Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.12.2020 в 23:55:38

Дымчатый написал: На наружний диаметр 6 мм или на площадь сечения 6 кв.мм? (Я просто не в курсе - что там означает маркировка на губках)

И для кого циферки в посте? Та гильза для которой тот книпекс диаметром 6 мм, а вы хотите прессовать им гильзы диаметром 7-8 мм. И так со всеми типоразмерами.

Дымчатый написал: Тогда что есть большое сечение? На губках сего инструмента стоит маркировка 1,5 - 10 мм . То есть только 10мм многожилки(если считать это сечение большим) можно жать, а остальные дырки - для красоты? Я совсем запутался.

Вот это всё - маленькое сечение.

Дымчатый написал: Вот я и посмотрел на этот книпекс (не гидравлика), а тут как оказалось - никто не знает для чего он вообще нужен, кроме как для понтов...

На нём написано для чего он нужен. Тяжело прочитать? Я уже вам дважды это приводил. Для гильз и наконечников по DIN, которые для жил 2-го класса гибкости по VDE. А вовсе не для гильз и моножилы по ГОСТ.

Дымчатый написал: а несколько жил (например в распаячной коробке) в гильзе обожмёт или тоже только точкой?

Нужно смотреть для какого диаметра гильзы предназначен ручей пресса и диаметр используемой гильзы.

0
Аватар пользователя
доминик

Местный

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8959

27.12.2020 в 00:40:20

Дымчатый написал: А не подскажите в этой связи альтернативу этому инструменту от книпекса?

К сожалению, не встречал, по этой причине и взял данный Книпекс. Для мелких сечений под обжим гексагоналом, я долго искал, в своё время. Может сейчас и появилось уже что- нибудь. Года 4 тому назад мониторил этот вопрос. Вступать в полемику о надёжности обжимов, я не стану, нет времени на это, но шестигранному обжиму в данном случае, отдаю бОльшее предпочтение. Для обжима точкой у меня тоже есть инструменты.

0

Имхо.

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

27.12.2020 в 01:11:35

ПPOPAБ, BV, Radio, всем спасибо.

0
Аватар пользователя
roman007

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Лыткарино

Сообщений: 205

27.12.2020 в 10:27:43

Несколько лет назад, попробовал с помощью KNIPEX PreciForce 97 52 30 опрессовать в стык моножилу DIN гильзами. 4 и 2.5 кв мм получается хорошо(остальные размеры не нужны были).Разорвать руками не смог. Друг попросил клещи и гильзы, и на даче и в квартире нарастил несколько кабелей, прошло несколько лет эксплуатации, все нормально. Теперь о грустном, кроме KNIPEX (они же rennsteig,wurth), таких клещей больше не встречал, цена на них редко бывает в районе 5-6 тысяч (авито,ebay).Самые дешевые DIN гильзы нашел Haupa. Часть гильз стандарта "купил на рынке" вполне подходят, для этих клещей.

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

27.12.2020 в 10:56:10

roman007, спасибо за конкретный пример, я подозревал что они не только для того чтобы хвастать перед "правильными" электриками.. ;)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2020 в 13:02:43

roman007 написал: Несколько лет назад, попробовал с помощью KNIPEX PreciForce 97 52 30 опрессовать в стык моножилу DIN гильзами. 4 и 2.5 кв мм получается хорошо(остальные размеры не нужны были).Разорвать руками не смог.

Но фото жила 4 квадрата опрессованная гильзой 2,5 ?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2020 в 13:07:45

roman007 написал: Часть гильз стандарта "купил на рынке" вполне подходят, для этих клещей.

По идее должны ИЕК, те которые не ГОСТ, подходить. Но на размер меньше.

0
Аватар пользователя
roman007

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Лыткарино

Сообщений: 205

27.12.2020 в 15:42:55

Жила 4 квадрата. Соединительные гильзы DIN 46341, вторая строчка в таблице

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2020 в 16:44:03

roman007 написал: Жила 4 квадрата.

= Ф 2,26

roman007 написал: Соединительные гильзы DIN 46341, вторая строчка в таблице

1630L 2,5 кв d1 = 2,3

Да, должно работать. Но это не штатное применение.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111833

27.12.2020 в 17:07:53

roman007 написал: Несколько лет назад, попробовал с помощью KNIPEX PreciForce 97 52 30 опрессовать в стык моножилу DIN гильзами. 4 и 2.5 кв мм получается хорошо(остальные размеры не нужны были).Разорвать руками не смог.

а крутить не пробовали жилу в гильзе?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111833

27.12.2020 в 17:11:04

У меня остался вопрос по теме этого книпекса.... Гильзы по ДИН 46267 начинаются с 6мм2 https://klauke-shop.ru/product/mednye-soedinitelnye-gilzy-din-46267-chast-1-185-mm-klauke-131r/

а какие же тогда гильзы МЕНЕЕ 6мм и по какому стандарту? Книпекс упоминает только ДИН 46267

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111833

27.12.2020 в 17:13:54

roman007 написал: Жила 4 квадрата. Соединительные гильзы DIN 46341, вторая строчка в таблице

roman007, если по DIN 46341 ..... то почему об этом молчит Книпекс?

0
Аватар пользователя
roman007

Местный

Регистрация: 21.11.2016

Лыткарино

Сообщений: 205

27.12.2020 в 18:36:55

Это возмутительное безобразие со стороны knipex(или с моей стороны) раскрывается просто. Имея KN-975233 и систейнер набитый гильзами разного размера по двум стандартам DIN 46341 и DIN 46267, трудно было удержаться и не попробовать гильзы DIN 46341 на KN-975230. Это же почти как гаечным ключом на 7/16 дюйма взять и открутить гайку на 11мм.

Knipex PreciForce серии KN-975233 для обжима прессуемых и стыковых соединителей без изолятора по стандарту DIN 46341 и DIN 46267. Наличие 4 гнезд для опрессовки площадей сечения 0.5-1.5, 1.5-2.5, 4.0-6.0 и 6.0-10.0 мм2; а также проводов американского калибра AWG от 20 до 7.

Knipex PreciForce серии KN-975230 для обжима прессуемых соединителей без изолятора по стандарту DIN 46267. Наличие 5 гнезд для опрессовки площади сечения 1.5, 2.5, 4.0, 6.0 и 10.0 мм2; а также проводов американского калибра AWG от 15 до 7.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111833

27.12.2020 в 18:39:51

roman007, т.е. для KN-975230 просто ЗАБЫЛИ написать второй стандарт гильз? :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111833

27.12.2020 в 18:40:24

BV написал:

roman007 написал: Несколько лет назад, попробовал с помощью KNIPEX PreciForce 97 52 30 опрессовать в стык моножилу DIN гильзами. 4 и 2.5 кв мм получается хорошо(остальные размеры не нужны были).Разорвать руками не смог.

а крутить не пробовали жилу в гильзе?

???

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.