Ставил ли кто-нибудь расширительный бачок для накопительного электроводонагревателя (80л). Меня лично уже задолбало капание из отверстия клапана сброса в момент нагрева. Специально поставил редуктор с манометром, чтобы уменьшить давление воды на входе бака до безопасного значения. Не помогло. Регулировка клапана привела к повышению давления в момент нагрева с 3 до 8 атмосфер. Так недалеко и до разрыва бака! После небольшого обдумывания решил, что наилучшим вариантом будет расширительный бак закрытого типа литров на 5. Кто как решал проблему прокапывания ?

0
Новосёл
Новосёл
Резидент

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

28.08.2007 в 10:52:38

Проблему прокапывания проще всего решить надеванием на штуцер клапана отводной трубки, второй конец которой отводится (в канализацию, например). Какой клапан Вы регулировани? Уж не предохранительный ли? Бойлер рассчитан на определенное давление, и задача этого клапана - не давать ему подниматься выше порогового значения. Если Вы этот порог сдвинули вверх (похоже, так и есть; вряд ли бойлер рассчитан на 8 атм.) - то это в корне неверно.

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4096

28.08.2007 в 11:04:32

есть и другая опасность если отключить от стояка и оставить остывать, может деформироваться

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.08.2007 в 11:07:43

Новосёл написал : Проблему прокапывания проще всего решить надеванием на штуцер клапана отводной трубки

Там еще есть рычаг ручного сброса, поэтому нужно ставить лейку с трубкой, но хочется обойтись без этого. Клапан я менял 2 раза и согласен с Вами, что его крутить нельзя. Вот и хочу решить проблему по другому.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

28.08.2007 в 11:10:37

2smg123 Ставьте рег. давления на входе воды и

Новосёл написал : Проблему прокапывания проще всего решить надеванием на штуцер клапана отводной трубки, второй конец которой отводится (в канализацию, например).

0
Новосёл
Новосёл
Резидент

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

28.08.2007 в 11:59:59

есть ещё вопрос клапана - если Вам пришлось его менять уже 2 раза, может быть, целесообразно купить такой, на который можно более-менее надеяться? Вот есть группа безопсности SV EX от Штибеля, цена вопроса всего 600 рублей, нареканий на качество не встречалось (мне, по крайней мере, но я не профи...).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.08.2007 в 09:31:33

Tehnik-san написал : Ставьте рег. давления на входе воды и

Лучше один раз увидеть... Только давление на манометре не соответствует моменту прокапывания. Это минимум, который я смог накрутить редуктором на входе водогрея.

0
Вложение
Новосёл
Новосёл
Резидент

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

29.08.2007 в 11:02:54

smg123, давайте, отделим мух от котлет (заодно введем принятую терминологию):

  1. "Редуктор на входе водогрея", если он действительно "обслуживает" один лишь водогрей - не особенно оправданно. Tehnik-san, скорее всего, имел в виду редуктор на входе воды в квартиру - чтобы он защищал от излишнего давления (возникающего не по вине бойлера, а по внешним причинам, типа "игрищ сантехников") и бойлер, и всю остальную сантехнику. В отношении к бойлеру этот редуктор призван не допустить повышения давления на входе в бойлер свыше границы, установленной аварийным клапаном - иначе этот клапан будет постоянно стравливать воду, струей...
  2. На входе в вобогрей мотнируется два клапана - обратный и предохранительный (иногда, как в SV EX, они в одном корпусе). При нагреве воды в баке, объем воды увеличивается, и обратный клапан призван препятствовать ее вытеснению назад в магистраль ХВС (и поднимать там давление). Судя по тому, что Вы на манометре редуктора видите иногда 8 атм. (при этом регулируете редуктор "на минимум") - этот клапан не работает (либо его вообще нет). Предохранительный клапан как раз призван стравить излишнюю жидкость из бака, чтобы не допустить превышения расчетного давления в баке (полагаю, что в мануале на Электролюкс указано "рабочее давление не более 6 бар"; на эти 6 бар и откалиброван предохранительный клапан (еще на заводе), для страховки могли откалибровать и не на 6, а на 4.8 бар). Вроде, "краткий курс" получился:)
0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

29.08.2007 в 11:14:30

Новосёл написал : Tehnik-san, скорее всего, имел в виду редуктор на входе воды в квартиру

Верно ! Только не такой как у автора - проблемный,не держит стабильно давление в системе из-за своей конструкции,по моему RBM... или кит. "друзья " могли написать там любую марку.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.08.2007 в 11:15:08

Новосёл написал : ...этот клапан не работает (либо его вообще нет)...

В том то и дело, что есть! Поэтому мне непонятен механизм превышение давления на манометре. Вычитал в http://www.termex.ru/pp.php?id=7: предохранительный клапан, который монтируется на трубке подачи холодной воды ... уравнивает давление нагреваемой воды с давлением воды в системе водопровода: при повышении давления в водонагревателе выше давления воды в магистральной сети, клапан открывается и давление понижается до магистрального. А у меня на вводе ХВ стоит счетчик и еще один обратный клапан. Может еще из-за этого. Но конструкция обратных клапанов одинаковая (грубо - обрезиненая шайба с пружиной) и как они могут пропускать воду в обратном направлении - убейте, не понимаю!

Tehnik-san написал : по моему RBM...

итальянский фирмы ICMA, Art.247 Других в городе не нашел.

0
Новосёл
Новосёл
Резидент

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

29.08.2007 в 11:35:53

Поэтому мне непонятен механизм превышение давления на манометре.

а мне - понятен (надеюсь). ДОЛЖЕН БЫТЬ, и ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ обратный клапан, смонтированный непосредственно на штуцере бойлера (если идти по направлению "от бака" - то сначала предохранительный, потом обратный). Если этот обратный клапан не работает (или его нет - что мы видим в приведенной цитате от ТЕРМЕКСа) - то вода (объем которой при нагреве от 20 до 70 градусов увеличивается примерно на 5%) выходит назад в систему ХВС Вашей квартиры, "упираясь" в обратный клапан, который стоит у стояка; манометр, разумеется, показывает рост давления...