18.08.2017 в 00:10:08
Milla123 написал: Продавцы сказали, что это шумоизоляция.
Дайте им туалетной бумаги и скажите, что это деньги.
18.08.2017 в 09:13:39
Milla123, в первую очередь нужна виброизоляция, а это или что-то вроде STP, или делать по технологии, описанной выше. А потом уже, при желании шумоизоляция (акустические маты и т.п.). Ничего дельного Вам, скорее всего, на строительных рынках не предложат, дорога, по сути, одна - в автомагазины, там знают толк в шумовиброизоляции.
18.08.2017 в 12:25:20
Viktor532, здОрово как. Спасибо)
19.08.2017 в 01:54:36
Milla123 написал: Kamsar: "Самая сильная шумка-два листа акустического гвл 15мм+минвата. Глушит 65дБ..." Kamsar, подскажите, минвата посредине?
Milla123, посередине она будет когда перегородку строите.А в коробе вокруг стояка она будет внутри.Акустическая минвата и два слоя гипрока 15мм
Полностью глушит звуки слива по стояку.Но еще остается ударный шум от тройника в полу,а это лечится только переборкой стояка на противошумную каналью и заменой бетона в перекрытии на минвату. И еще важный момент,закрытые в коробе водяные стояки без изоляции начинают "потеть" конденсатом.19.08.2017 в 04:15:48
Kamsar написал: И еще важный момент,закрытые в коробе водяные стояки без изоляции начинают "потеть" конденсатом.
Для этого короб должен постоянно получать влажный воздух из окружающего пространства.
19.08.2017 в 09:46:45
Kamsar написал: Акустическая минвата и два слоя гипрока 15мм
Больше маркетинга... В нескольких местах проговаривает термины не понимая, что они обозначают, приводит некорректные сравнения с тем же кирпичом ... лучше бы взял интервью у специалиста того же производителя. имхо Это я про приложенное видео, если что...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
19.08.2017 в 09:51:36
cineman написал: Для этого короб должен постоянно получать влажный воздух из окружающего пространства.
Опять же имхо: влага конденсируется и в замкнутых полостях, к тому же наверняка стояк горячей воды и холодной будут вместе в коробе... С другой стороны, не считаю верным применять для таких целей и в таких местах мин.вату... т.к. могут наступить условия, при которых она может станет "губкой"...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
19.08.2017 в 13:25:32
Kamsar, спасибо. Cineman, тройник и цемент в полу уже, увы, там и останутся. А вот Stp листики я поищу. Спасибо).
19.08.2017 в 13:27:18
Если кто-то знает неплохой магазин автозапчастей в Москве или авторынок, где можно купить Stp листы для звукоизоляции стояка, подклитесь адреском, пожалуйста :)
19.08.2017 в 16:55:15
Kamsar написал: переборкой стояка на противошумную каналью и заменой бетона в перекрытии на минвату.
ну уж ""совсем оборзели" с этой ватой, и блогерами то зачем
19.08.2017 в 19:35:19
master.msk, судя по стерильно белому цвету стояк немецкий, недешевый). Что, разве немецкие трубы делаются по другой технологии мои они не такие шумные, чем русские серые полиэтилкновые трубы?
19.08.2017 в 23:47:09
Milla123, если о рехау раупиано, это система, в т.ч особенный плавный отвод в тройнике 110. Пластик "усилен минералами", это конечно лучше, чем политек или остендорф, но не главное. Основное - хомуты рехау. Без них это всего лишь качественная обычная труба. Действительно толстостенные и самодостаточные трубы вавин асто, толщина 110 трубы 5,3 мм
Уберите косой тройник из стояка, совершенно точно будет тише
20.08.2017 в 10:04:20
master.msk, попроще с оборзением,сам тоже в соцсети пишешь,значит тоже блогер.в чем проблема вместо сотни слов я ссылку на ролик из первых рук дал.Я рад что у вас заки оплачивают замену тонкого пластика на рехау раупиано,у нас мало кто понимает зачем. СТП раньше тоже клеил,но им сложно в СЖФ работать и по цене дороже выходит СТП+ГКЛ ,чем ГВЛ 15мм+минвата.
20.08.2017 в 11:31:46
master.msk написал: Пластик "усилен минералами", это конечно лучше, чем политек или остендорф,
Ostendorf HT (серая) в лабораторных испытаниях пару dB уступает Раупиано (может быть) но эти несколько dB ухом аж никак не ощущается.
А вот Ostendorf Skolan dB - это уже серьезно. Даже без дорогущих супер кронштейнов.
Однако если каналья уже стоит то без замены ее конечно лучше обмотать тяжелой виброгасящей обмоткой, кроме СТП в гипермаркетах есть листовая самоклеющаяся резина 2-8 мм, продается на метры, нарезаете полосками и обматываете стояк. Поскольку клей к ПП и ПЭ держит не очень, концы нужно фиксировать, например обмотать самоклеющейся лентой из вспененного ПЭ - демпферная лента для гипсокартонных профилей.
Kamsar,
А вот забивать минватой короб - либо делается с вентиляцией, решетка сверху и снизу, но тогда точно будет потеть за счет подсасывания влажного воздуха, либо качественно герметизировать короб, лучще с закладкой влагопоглотителя, что вряд ли выполнимо.
Не раз при демонтаже или ремонте коробов наблюдали плесень вплоть до слизи, особенно на стояке ХВС.
20.08.2017 в 13:38:40
Микитович написал: в гипермаркетах есть листовая самоклеющаяся резина 2-8 мм, продается на метры,
Это в каком полушарии такие гипермаркеты?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.