02.12.2014 в 20:43:22
#4870428
Славик64 написал : Эх, зря я вчера не написал то же самое.
Такими методами такая проблема не решается. (а что за сеть то? электрическая?)
Хорошо.
А про почему молчим?
Давление,кстати в порядке.А насчёт того,что "Такими методами не решаются проблемы"-это я перечислил какие действия были выполнены.
02.12.2014 в 20:47:10
#4870435
А теперь я вообще в тупике.Колонка через раз реагирует на включение холодной воды.Мне интересно,неисправность в колонке категорически не может быть?
02.12.2014 в 23:08:11
#4870779
master s написал : Давление,кстати в порядке
Цифиркой это скока?
master s написал : Мне интересно,неисправность в колонке категорически не может быть?
Не может! Эта "неисправность" мне знакома. Бывает и на каждое включение стиралки колонка включается. А можно фото крутилок колонки, т.е. в каком положении стоит проток воды?
10-40-99@mail.ru
05.12.2014 в 00:41:31
#4875141
Славик64; В цифирках не могу потому что на колонке манометра нет.Водо-подающая станция Pedrollo 0.75 kw стоит с контролёром давления-стартовое давление по паспорту 1,5 bar.
И фоточка пожалуйста:
05.12.2014 в 09:32:27
#4875376
master s написал : Водо-подающая станция Pedrollo 0.75 kw стоит с контролёром давления-стартовое давление по паспорту 1,5 bar.
Насос же включается после открытия смесителя? А в те секунды ещё не бывает давления(а достаточного давления у вас нет, иначе бы не ставили насос), вот и получается
Славик64 написал : слабое давление в ХВС
Если регулятор тем-ры сдвинуть чуть влево, то автоматика колонки станет менее чувствительной и
master s написал : включается сама колонка
возможно не будет.
10-40-99@mail.ru
07.12.2014 в 14:25:28
#4879267
Будем делать ремонт в старом Фонде, потребуется перенос Газового Бойлера из С/У к точке ввода в квартиру на кухню. Необходимо перекрывать газ и т.д. Вопрос, как сделать правильно, но без лишних затрат. Предполагаю, что нужен проект согласованный с Управляющей Компанией и/или Мосгазом? Кто может осуществлять переварку труб и монтаж?
07.12.2014 в 21:41:50
#4880027
master s, АУ! Примочки мои помогли аль нет?
10-40-99@mail.ru
08.12.2014 в 11:40:38
#4880970
Saalan написал : Будем делать ремонт в старом Фонде, потребуется перенос Газового Бойлера из С/У к точке ввода в квартиру на кухню. Необходимо перекрывать газ и т.д. Вопрос, как сделать правильно, но без лишних затрат. Предполагаю, что нужен проект согласованный с Управляющей Компанией и/или Мосгазом? Кто может осуществлять переварку труб и монтаж?
Здравствуйте. Газовый водонагреватель необходимо устанавливать в соответствии с проектом газификации и СНиП 42-01-2002. Перед установкой аппарата необходимо получить разрешение компетентной организации газовой службы. Подключение газа и пусконаладочные работы должны производиться эксплуатационной организацией газового хозяйства или другими организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.
08.12.2014 в 20:45:17
#4881999
Славик64 написал : master s, АУ! Примочки мои помогли аль нет?
Нет желаемого результата.
11.12.2014 в 19:02:26
#4886973
перестала колонка зажигаться, не щелкает , батарейки новые что делать?
19.12.2014 в 16:52:24
#4901528
евгений96 написал : перестала колонка зажигаться, не щелкает
1) Воду не открываете. 2) Батарейки не так всунули. 3) ............
Вот если бы Вы показали/написали как с сальника капает на микрик, то было бы что ответить.(сальник и микрик менять) Или что *собачка* не отходит от микрика.(мембрану менять или напора воды нет) Или может провода где нить подкисли?:confused:
10-40-99@mail.ru
22.12.2014 в 10:15:14
#4906269
евгений96 написал : перестала колонка зажигаться, не щелкает , батарейки новые что делать?
Здравствуйте. Причин описанной Вами проблемы может быть несколько: плохое давление воды на входе, неисправность водяного блока, неисправности электронных частей колонки. Проверьте, повернута ли ручка регулятора воды в крайнее правое положение. Для точной диагностики необходима дополнительная информация, которую Вы можете сообщить, обратившись на горячую линию тех. поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), с 9 до 18 ч. по МСК, либо связавшись со специалистом авторизованного сервисного центра.
22.12.2014 в 15:45:16
#4906935
Здравствуйте! Колонка Оазис. После продолжительного простоя(более 10 мин. примерно) при включении горячей воды, колонка зажигается, но через несколько секунд гаснет, НО при повторном включении сразу уже работает нормально. В чем может быть проблема?
22.12.2014 в 16:14:46
#4906992
maxposm написал : Колонка Оазис
И так бы догадались. Вы лучше скажите сколько лет колонке? Вдруг новая, а Вам посоветуют почистить. Про вытяжку пару слов. Скажем плохая вытяжка, а у Вас окажется первый этаж скольки- то этажного дома.
10-40-99@mail.ru
22.12.2014 в 20:18:45
#4907405
Славик64; Колонке год, 5-ый этаж 5-тиэтажки. Странно то, что только в первый раз гаснет, а стоит выключить и включить воду, так работает нормально.
22.12.2014 в 21:30:12
#4907528
maxposm написал : Колонке год
Как бы всё пока чисто.
maxposm написал : 5-ый этаж 5-тиэтажки
Плохая вытяжка.
maxposm написал : Странно то, что только в первый раз гаснет, а стоит выключить и включить воду, так работает нормально.
