Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.10.2017 в 21:13:21

AlexeyL написал: А во времена оные допускалось и PEN разрывать многополюсным рубильником

Не было тогда речи о PEN проводнике...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20722

18.10.2017 в 21:27:39

sergey_sav написал: Не было тогда речи о PEN проводнике...

Речь была, пня не было. :)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.10.2017 в 22:28:30

Radio, этого термина в 1965 году не было. Я что-то не по-русски написал?... :eek:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20722

18.10.2017 в 22:44:13

sergey_sav, ну да, я про то и говорю, что не было.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.10.2017 в 10:57:58

Songo написал:

MaSeVi написал: Вам просто не повезло, к сожалению...

Vadim 161 написал: это просто очередные идиоты, из образования у которых только затертое ПТУ, да и то оценки видать на выше тройки были. Я таких как правила отсылаю к ПУЭ и СНиПам, если не помогает то смело шлю на три известные буквы ...

Так понимаете, это проектная организация, которая рисует проекты на школы, больницы и т. д. + электросети (инженера) и все они говорят в один голос, что надо подключать PE при "любом" сечении "PEN". Ну как такое может быть? И они ведь так и делают/советуют тем, кому выполняют работы.

Songo, Я не удивляюсь, я ведь регулярно вижу то, что они напроектировали в жилых домах. Те кто работает в секторе промышленности или по торговым центрам думаю удивляются ещё меньше. Они безграмотны банально.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.10.2017 в 00:10:13

Всё как всегда - новостройка , тендер , самое дешманское из дешевого , но ! - тут уже недосмотр того кто подключал

я просто потянул за него - а он возьми и выйди :) дурацкая привычка всё проверять :( я конечно понимаю их прекрасно - но пипец как неприятно ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

25.10.2017 в 00:17:06

serj12 написал: я просто потянул за него - а он возьми и выйди

Прикольно (в кавычках)! Что, просто вставили и даже не капельки не затянули, так получается?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.10.2017 в 00:21:40

serj12 написал: я просто потянул за него - а он возьми и выйди

Даже ПУГВ не выносит TDM и решил избавиться от последнего при первом удобном случае... :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.10.2017 в 00:23:15

MaSeVi, коротко зачистили и не дожали - он просто уплыл из клеммы , у тдм они не очень ... мммм ... хорошие . А наконечники не прошли тендер :p

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

25.10.2017 в 00:26:17

serj12 написал: коротко зачистили и не дожали

Жаль, ведь на ПуГВ денег хватило, по всей видимости, а на копеечные НШВИ - нет.

serj12 написал: наконечники не прошли тендер :p

Да уж понятно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

25.10.2017 в 00:40:49

Новостройка говорите? Был недавно, в этажном щите IEK на 50А, в квартирном дифы от Legrand на 25А поголовно. И куча строительной пыли.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

25.10.2017 в 00:48:49

volchenok написал: в квартирном дифы от Legrand на 25А поголовно

Так это ШОБЫНЕВЫШИБАЛООО, они так всем делают и у всех работает.

volchenok написал: И куча строительной пыли.

А вы спросите у строителей почему так, ответ вас удивит :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.10.2017 в 00:58:26

volchenok написал: И куча строительной пыли.

А как без неё ? :eek:

volchenok написал: в этажном щите IEK на 50А

Это нынче дорого у нас :)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

25.10.2017 в 00:59:55

volchenok написал: И куча строительной пыли.

На самом последнем объекте я отказывался ставить щит до последнего: пока не будет выполнена вся чистовая ставить не буду, плюс требовал перед установкой рамы с начинкой пропылесосить и убрать всю пыль с кабелей и в "корыте". Истерика была до небес: вы срываете сроки, нам надо сдать объект позапозавчера. В общем, скрепя сердце, сделал... И жутко пожалел... Да и в г...е остался в итоге)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

25.10.2017 в 01:23:56

MaSeVi написал: На самом последнем объекте я отказывался ставить щит до последнего: пока не будет выполнена вся чистовая ставить не буду, плюс требовал перед установкой рамы с начинкой пропылесосить и убрать всю пыль с кабелей и в "корыте". Истерика была до небес: вы срываете сроки, нам надо сдать объект позапозавчера. В общем, скрепя сердце, сделал... И жутко пожалел... Да и в г...е остался в итоге)))...

Похожая ситуация была, только щит я так и не поставил. Хоть и уговаривали, мы его заклеим весь и т.д.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу