Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

14.10.2010 в 18:28:51

тим написал : ведь эта крутилка называется регулятор температуры?

Больше проток - холоднее вода, меньше - горячее.

тим написал : чем это поможет

Поворот крутилки вправо увеличит проток (для включения колонки нужен определённый проток, если он будет меньше требуемого - колонка не включается)..

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.10.2010 в 20:39:45

спасибо большое!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.10.2010 в 19:45:59

стоит оазис пару лет. точную модель не знаю. с первого дня были проблемы. если давление скачет, то ни за что НЕ берите это фуфло. если часто бывает что нужно помыться срочно намучаетесь, набегаетесь, но не помоетесь вообще или в холодной воде. очень часто отключается при любой температуре(давление с виду одинаковое), не греет выше 35-40 при этом все ручки выкручены до упора. бывает что найдет на нее и всё ОК. но редко. как минимум 2 раза при этом нужно ходить и крутить ручки чтобы вода была или холоднее или теплее. на месте температура не стоит. раньше была MoraTOP всё было отлично. в любое время суток с любым давление стабильная работа и температура. накой фиг только меняли.

китай, который крутили наши криворукие забулдыги - отстой. :mad:

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

21.10.2010 в 22:24:59

-Не нравятся мне эти кошки! -Вы просто не умеете их готовить. (Народная китайская пословица.)

0
cypok
cypok
Местный

Регистрация: 23.10.2010

Москва

Сообщений: 226

26.10.2010 в 11:58:30

какие сейчас выпускают аналоги оазисов? на маркете из оазисов в продаже только одна модель, других нет в продаже. давайте определим группу марок, которые можно условно назвать "китайские газовые колоки" (тут писали, что ВСЕ китайские колонки внутри одинаковы по схеме и по устройству)

0
Генеренко
Генеренко
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Измаил

Сообщений: 386

26.10.2010 в 12:20:06

Принцип работы у всех одинаковый, есть нюансы в различных моделях. Есть с модуляцией пламени, есть с подогревом т/обменника, и т.д. Отличие только в электронной начинке, водо-газовый блок у всех идентичен, т.е. очень похож.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2010 в 10:44:01

Доброго времени суток. Купил котёл Oasis 18кВт всё отлично, есть один минус работает приблизительно 8 часов и зависает кнопки не реагируют пока не вынешь вилку из розетки, что может быть подскажите.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

01.11.2010 в 11:52:02

Гарантия есть? Пользуйся!

0
gguk
gguk
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

15.11.2010 в 10:27:00

Всем привет.

Купил колонку неделю назад. Есть несколько проблем:

1) Напор воды. В квартире напор очень хороший, но когда включаю горячую на полную то напор слабоват. Колонка будто бы его уменьшает самостоятельно... причем когда кручу правую ручку в сторону уменьшения температуры напор растет немного. Тобишь на максимальных показателях колонка как бы не справляется и убавляет напор. Но в то же время если включить только горячую, то вода греется до 80 градусов и выше, а затем появляется надпись EE и все вырубается.

2) Тупо не загорается больше. Газ пускает, воду крутит, но поджиг даже не счелкает.

У меня подозрения на батарейки. Сегодня поменяю и посмотрим что получится. Но вот первая проблема меня волнует сильно. Она может быть связана с батарейками?

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

15.11.2010 в 10:34:23

gguk написал : В квартире напор очень хороший, но когда включаю горячую на полную то напор слабоват

А как подключена колонка? Возможно, при подключении вы использовали "тонкие" шланги, которые снижают напор.

0
gguk
gguk
Новичок

Регистрация: 14.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

15.11.2010 в 17:22:48

Serx Да нет вроде. Обычные шланги для подвода воды в магазине сантехники. Я ими везде все подключил :) Интересно то, что при повороте ручки "регулятор температуры" влево, напор увеличивается, но вода прохладная. Колонка, кстати, 26кВт.

Еще заодно вопрос. У меня раньше был напрямую этот шланг к отводу холодной воды подключени и набор был супер. Сейчас поставил смеситель с раковиной на этот отвод и напор не сравнить. Может у меня во всем доме напор ослаб как раз в тот же момент, когда я колонку поставил и раковину :) ??? Или смеситель и колонка занижают мощность напора по каким-то причинам.

0