Как говорится
Forte T&P написал : Причин описанной Вами проблемы может быть несколько:
:)
Например во время первого пуска дымоходная труба ещё холодная и нет полноценной вытяжки. На второй раз чуть прогревается.
Или есть там один нужный электрод, который с первого раза не успевает увидеть пламя.
10-40-99@mail.ru
23.12.2014 в 14:41:17
#4908778
maxposm написал : После продолжительного простоя при включении горячей воды, колонка зажигается, но через несколько секунд гаснет, НО при повторном включении сразу уже работает нормально. Колонке год, 5-ый этаж 5-тиэтажки.
Здравствуйте. Для исправления подобной работы колонки необходимо:
02.01.2015 в 09:41:54
#4926222
Nartai написал : Я недавно подключал Оазис,модель не помню.что это за зверь?это китайские комплектующие, собранные русскими руками.у меня нет претензий к качеству-сделано более или менее аккуратно,уж точно лучше чем протоны.автаматика работает четко,дизайн тоже не че.она подключена в начале ноября-пока работает.
Может тема уже забыта, но нужна помощь.Приобрела колонку ОАЗИС 24 и уже 4 месяца мучаюсь с ней. Пока настроишь температуру ,выльешь море воды, только начнешь мыться, колонка отключается и идет ледяная вода.Бежишь опять настраивать , не успеешь намылиться как льется кипяток.Голову утром когда спешишь, вымыть невозможно. Может не разберусь с настройкой? Не пойму как они получили лицензию на такое оборудование, совершенно не пригодное к использованию? Если прибавить всю кровь что выпил межрайгаз по замене колонки, то это стоит такого морадбного ущерба как 10 таких колонок.
02.01.2015 в 09:47:38
#4926226
Тамара7; Фото б для начала:) колонки с дымоотводящим патрубком(одним кадром)...
14.01.2015 в 09:05:15
#4952663
Тамара7 написал : Пока настроишь температуру ,выльешь море воды, только начнешь мыться, колонка отключается и идет ледяная вода.Бежишь опять настраивать , не успеешь намылиться как льется кипяток.
Добрый день. Ваша проблема скорее всего связана с низким давлением в системе водоснабжения. Для корректной работы колонки необходимо установить насос для повышения давления. В таком случае температура воды изменяться не будет, и вы сможете беспроблемно пользоваться аппаратом.
14.01.2015 в 11:33:54
#4952977
Forte T&P; Не факт ! Проблема может быть совсем не в этом...
21.01.2015 в 09:11:52
#4969680
Доброго всем дня.Беда.Перестала зажигаться подлючая колонка Оазис.Батарейки сменил-ноль эффекта.Разобрал.Осмотрел.Почитал.Аккуратно потдел лапку на маленькой черной штучке с тремя проводами (хз как правильно назвать),пьеза сработала,газ пошел,колонка загорелась.А вот от открытия крана она не срабатывает.Просто не врублюсь,КАК и почему он должен срабатывать.Что влияет на работу?Может именно его заменить,или он тут не причем.С электроникой первый раз столкнулся.Еще заметил,как появляются капли воды на этой самой штукенции.Не течет ручьем,но заметны нарастающие капли.Вообщем выручайте,люди добрые,на новую колонку денег нет,а горячей воды ой как хочется.Заранее спасибо,с уважением Сергей.
21.01.2015 в 09:18:45
#4969689
Славик64 написал : 1) Воду не открываете. 2) Батарейки не так всунули. 3) ............
Вот если бы Вы показали/написали как с сальника капает на микрик, то было бы что ответить.(сальник и микрик менять)
Или что *собачка* не отходит от микрика.(мембрану менять или напора воды нет)
Или может провода где нить подкисли?:confused:
Прочел это пост и увидел почти свою проблему.Капает что то на микрик,и лапка не отходит.Ткните носом что менять,пожалуйста.
21.01.2015 в 09:46:25
#4969742
Neo79 написал : Ткните носом что менять,пожалуйста.
Легче поменять водчасть с микриком(штучка с тремя проводами).
10-40-99@mail.ru
21.01.2015 в 10:08:37
#4969772
Славик64 написал : Легче поменять водчасть с микриком(штучка с тремя проводами).
А конкретней?Что есть вод часть?Весь водяной узел?Прще то оно проще,но надо как можно дешевле.Картинку бы....Через час могу фотку выложить,и тогда ткните пожалуйста носом в эту часть.
21.01.2015 в 10:41:26
#4969843
Славик64 написал : Да уж!
Это сарказм или совет? Сейчас еще раз открыл воду,отодвинул лапку на микрике и минут 5 смотрел.Ничего нигде больше не сочится,на микрике капель не появляется.Я хз уже что думать?Да и далековат он от мест соединения,чтоб вода на него попадала.
21.01.2015 в 10:47:30
#4969852
Вот еще фото. Смотрю на места соединений,из которых теоритически могло сочится-все сухо. В общем если не покупать весь блок,а ограничется заменой микрика,если не протекает нигде и ничего,уйдет ли проблема.Или проблема может быть не только в нем?
21.01.2015 в 11:00:19
#4969891
Neo79 написал : Это сарказм или совет?
Совет, уж.
Neo79 написал : Ничего нигде больше не сочится,на микрике капель не появляется
Это потому, что шток не двигается(Вы отодвигаете только лапку). А не двигается, потому, что мембрана порвалась. Находится в водчасти. Поменяете мембрану, закапает(раз капля уже была).
Но по фото вроде всё пока чисто. До того как мембрану винить, надо ещё знать какой напор воды(до и после колонки), в каком положении находится крутилка регулятора протока(чем правее, тем лучше).
10-40-99@mail.ru
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу