18.10.2017 в 21:13:21
AlexeyL написал: А во времена оные допускалось и PEN разрывать многополюсным рубильником
Не было тогда речи о PEN проводнике...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.10.2017 в 21:27:39
sergey_sav написал: Не было тогда речи о PEN проводнике...
Речь была, пня не было. :)
18.10.2017 в 22:28:30
Radio, этого термина в 1965 году не было. Я что-то не по-русски написал?... :eek:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.10.2017 в 22:44:13
sergey_sav, ну да, я про то и говорю, что не было.
23.10.2017 в 10:57:58
Songo написал:
MaSeVi написал: Вам просто не повезло, к сожалению...
Vadim 161 написал: это просто очередные идиоты, из образования у которых только затертое ПТУ, да и то оценки видать на выше тройки были. Я таких как правила отсылаю к ПУЭ и СНиПам, если не помогает то смело шлю на три известные буквы ...
Так понимаете, это проектная организация, которая рисует проекты на школы, больницы и т. д. + электросети (инженера) и все они говорят в один голос, что надо подключать PE при "любом" сечении "PEN". Ну как такое может быть? И они ведь так и делают/советуют тем, кому выполняют работы.
Songo, Я не удивляюсь, я ведь регулярно вижу то, что они напроектировали в жилых домах. Те кто работает в секторе промышленности или по торговым центрам думаю удивляются ещё меньше. Они безграмотны банально.
25.10.2017 в 00:10:13
Всё как всегда - новостройка , тендер , самое дешманское из дешевого , но ! - тут уже недосмотр того кто подключал
я просто потянул за него - а он возьми и выйди :) дурацкая привычка всё проверять :( я конечно понимаю их прекрасно - но пипец как неприятно ...
И это пройдёт ...
25.10.2017 в 00:17:06
serj12 написал: я просто потянул за него - а он возьми и выйди
Прикольно (в кавычках)! Что, просто вставили и даже не капельки не затянули, так получается?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.10.2017 в 00:21:40
serj12 написал: я просто потянул за него - а он возьми и выйди
Даже ПУГВ не выносит TDM и решил избавиться от последнего при первом удобном случае... :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.10.2017 в 00:23:15
MaSeVi, коротко зачистили и не дожали - он просто уплыл из клеммы , у тдм они не очень ... мммм ... хорошие . А наконечники не прошли тендер :p
И это пройдёт ...
25.10.2017 в 00:26:17
serj12 написал: коротко зачистили и не дожали
Жаль, ведь на ПуГВ денег хватило, по всей видимости, а на копеечные НШВИ - нет.
serj12 написал: наконечники не прошли тендер :p
Да уж понятно.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.10.2017 в 00:40:49
Новостройка говорите? Был недавно, в этажном щите IEK на 50А, в квартирном дифы от Legrand на 25А поголовно. И куча строительной пыли.
25.10.2017 в 00:59:55
volchenok написал: И куча строительной пыли.
На самом последнем объекте я отказывался ставить щит до последнего: пока не будет выполнена вся чистовая ставить не буду, плюс требовал перед установкой рамы с начинкой пропылесосить и убрать всю пыль с кабелей и в "корыте". Истерика была до небес: вы срываете сроки, нам надо сдать объект позапозавчера. В общем, скрепя сердце, сделал... И жутко пожалел... Да и в г...е остался в итоге)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.10.2017 в 01:23:56
MaSeVi написал: На самом последнем объекте я отказывался ставить щит до последнего: пока не будет выполнена вся чистовая ставить не буду, плюс требовал перед установкой рамы с начинкой пропылесосить и убрать всю пыль с кабелей и в "корыте". Истерика была до небес: вы срываете сроки, нам надо сдать объект позапозавчера. В общем, скрепя сердце, сделал... И жутко пожалел... Да и в г...е остался в итоге)))...
Похожая ситуация была, только щит я так и не поставил. Хоть и уговаривали, мы его заклеим весь и т.д.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.