2Ким, вы правы 204*60=122кв.см по площади эквивалентно гофре 127мм, спасибо за совет
Ким написал : 204х60 - можно пропустить не более 200куб.
чтобы было 200кубов это скорость воздуха должны быть 4,5м/c ничего себе ветерок =)
я попробовал посчитать скокрость потоков для двухкратного проветривания в час
[CODE]h(м) 2,5
120x60 204x60
S(м2) V(м3) U(м/c) U(м/с)
Спальня 16 40 3,1
Гостиная 15 37,5 2,9
Детская 19 47,5 3,7
Итого 50 125 4,8
count(раз/час) 2 [/CODE] для однократного проветривания
[CODE]h(м) 2,5
120x60 204x60
S(м2) V(м3) U(м/c) U(м/с)
Спальня 16 40 1,5
Гостиная 15 37,5 1,4
Детская 19 47,5 1,8
Итого 50 125 2,4
count(раз/час) 1 [/CODE] Получается входящий ветерок должен иметь скорость 2,5-5м/c, не многовато ли?