24.12.2022 в 23:42:14
ВТБ!, со взрывом перегорали лампы без встроенного предохранителя
25.12.2022 в 12:16:34
BV написал: лампы без встроенного предохранителя
Мне миньоны попадались только такие, изредка без предохранителя были с цоколем Е27 - но до разрушения колбы дело не доходило.
26.12.2022 в 02:34:06
CrAsssH написал:
- Какой размер для 3х1,5 использовать и до какого состояния набивать, если надо набивать.
Для 3 шт. по 1,5 подходит ГМЛ-4 (КВТ) и больше ничего не надо добавлять. В ГМЛ-6 должно входить 5 шт по 1,5.
CrAsssH написал:
- Подойдут ли указанные ГМЛ или надо половинчатую версию. Если надо половинчатую, то лучше купить новые или можно распилить существующие?
От Вас зависит, можно и распилить (шуроповерт, ножовка по металлу и надфиль), а можно и ГМЛ-П купить.
Я лично ГМЛ-4 распиливал (т.к. в целую 3 шт. по 1,5 не смог вставить, хотя если жилы прямые то может и получится).
ГМЛ-6 и ГМЛ-10, можно и распилить если опрессовывать в подрозетниках, а можно и ГМЛ-П использовать.
CrAsssH написал:
- Какой матрицей обжимать гильзы 6 и 10?
Такими же как в комплекте с инструментом (6 матрица для ГМЛ-6, 10 для ГМЛ-10).
CrAsssH написал:
- 3х2,5 для розеток какие использовать и по сколько проводов? Розетки как правильно разводить: подходящий кабель, на конце гильза, от которой идут свои провода в каждый пост розетки и один отводящий провод до следующего блока розеток или последовательно без гильз в подрозетниках просто путем втыкания от розетки к розетке?
Тут как сами решите, либо в распредкоробках все соединения делать, с щита идет кабель на группу розеток, а дальше к каждой розетке. Либо в подрозеткниках, в этом случае лучше использовать глубокие, тут как решите, "заземление" опрессовать и к каждой розетке свой провод, "фаза" и "ноль" последовательно ("шлейф"), а лучше как с проводом "заземления", "фазу" и "ноль" опрессовать и каждой розетке свой провод.
26.12.2022 в 08:59:47
DanCap написал: каждой розетке свой провод
"Поводок" с многопроволочной жилой?
20.05.2023 в 14:48:43
Мастера, подскажите. Есть клещи кВт ПК 16м. Нужно соединить встык кабель 3*6 от варочной. Использую гильзы гмл 4, соединяю каждую жилу встык и обжимаю матрицей 4-кой в одну точку для каждой?. Все верно?
26.07.2023 в 00:12:08
Граждане, не пережат ли провод после опрессовки? на фото 2.5, такая же картина и с одной полторашкой. Гильза гмл10. Провод 4х2.5 + 2х1.5. Клещи Пк16у, жал 10 матрицей
10.08.2023 в 14:01:40
А что с последними сообщениями? Я тут только для потомков расписал как жмут пк16у?)))
10.08.2023 в 22:04:24
lizard787 написал: Граждане, не пережат ли провод после опрессовки? на фото 2.5, такая же картина и с одной полторашкой. Гильза гмл10. Провод 4х2.5 + 2х1.5. Клещи Пк16у, жал 10 матрицей
lizard787, Мне больше интересно, как вы напихали столько в такую гильзу. ))) где фото напиханова?
10.08.2023 в 22:07:46
dokar написал: как вы напихали столько в такую гильзу. ))) где фото напиханова?
А что тут такого? В гмл 10 всё это помещается спокойно, это для гмлп 4х2,5 впритык.
11.08.2023 в 20:38:23
dokar, да норм там пихается в ГМЛ. Даже не нужно с силой проталкивать
18.08.2023 в 21:57:14
Удивительно, неделю с лишним назад задавал вопрос в ветке и даже получил комментарий (форум тогда глючил и открывался через раз) - и теперь не нахожу ни своего поста, ни постов ДО/ПОСЛЕ. Что-то тут глюкнуло.
Итак, постараюсь повторить пост. Хочу освоить опрессовывание, купил ПК-16У, гильзы еше не купил и не пробовал опрессовывать. Задачи - дом/дача.
Прошу проконсультировать.
Предполагаю опрессовывать провода 1.5 ... 6 мм, 95% из них медь моножила. Насколько я знаю, есть клещи типа ПК-16 и клещи с кучей "головок" (или "оправок", или "матриц" - не знаю, как это правильно называется). Вопрос - мне ведь именно клещи типа ПК-16У нужны, верно? Для чего нужны клещи с кучей "головок"? Правильно ли я понимаю, что клещи с "головками" (их называют "прессами"?) нужны для гексагонального общатия (по периметру), а клещи типа ПК-16 - для точечного обжатия? Насколько принципиален выбор (кроме эстетики) между гексагональным и точечным в условиях домашних/дачных токов?
Есть ли рекоммендации, сколько раз и с каким шагом нужно опрессовывать гильзу? А то у одних на фото 2, у других 4.
Смотрю на фото опрессованнх проводов "в разрезе" и поражаюсь - неужели настолько плотное соединение, тут ведь провода словно "адгезировались" друг в друга, это точно не фейк и достигается плотной упаковкой жил в гильзу? (включая добор дополнит. проводочками)
19.08.2023 в 00:09:00
А еще плиз научите пользоваться таблицей применяемости ГМЛ (
Но на оффсайте КВТ нет ГМЛ 6, есть
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.