#622228

Технические характеристики металлопластиковой трубы Henco: тип сшивки - электронная PEX тип сварки - лазерная встык коэффициент линейного расширения - 0,025 м/мК коэффициент теплопроводности - 0,43 Вт/мК максимальное рабочее давление - 10 бар Максимальное рабочее давление при температуре 95 С - 10 бар Максимальное рабочее давление при температуре 25 С - 25 бар максимальная рабочая температура - 95'С максимальная рабочая температура при давлении 10 бар, - 0-95 C максимальная рабочая температура при давлении 25 бар, - 0-25 C максимально допустимая кратковременная температура - 110 С кислородная диффузия - 0/0 мг/л Шероховатость внутренней поверхности - 0,007 мм

C максимально допустимая кратковременная температура - 110. У тебя ПП от такой температуры в шарик надувной превратится.

Дядя написал :
качай каталог и читай.

Дядя, я работаю за Вас . но истина мне дороже

Дядя написал :
C максимально допустимая кратковременная температура - 110. У тебя ПП от такой температуры в шарик надувной превратится.

может хватит умозаключений на основе жизненного опыта, пора привести факты

ну что удачи тебе с ПП.
Опыт он лутше всех фактов.

Дядя написал :
Технические характеристики металлопластиковой трубы Henco: тип сшивки - электронная PEX тип сварки - лазерная встык коэффициент линейного расширения - 0,025 м/мК коэффициент теплопроводности - 0,43 Вт/мК максимальное рабочее давление - 10 бар Максимальное рабочее давление при температуре 95 С - 10 бар Максимальное рабочее давление при температуре 25 С - 25 бар максимальная рабочая температура - 95'С максимальная рабочая температура при давлении 10 бар, - 0-95 C максимальная рабочая температура при давлении 25 бар, - 0-25 C максимально допустимая кратковременная температура - 110 С кислородная диффузия - 0/0 мг/л Шероховатость внутренней поверхности - 0,007 мм

По Henco смотрите сами .

сансэй написал :
вообще сантехника полна мистификаций, например если мы ставим редуктор и регулируем его на 4 атмосферы, то почему не воспользоваться например гибкими шлангами.зачем нам нужен ПП,МП, медь и тд

Многие пользуются, только не долго. Приятель на днях задел рукой подводку к бачку, а она возьми и отвались .

У ПП трубы уезвимым местом является фитинг он лопается либо надувается в пузырь.
и токие случаи в моей практике были.

ну почему недолго лет 7 простоит а там и поменять можно потратив рублей 700 на всё про всё

Труба купленная мной у официального производителя при характеристиках 10 бар. 95 град. лопнула в семи местах при температуре 90 град и давление 8 отм. через два дня.
труба импортная производства Чехии

Badger написал :
По Henco смотрите сами pe.pdf.

извени но ты мне показываешь таблицу максимальных нагрузок на МП трубу уже десятый раз.и ЧТО.

ты форум то почитай вед здесь люди эти вопросы задавали кучу раз.и ответ был один.- ПП труба не способна нести высокие нагрузки по температуре.
МП труба пусть не намного но превышает возможности ПП рубы.

А как насчёт среднего варианта - Трубы ASG и ASB кои являются полипропиленом с алюминиевым слоем? Хотелось-бы от вас услышать комментарий по поводу таких труб

Дядя написал :
ты форум то почитай вед здесь люди эти вопросы задавали кучу раз.и ответ был один.- ПП труба не способна нести высокие нагрузки по температуре.
МП труба пусть не намного но превышает возможности ПП рубы.

моё мнение ничего не значит, только сами производители труб с Вами не согласны. Или для Вас это не аргумент?

serge_m написал :
А как насчёт среднего варианта - Трубы ASG и ASB кои являются полипропиленом с алюминиевым слоем? Хотелось-бы от вас услышать комментарий по поводу таких труб

Эту тему я читал, хотелось услышать ещё от людей которые так дискутируют на тему ПП vs МП

serge_m написал :
Эту тему я читал, хотелось услышать ещё от людей которые так дискутируют на тему ПП vs МП

В теории все хорошо. Зачищать не надо. Слой металла дает дополнительгую прочность. Есть трубы с медью и даже нержавейкой. НО... делают только китайцы (может меня поправят, я других производителей не знаю).

Badger написал :
Есть трубы с медью

Q-Tec?-немцы делают,КМЕ.
В общем,соглашусь с Дядей:основные преимущества ПП,-это отсутствие заужений в фитингах и монолитность соединения трубы и фитинга.В остальном ПП уступает металлопласту.
Основные недостатки:большой коэф.линейного расширения,гораздо большая склонность к окислению(температурному старению),невозможность гибки с малыми радиусами,большая толщина стенок SDR 6-11(как следствие-большие штробы),неудобство монтажа в труднодоступных местах.
ПП хорошо подходит для транспортировки сред,в которых плохо стоят металлы и уплотнительные кольца фитингов.Например кислот(кроме сильных окслителей).
Но для водопровода внутри помещения он неудобен и не оправдан.

Badger написал :
моё мнение ничего не значит, только сами производители труб с Вами не согласны. Или для Вас это не аргумент?

для меня аргумент это когда нет нариканию на трубу, когда в форуме люди только хвалят эту трубу!!!

Badger написал :
делают только китайцы

ДОКА написал :
Q-Tec?-немцы делают,КМЕ.

ДОКА. Разве KME делает ПП. Мне казалось, что она назвается медная тонкостенная труба с оболочкой из полиэтилена или дайте ссылку. А я имел в виду такую

ДОКА написал :
...невозможность гибки с малыми радиусами,большая толщина стенок SDR 6-11(как следствие-большие штробы),неудобство монтажа в труднодоступных местах.

Прямо мои слова .

ДОКА написал :
гораздо большая склонность к окислению(температурному старению),

У Вас есть данные по МП? Вот данные из приведенной Дядей ссылки . Я бы не сказал, что сильно отличаются от ПП, а для обычной ГВ даже уступают.

Дядя!
То, что Вы способны только улыбаться я уже понял. А у меня профильное Анжинерное образование. Я привык смотреть литературу, графики, таблицы всякие. Глупость конечно, но переучиваться мне поздно .

Регистрация: 02.12.2007 Челябинск Сообщений: 2645

ДОКА написал :
Но для водопровода внутри помещения он неудобен и не оправдан.

Для меня дело новое.
Собираюсь делать такую разводку и прикинул, что основные узлы соберу по раздельности (разметку наметил). Получится три участка. Потом останется только спаять в двух - трех местах и припаять к концевым комбинированными фитингами. Или не получится?

ДОКА написал :
основные преимущества ПП,-это отсутствие заужений в фитингах и монолитность соединения трубы и фитинга.В остальном ПП уступает металлопласту.

Сейчас у меня стоит прессобжимная разводка, которую буду переделывать (была сделана временно), заметно упало наполнение воды, по сравнению со старой железной разводкой. Мне кажется, что действительно сильно заужены угловые фитинги.

Рома написал :
Сейчас у меня стоит прессобжимная разводка, которую буду переделывать (была сделана временно), заметно упало наполнение воды, по сравнению со старой железной разводкой. Мне кажется, что действительно сильно заужены угловые фитинги.

Вообще то я согласен с ДОКА и Дядя, что для дома лучше МП. Я только о теоретической максимальной надежности спорю. Возьмите трубу и фитинги от TECE Там нет заужений. Или REHAU

Регистрация: 02.12.2007 Челябинск Сообщений: 2645

Согласен. Но ... у меня нет клещей. А паяльник есть у знакомого.

И прессфитинги все равно дороже. Кстати, этот знакомый (иногда подрабатывает этим делом) и шутки ради прессует свою разводку заказчику. 20 бар.

Думаю, что на небольшую квартирку с одной семьей (3-4 чел) вполне надежна эта разводка.

А там где навороты - сауны, джакузи, бассейны и т.д. может что и более надежное и дорогое нужно.

Badger написал :
То, что Вы способны только улыбаться я уже понял. А у меня профильное Анжинерное образование. Я привык смотреть литературу, графики, таблицы всякие. Глупость конечно, но переучиваться мне поздно .

А у меня опыт монтажных работ и эксплуатация более 10 лет систем трубопроводов из ПП , МП , Медь,
Вы не обижайтесь но я поверю пьяному сантехнику с опытом 10 - 15 лет. чем Инженеру без опыта монтажных работ , а толко зачитанному книгами !!!

Рома написал :
Согласен. Но ... у меня нет клещей. А паяльник есть у знакомого.

Рома наш спор вовсе не как к вам не относится.
У меня дома стоит ПП !
если вы поставите ПП на водопровод все будет работать долго и упорно.
Мы же пытались выяснить на что способен ПП и МП в итоге я сам вам рекомендую ПП на разводку воды.
и не больше. Если есть желание воткнуть в будущем на отопление - то я котегарически против.

Badger написал :
Вообще то я согласен с ДОКА и Дядя, что для дома лучше МП. Я только о теоретической максимальной надежности спорю.

Заметь ТЕОРЕТИЧЕСКИ это твои слова - а за мною практика.

Дядя написал :
Вы не обижайтесь но я поверю пьяному сантехнику с опытом 10 - 15 лет. чем Инженеру без опыта монтажных работ , а толко зачитанному книгами !!!

Я не обижаюсь. Я же не производитель труб из ПП . Мне Ваша позиция не понятна. Серьезные производители испытывают свои трубы вдоль и поперек. Неужели Henco не написало бы на своих трубах PN25, если бы они выдержаливали такой режим эксплуатациию. Когда я писал о ТЕОРЕТИЧЕСКОМ сравнении, я имел в виду сравнение технических характеристик от самих производителей. А практика у каждого своя. Например, такая

Badger - что для вас означает маркировка на ПП трубах PN25 ?
Интерестную ссылку вы показали Но как и в любой аварии надо разбираться в причине а не делать выводы по картинкам.
Моя позиция в том что ПП не способен держать высокую температуру. это доказано на практике и вам подтвердили другие участники форума.

По ваше ссылке которую вы дали - от колонки должно идти минимум три метра стальной трубы .
И нам не известно ни давление не температура.