28.11.2007 в 17:50:28
kolobok0 написал : ...что установки Климат не создавались для прогрева помещения...
А какая приточка делается для обогрева?? Это заблуждение многих. Для обогрева существует воздушное отопление, которое и расчитывается по другому.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
28.11.2007 в 18:07:18
Ким написал : Пластиковые нормальные воздуховоды (если правильно сечение посчитано)
а вот с этого места можно по-подробнее =) я планирую сделать из каналов 204x60 и 120х60, а так кое где будет немного гофры на 100мм
28.11.2007 в 18:20:28
Чтобы воздуховоды пропускали более-менее воздух с минимальным шумом получается
для 204х60 - можно пропустить не более 200куб.
120х60 - 120 куб.
что касается сотой гофры, я уже не один раз писал, что ее не признаю потому что это такое сечение через которое проходит минимум воздуха. Поэтому, везде меняю ее на 127-ю, при небольших расходах плюс ее в том что скорость воздуха в ней гасится и меньше шумит.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
28.11.2007 в 23:34:22
2Ким, вы правы 204*60=122кв.см по площади эквивалентно гофре 127мм, спасибо за совет
Ким написал : 204х60 - можно пропустить не более 200куб.
чтобы было 200кубов это скорость воздуха должны быть 4,5м/c ничего себе ветерок =)
я попробовал посчитать скокрость потоков для двухкратного проветривания в час
[CODE]h(м) 2,5
120x60 204x60
S(м2) V(м3) U(м/c) U(м/с)
Спальня 16 40 3,1
Гостиная 15 37,5 2,9
Детская 19 47,5 3,7
Итого 50 125 4,8
count(раз/час) 2 [/CODE] для однократного проветривания
[CODE]h(м) 2,5
120x60 204x60
S(м2) V(м3) U(м/c) U(м/с)
Спальня 16 40 1,5
Гостиная 15 37,5 1,4
Детская 19 47,5 1,8
Итого 50 125 2,4
count(раз/час) 1 [/CODE] Получается входящий ветерок должен иметь скорость 2,5-5м/c, не многовато ли?
28.11.2007 в 23:55:48
вот рассчет на установку в 125 и 200 м3/час
[CODE]h(м) 2,5
120x60 204x60 Пров-ие 120x60 204x60 Пров-ие
S(м2) V(м3) U(м/c) U(м/с) (раз/час) U(м/c) U(м/с) (раз/час)
Спальня 16 40 1,6 1,0 2,6 1,7
Гостиная 15 37,5 1,6 1,1 2,6 1,8
Детская 19 47,5 1,6 0,9 2,6 1,4
50 125 2,8 1,0 4,5 1,6
V(м3/час) 125 V(м3/час) 200[/CODE]
29.11.2007 в 00:38:42
тоже самое, но более подробно
[CODE]h(м) 2,5
120x60 204x60 Пров-ие 120x60 204x60 Пров-ие
S(м2) V(м3) V(м3/час) U(м/c) U(м/с) (раз/час) V(м3/час) U(м/c) U(м/с) (раз/час)
Спальня 16 40 41,7 1,6 1,0 66,7 2,6 1,7
Гостиная 15 37,5 41,7 1,6 1,1 66,7 2,6 1,8
Детская 19 47,5 41,7 1,6 0,9 66,7 2,6 1,4
50 125 125 2,8 1,0 200 4,5 1,6[/CODE]
29.11.2007 в 09:31:07
kingdom написал : .....я попробовал посчитать скокрость потоков.....
Вы считаете и правильно и не правильно. Зря Вы удивляетесь такой скорости в воздуховоде. Скорость 5 м/сек ( а некоторые берут до 6) - нормальная скорость для перемещения воздуха по вентканалу без создания неприятных ощущений от шума в канале. Что касается выхода в помещение: в месте где стоит решетка делается под нее переход. За счет этого перехода идет гашение скорости до 1-1,5 (для притока) и 1,5-2 (для вытяжки). Так что зря удивляетесь.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
29.11.2007 в 13:04:10
Ким написал : Что касается выхода в помещение: в месте где стоит решетка делается под нее переход
что за переход? я думал просто поставить регулируемый диффузор
Ким написал : Вы считаете и правильно и не правильно
готов учиться =) где напортачил?
29.11.2007 в 15:10:21
kingdom написал : что за переход?
Это изменение сечения с одного размера на другой.
kingdom написал : я думал просто поставить регулируемый диффузор
В этом случае советую поставить на порядок больший диффузор, т.е. если хотите 125 - поставьте 160. Для чего? На переходе с 125 на 160 Вы гасите скорость воздуха, автоматически уберается шум в диффузоре. Поищите в поиске шумовые диаграммы диффузоров и посмотрите шумы разных диаметров при одинаковом расходе.
kingdom написал : готов учиться
Ничего Вы не напортачили. Вы считаете от обратного, т.е. есть объем и идете пытаясь подогнать под уже существующие воздуховоды. Я же исхожу из того что необходимо для помещения плюс что хочу а потом уже считаю какие воздуховоды нужны. (Может сумбурно объяснил, не знаю)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
29.11.2007 в 15:28:29
Ким написал : Правильно, они эти времена ушли - теперь дышите дерьмом (согласно Вашей логике)???. Если Вам нравиться - на здоровье, мне - нет, поэтому и делаю как должно быть, а не как в параллельной теме КНЫШ Вас назвал Кулибиным
Любые времена как приходят так и уходят. Но пожалуйста, читайте все строчки, не перескакивая через одну. Дерьмом мы не дышим. А чистым свежим воздухом, даже если вытяжка находится в туалете. А вам слабо! Изобретаете велосипед в каждой задаче.
А на счет Кулибина... Мне кисло как меня называет кто-то. Такие спецы уже не раз ретировались после обсуждения новшеств по энерго-эффективности.
29.11.2007 в 16:07:20
AUR написал : Такие спецы уже не раз ретировались после обсуждения новшеств по энерго-эффективности.
потому что весь этот "разговор" про энергоэффективность не принципиален для квартир многоэтажных домов, где присутствует фиксированная плата за отопление. А про окупаемость -:D
"Предположение - мать всех ошибок"
30.11.2007 в 00:57:30
Ким написал : пытаясь подогнать под уже существующие воздуховоды
мне подойдут только плоские каналы, а они стандартныеб 204x60 самый большой
30.11.2007 в 09:29:57
kingdom написал : ....мне подойдут только плоские каналы....
Прекрасно. Насколько я понял, со схемой размещеия воздуховодов ( которую выложили) Вы уже согласились. Я бы пошел по следующему варианту.
Приточная установка производительностью в 300-350 кубов.
Два воздуховода проходят почти так как Вы нарисовали. Почему почти... Зеленого цвета воздуховод проходит одного сечения так как у Вас нарисовано, но без ответвления в детскую. Коричневый - идет прямиком в детскую до до уровня как был нарисован зеленый воздуховод. Оба они будут приточными с сечением 204х60.
Саму приточку можно делать наборной (дешевле) или моноблочной. На такую производительность, сам сейчас столкнулся, особо выбора нет на моноблочную.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
01.12.2007 в 01:18:02
а сколько нужно электричества, чтобы нагреть эти 300кубов до комфортной температуры зимой?
01.12.2007 в 01:27:42
еще вопрос, если канал разветвляется на два равных по сечению канала, то как сделать так, чтобы в один шло 40%(детская), а в другой 60%(спальня+гостиная, потом поделятся на 30%+30%), это нужно какую-то регулируемую заслонку ставить?