15.11.2015 в 10:14:24
День добрый. Перестала запускаться колонка Oasis турбированая, ощущение что не чувствует перепада давления воды, если пару раз полностью закрыть и открыть горячую и холодную воду, начинает запускаться. ПС: после того как закрываешь горячую, дисплей должен гаснуть, а он горит дальше... Подозрение на смесительный узел воды (там где регулятор температуры воды)
16.11.2015 в 10:25:01
Какое давление воды? Cколько лет ей? Модель?
18.11.2015 в 11:37:50
dusha82, здравствуйте. Скорее всего причиной неправильной работы колонки является залипание штока водяного блока. Необходимо смазать его и промыть водяной узел. Для устранения вашей неисправности можно обратиться в один из авторизованных сервисных центров колонок Oasis, адреса и телефоны которых можно узнать на нашем сайте в Разделе «Где обслуживать?»
29.11.2015 в 21:34:23
Подскажите в чем может быть причина, после загорания колонки искра не прекращается, и через 5 секунд пламя тухнет.
29.11.2015 в 21:55:59
Возраст колонки. Фото тоже не помешает.
10-40-99@mail.ru
29.11.2015 в 22:16:56
Славик64, сколько лет точно не знаю, но пожила она уже... снимал теплообменник для тех.обслуживания. после чего и произошла такая беда.
29.11.2015 в 22:16:56
Славик64, сколько лет точно не знаю, но пожила она уже... снимал теплообменник для тех.обслуживания. после чего и произошла такая беда.
29.11.2015 в 23:10:47
Кстати, сломался один пьезоэлемент!!!! Это очень важно?
29.11.2015 в 23:24:46
Никогда бы не подумал что один из пьезоэлементов контролирует наличие пламени.
30.11.2015 в 09:31:15
Виктор771 написал : один из пьезоэлементов контролирует наличие пламени
Правильней - один из электродов.
10-40-99@mail.ru
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.