. Верно ли я понимаю, что проблемы с вытяжкой?
Добрый день. Описанная Вами неисправность указывает на срабатывание датчика тяги. Причинами срабатывания могут быть неправильная сборка дымохода, отсутствие тяги в дымоход. Советуем проверить правильность сборки и состояние дымохода.
По вопросу ремонта Вы можете связаться со специалистом авторизованного сервисного центра. Адреса сервисных центров Вы можете посмотреть на нашем сайте в Разделе «Где обслуживать?»
16.01.2014 в 09:27:02
доброе утро все. У нас с мужем такая проблема возникла, вчера установили колонку оазис, подключили все хорошо, но колонка работает 7-8 секунд и отключается, по какой причине это может быть и как исправить?срочно очень буду благодарна за помощь!Всем кто отклитнеться заранее спасибо!
16.01.2014 в 09:42:21
Марина 88 написал : 7-8 секунд и отключается
Начинать надо с вытяжки и притока воздуха в комнату/квартиру!
10-40-99@mail.ru
16.01.2014 в 09:53:09
прочистить вытяжку?у нас двери на кухню нет, а окно пластиковое, может ли это зависить?а проблемы в самой колонке нет?
16.01.2014 в 09:58:36
Марина 88, проверьте тягу в дымоходе. В инструкции колонки есть картинки, как это делается.
16.01.2014 в 10:49:38
открывали ни чего не изменилось, сегодня попробуем почистить дымоход!Огромное спасибо!!!
16.01.2014 в 13:10:50
Проверьте тягу -первым делом.Если не поможет,то попробуйте увеличить рабочую площадь датчика ионизации,накрутив на него нихромовую проволоку...
17.01.2014 в 11:39:44
Марина 88 написал : доброе утро все. У нас с мужем такая проблема возникла, вчера установили колонку оазис, подключили все хорошо, но колонка работает 7-8 секунд и отключается, по какой причине это может быть и как исправить?срочно очень буду благодарна за помощь!Всем кто отклитнеться заранее спасибо!
Добрый день. Одними из причин такой работы газовой колонки могли стать:
1) срабатывание датчика тяги при неправильной сборке дымохода, отсутствию тяги в дымоход. Советуем проверить правильность сборки и состояние дымохода.
2) срабатывание датчика по перегреву теплообменника. Именно он может перегреваться по причине большого пламени. Возможно, в системе подачи газа повышенное давление газа и его просто нужно убавить – ручкой уменьшите количество газа, поступающего на колонку, и заодно ручкой уменьшите температуру воды.
Если проблему решить не удастся, позвоните, пожалуйста, по телефону горячей линии тех поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), специалисты нашей Компании вам обязательно помогут.
17.01.2014 в 20:41:42
Forte T&P написал : Возможно, в системе подачи газа повышенное давление газа и его просто нужно убавить – ручкой уменьшите количество газа, поступающего на колонку
Вы уверенны? Вы когда нибудь пытались это делать? Это очень неудобно делать, тем более простому пользователю!
Forte T&P написал : Возможно, в системе подачи газа повышенное давление газа
Тогда у всех в доме/мк районе такая же проблема?:confused:
10-40-99@mail.ru
17.01.2014 в 20:54:07
Если это OR20, крутите ручки, пока не добьетесь результата. Приходилось помучиться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу