30.10.2017 в 00:20:05
TAB, А нагрузка на «вырыв» имеет гостированное значение в Н/кг и/или методику определения качества соединения под механической нагрузкой?)…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.10.2017 в 00:26:39
MaSeVi, ну я же написал: испытания сравнительные. Мне нужно было определить, какими гильзами и в какой матрице соединять провода определенного сечения. Прежде всего это касалось провода 2.5 квадрата. Перепробовав все варианты определил наилучший. Дело ведь не в значении усилия, тем более осевых нагрузок соединения и вовсе не предполагается. Я исходил из гипотезы, что пережатый провод скорее оборвется, а недожатый вырвется. Так и случилось.
30.10.2017 в 00:31:50
TAB, Хорошо, если представить, что у Вас все сошлось: гильзы, инструменты по единому, Вами доверяемому стандарту. Плюс Вы соблюдаете технологию опрессовки (опять же, вопрос объективной оценки её соблюдения), как будете оценивать конечный результат?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.10.2017 в 00:34:41
MaSeVi, честно говоря, не понял вопроса. Если "все сошлось", то и париться по оводу результата причины нет, ибо на то и стандарт даден. Проблема оценки возникает только когда не сходится.
30.10.2017 в 00:43:10
TAB написал: MaSeVi, честно говоря, не понял вопроса. Если "все сошлось", то и париться по оводу результата причины нет, ибо на то и стандарт даден. Проблема оценки возникает только когда не сходится.
TAB, Все Вы поняли, так просто оправдываться легче, если что-то, типа, не то))) Я, если что, отметил, как Вы можете объективно провести оценку соблюдения Вами технологии опрессовки? И где данные, что если что-то не сходится по стандартам, то и результат будет швах?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.10.2017 в 00:49:01
MaSeVi написал: И где данные, что если что-то не сходится по стандартам, то и результат будет швах?...
Аааа.... демагогия.... понимаю, но сейчас неохота.
30.10.2017 в 00:52:54
TAB, Изумительный ответ. Причем этот вопрос, несколько иначе сформулированный я Вас спросил ранее, с таким же нулевым результатом. Не обижайтесь, если что не так…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.10.2017 в 01:01:57
TAB, Мой вопрос далеко не бессмысленный, и Вы это поняли)) Ну, не хотите это дело Ваше, разумеется. За сим, согласен, заканчиваем наш с Вами спор…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.10.2017 в 13:07:03
Здравствуйте!
Нет ли здесь владельцев Pressmaster MCT или его аналогов? Нигде не могу найти более-менее свежих отзывов.
09.11.2017 в 11:15:46
Намедни порвал ПуВ 1х4. По ГОСТ такой провод прессуется встык ГМЛ 2.5. Целью эксперимента было определить, в какой матрице ПК-16у следует обжимать такое соединение. Исходя из предположения, что матрица 2.5 DIN для этой цели не очень подходит. И в связи с тем, что представители КВТ на этом форуме гонят какую-то пургу, не отвечая на заданные вопросы.
Эксперимент предельно прост: зажимаем моножилу сечением 4 квадрата в ГМЛ 2.5 и обжимаем ее разными матрицами. С одной стороны в казалось бы подходящей для этой цели матрице 2.5 (маркировка "2"), а с другой - в матрице 6 (маркировка "5"), рекомендуемой КВТ для имеющей тот же диаметр ГМЛ 6. Затем рвем провод и смотрим где порвется:
В общем как и ожидалось: ГМЛ 2.5 следует жать в матрице 6, несмотря на рекомендации производителя. Отмечу только, что моножилу 2.5 в гильзе ГМЛ 2.5 (как следует из ГОСТ) с помощью ПК-16 встык вообще жать нельзя: наилучшее соединение (испытанное аналогично) получается с применением ГМЛ 1.5 и матрицей того же размера.
Короче матрицу 2.5 в ПК-16 для ГМЛ (ГОСТ) применять вообще не следует, во избежание ее пережатия.
09.11.2017 в 14:21:22
TAB написал: Отмечу только, что моножилу 2.5 в гильзе ГМЛ 2.5 (как следует из ГОСТ) с помощью ПК-16 встык вообще жать нельзя:
Интересно с ПК-16у -аналогично , если пользоваться вашей методикой ?
09.11.2017 в 22:47:47
dokar Я пользовался как раз ПК-16У. Думаю матрицы там аналогичные.
10.11.2017 в 15:49:24
Вещует мне сердце что моножилу такого сечения вообще вдавливанием обжимать не стоит, только шестигранником,только где ж такой пресс возьмешь.
10.11.2017 в 18:27:01
TAB написал: По ГОСТ такой провод прессуется встык ГМЛ 2.5.
Сообщите пожалуйста ГОСТ на который вы ссылаетесь.
TAB написал: В общем как и ожидалось: ГМЛ 2.5 следует жать в матрице 6, несмотря на рекомендации производителя.
Вы ведь делаете выводы на основании только оценки усилия на разрыв, но разве это корректная оценка соединения? Ведь обжимая 2.5 в матрице 6 вы не сильно сжимаете место контакта, и наверняка не настолько плотно чтобы оно стало газонепроницаемым и обеспечивало требуемые параметры на протяжении всего срока службы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу