24.02.2008 в 01:53:15
Т.е. вы понимаете это правило примерно так: Есть ВЛ. Есть столб, где подключено ответвление от ВЛ к потребителю (т.е. ввод в здание). В этом месте сделано заземление PEN. После того, как провод попадёт в само здание - требуется его еще разок заземлить? Так? А это вот самое "заземление у столба в месте ответвления" - оно по вашему не является "повторным"?
24.02.2008 в 02:02:17
LeXa2 написал : Есть ВЛ. Есть столб, где подключено ответвление от ВЛ к потребителю (т.е. ввод в здание). В этом месте сделано заземление PEN. После того, как провод попадёт в само здание - требуется его еще разок заземлить? Так?
Да.
LeXa2 написал : А это вот самое "заземление у столба в месте ответвления" - оно по вашему не является "повторным"?
Разумеется, повторное, но я отношу его к ВЛ, а не электроустановке здания. Оно неподконтрольно владельцу здания. Качество его неизвестно. А владелец ВЛ в любой момент может его убрать - ему хватит заземления где-то в другом месте. Кроме того, отвод от ВЛ к зданию - это тоже воздушная линия с ее повышенным риском обрыва любого провода, в т.ч. PEN, причем, обрыв PEN ответвления не вызовет аварийного режима всей ВЛ, в отличие (если повезет) от обрыва фазы, висящей над PENом или другой фазой. А обрыв PEN ответвления от ВЛ начисто лишит всю электроустановку здания заземления, если не выполнено повторное заземление в самом здании.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.02.2008 в 02:10:15
Kamikaze написал : Разумеется, повторное, но я отноше его к ВЛ, а не электроустановке здания.
А нормативы его к чему относят? ИМХО, формулировки в ПУЭ-7 таковы, что в этом месте возможны разночтения. Но, разумеется, будет только лучше, если есть еще соответствующее нормам заземление PEN в здании - как раз тот случай, когда масло кашу не портит.
24.02.2008 в 02:14:11
LeXa2 написал : Еще есть "но": Valeryko утверждает, что щиток по действующим в РФ нормативам (насколько это справедливо для Украины - не знаю) обязан быть заземлён стальными проводниками, и что если такого не сделано - имеет место быть грубейшее нарушение
LeXa2 написал : Потому хочу попросить Valeryko еще раз опубликовать цитаты из нормативных документов, из которых следует его утверждение.
LeXa2 написал : Будет ответ невразумительным и неадекватным = утверждение по поводу щитка не более чем фантазия = топикстартер можно смело пользовать нулевой провод как PEN, соединять оный "как надо" с щитком и т.д.
24.02.2008 в 02:23:51
Valeryko написал : все провода медь или алюминий, соответственно не менее 10 и 16 мм2
Будьте так любезны, укажите точную цитату из нормативных документов, где сказано, что все провода - только медь или алюминий, и с минимальными указанными сечениями? Ведь если речь именно о "всех проводах" - то и до розеток тоже, и до осветительных приборов.....
Valeryko написал : рабочий ноль и защитного заземления отдельно (пятипроводка)...
Т.е. новые нормативы требуют устройство только пятипроводного стояка, и никак иначе? А где должено быть разделение PE и N? Можно, таки, получить от вас цитаты из нормативов, где эти требования отражены?
Valeryko написал : надеюсь, Вы видите очевидные изменения и несоответствия с новыми требованиями?
Если верить тому, что вы пишете - да, вижу. Только пока что я НЕ ВИЖУ цитат из нормативов, перечень требований из которых вы приводите. А хотелось бы именно цитаты посмотреть - оно так спокойнее как-то.
24.02.2008 в 02:25:59
Valeryko написал : Впрочем, если есть желание и средства- можно стояк весь реконструировать, разумеется, по официальному проекту...
- только тогда что тут обсуждать-то?
Ох, это вообще в большинстве случаев наилучший вариант - грамотная реконструкция. Только как у нас в стране (да и не только у нас) чиновники воруют деньги, отведённые на задачи реконструкции электросетей жилого фонда - думаю, вам рассказывать не надо. Увы ;-(((. А у жильцов обычно собственных средств на реконструкцию проводки здания - не хватает, удовольствие достаточно дорогое.
24.02.2008 в 02:31:11
LeXa2 написал : Вот в этой части и хочется получить ясность: где именно в нормативах это дело прописано? Часом не там же, где и про щитки с заземлением стальным проводником?
LeXa2 написал : А нормативы его к чему относят? ИМХО, формулировки в ПУЭ-7 таковы, что в этом месте возможны разночтения. Но, разумеется, будет только лучше, если есть еще соответствующее нормам заземление PEN в здании - как раз тот случай, когда масло кашу не портит.
LeXa2 написал : вот то, что если у нас в месте ответвления/конца ВЛ есть заземление (в соответствии как раз с п.1.7.102), то необходимо еще и доп-заземление на вводе - такого что-то не вижу я в этом пункте правил.
????
Вот разъяснение специалистов-авторов текста ПУЭ:
"В воздушных сетях напряжением до 1 кВ выполняются повторные заземлители PEN(РЕ)-проводника. Места их размещения установлены в главе 1.7 «Защитные меры электробезопасности» и главой 2.4 «Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ». В частности, требуется выполнение повторных заземлений на концах ВЛ и ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры от поражения электрическим током при косвенном прикосновении выполняется защитное автоматическое отключение питания."
Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ
24.02.2008 в 02:38:04
Valeryko написал : ????
А к чему вопросы то? В приведённой вами цитате слово-в-слово повторяется пункт ПУЭ, который был уже процитирован выше дважды. От повторения слова "халва" яснее формулировка не стала. Можно ли считать повторным заземлением, требуемым в п.1.7.102, заземление, выполненное в месте отвода от ВЛ, идущего к зданию?
24.02.2008 в 02:54:35
Продолжая препарировать п.1.7.102 - имеет смысл подробнее остановиться на этой вот фразе:
ПУЭ-7 написал : ... При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
В гл.2.4. интересующий нас пункт:
ПУЭ-7 написал : 2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ допускается применять круглую сталь, имеющую антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм.
Если в пункте о требовании повторного заземления PEN на ответвлениях ко вводу в здания говорится, что в первую очередь землиться надо на металлические подземные части опор (ВЛ), а также на ЗУ грозозащиты (тоже относящиеся к ВЛ) - разве отсюда не вытекает логически, где именно ПУЭ предполагает выполнение обязательного повторного заземления?
24.02.2008 в 03:03:10
LeXa2 написал : Будьте так любезны, укажите точную цитату из нормативных документов, где сказано, что все провода - только медь или алюминий, и с минимальными указанными сечениями? Ведь если речь именно о "всех проводах" - то и до розеток тоже, и до осветительных приборов.....
???
LeXa2 написал : Т.е. новые нормативы требуют устройство только пятипроводного стояка, и никак иначе? А где должено быть разделение PE и N? Можно, таки, получить от вас цитаты из нормативов, где эти требования отражены?
эти требования ПУЭ-7 и СП31, действуют с 2003 года, ссылки на них неоднократно давались, в том числе и мною...
LeXa2 написал : Только пока что я НЕ ВИЖУ цитат из нормативов, перечень требований из которых вы приводите. А хотелось бы именно цитаты посмотреть - оно так спокойнее как-то.
LeXa2 написал : ;-(((. А у жильцов обычно собственных средств на реконструкцию проводки здания - не хватает, удовольствие достаточно дорогое.
24.02.2008 в 03:10:36
Valeryko написал : речь идет вроде бы о стояках жилых зданий
А, понял. Вы имели в виду, что в стояках жилых зданий должна быть именно пятипроводка по новым правилам, и чтобы это была либо медь 10мм2 минимум, либо люминь 16мм2 минимум? В таком "ракурсе" возражений не имею, с данными "моих источников информации" это совпадает.
24.02.2008 в 03:20:16
Вопрос
Правильно ли я поняла, что в соответствии с Правилами устройства электроустановок (7-е изд., п. 1.7.82 и 1.7.83) допускается выполнение основной системы уравнивания потенциалов для объектов с системой TN (напряжение до 1кВ), запитывающихся не по воздушной линии, а кабелем, без выполнения наружного заземляющего контура на вводе питания в данный объект, т.е. без повторного заземления нулевого проводника? А главную заземляющую шину проектируемого объекта достаточно соединить с PEN-проводником кабеля, тем самым с заземляющим устройством нейтрали трансформатора на подстанции? В п.1.7.61 для системы TN только рекомендуется (т. е. необязательно) повторное заземление PEN-проводника на вводе в здание, выполненное кабелем?
Ответ
Главная заземляющая шина (ГЗШ) является частью заземляющего устройства (п. 1.7.37 ПУЭ). В каждой электроустановке здания должна быть предусмотрена ГЗШ, к которой подключаются заземляющие и другие проводники (п. 542.4.1 и приложение «В» ГОСТ Р 50571.10). При выполнении автоматического отключения питания основная система уравнивания потенциалов объединяется, в том числе с заземляющим проводником, который является частью заземляющего устройства (п. 413.1.2.1 ГОСТ Р 50571.3). Перечисленные, а также другие нормативные требования однозначно указывают на необходимость выполнения заземляющего устройства в каждой электроустановке здания.
Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к.т.н.
Так вот у нас нормативы пишутся, увы ;-(. Вместо того, чтобы написать в ПУЭ черным по белому, что надо землить PEN на вводе в здание в любом случае, указали только рекоммендацию. И чтобы понять, что землиться всё равно надо, ибо иначе невозможно выполнить все требования по всем действующим нормативам - для этого приходится быть "юристом от электрики" и строить логическое построение на основе тучи пунктов из разных нормативов. Вопрос с обязательностью повторного заземления PEN и N на вводе в здание снимаю, де-юре обязательность этого не прописана в нормах, а де-факто - без этого в нормы уложиться невозможно.
24.02.2008 в 13:06:49
2LeXa2 Нужно различать понятия Ответвление от ВЛ - "ветвь" ВЛ на группу потребителей, улицу и т.п. Отвод от ВЛ - провода от опоры ВЛ к изоляторам на стене дома Ввод в дом - провода от изоляторов на наружной стене дома к В(Р)У. И, наверное, само В(Р)У.
п. 1.7.102 требует выполнять повторные заземления и на концах ответвлений (где-то в конце улицы) и ("а также") на вводе в здание.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.02.2008 в 13:35:39
2Kamikaze Еще и на концах ВЛ. Собственно, это уже не так важно, ибо удалось найти достаточно адекватный и компетентный источник, который обосновал необходимость обязательного повторного заземления PEN на вводе в здание, что для ВЛ, что для кабельных сетей. Цитату приводил выше. В применении к этой ветке - пока не будет сделана реконструкция сети здания, и в нём не появится ГШЗ, на которую будет землиться PEN при вводе - этот PEN будет просто N, без всякого PE.
25.02.2008 в 00:24:34
LeXa2 написал : в нём не появится ГШЗ, на которую будет землиться PEN при вводе
А как должна выглядеть эта ГШЗ не теоретически, а практически? Ну там, полоса приваренная к щитку с болтовыми соединениями ...или как?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу