01.04.2008 в 16:47:33
Собираюсь организовать систему жидкостного отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Причина - нестабильность электричества. Подскажите, на что нужно обратить внимание на стадии проекта. Твердотопливный котел планирую разместить на первом этаже и подавать тепло как на второй этаж, так и на первый. Читал, что теплоноситель циркулирует за счет того, что снизу нагретая жидкость поднимается, а верхняя остывшая опускается. Как обеспечить прогрев радиаторов первого этажа? Каков минимальный диаметр труб? Какие трубы лучше - пластиковые или металлические? Используются ли в этом случае двухконтурные котлы, чтобы и горячая вода на бытовые нужды была? Можно ли расположить котел на уровне пола первого этажа?
02.04.2008 в 09:59:33
Добрый день.
Трубы однозначно металлические, стояк (подача) от котла 2", к батореям хватит и 3\4", главное соблюдайте уклоны, можно сделать двухтрубную разводку или однотрубную вариантов много, чтобы точно вам ответить нарисуйте свою схему и выложите ее здесь, а так в разделе сантех. и отопление полно тем.
02.04.2008 в 10:40:28
Максим1975 написал : от котла 2", к батореям хватит и 3\4",
А какой выход у котла? Вообще я за 1 1/4" на батареях,имхо для естественной циркуляции 3/4", маловато
02.04.2008 в 11:17:42
Себе сейчас монтирую гравитационку, дом 2этажа+подвал. Топочная в подвале, от котла подача 2"( у котла выходы 2"). далее разводка по чердаку, стояки с чердака в низ 1" от них к батареям 3\4", система у меня двухтрубная (от каждой батареи выход в обратку),+ на кухне и в прихожии делаю теплые полы, почти такую же монтировал на заказ, греет отлично и 3\4" подвода к батареям, хватает "за глаза". Вобще каждая система гравит имеет свои особенности и без плана дома советовать практически нереально.
02.04.2008 в 12:06:10
Для хорошой циркуляции важно два момента - топочный котел пониже, а расширительный повыше. Про трубы уже написали.
03.04.2008 в 20:31:18
Дом у меня планируется двухэтажный с небольшим подвалом и утепленным чердаком. Эскизы с размерами здесь:
04.04.2008 в 12:31:16
Я не особый спец (так чо без расчетов) и могу сказать только по контсрукции, что есть у нас в доме (большой деревянный пятистенок, жилой только первый этаж).
04.04.2008 в 22:56:03
Можно ли использовать обычные стальные трубы, или нужны оцинкованные, или еще какие специальные? Их обязательно варить, или можно использовать резьбовые соединения?
05.04.2008 в 17:40:39
Вот мой взгляд на устройство этой системы в привязке к дому:
05.04.2008 в 22:19:43
У нас обычные стальные. Что касается оцинкованых, то вы скорее всего будете заливать в систему антифриз, а как он будет себя вести с цинковым покрытием я допустим не знаю. У нас муфтовые соединения (резьбовые) - это стандартные решения. Что касается диаметра труб - то по-моему мнению нормально. У нас от котла труба идет сразу на отопление дома (под потолком) и где то на ростоянии 1,5 метра от печи в нее просто входит одна труба в 1 дюйм из расширительного котла. По поводу топочного помещения - размер зависит только от размеров котла и пожарной безопасности (растояние до стен и перекрытий) - у нас котел вмонтирован в печь: размер печи ок. 1,5х1,5 м, ну а помещения - ок 3х3 м, высота помещения ок. 2 м.
Единственое замечание только как я уже писал - не уверен, что вода пойдет в радиатор второго этажа, а скорее всего потечет просто по трубе на первый. Т.е. от расширительно котла надо сделать разветвленый выход и на кажом этаже свой контур - проще говоря принцип не по стенам как у вас, а по этажам.
07.04.2008 в 13:31:29
Alexcris написал : не уверен, что вода пойдет в радиатор второго этажа, а скорее всего потечет просто по трубе на первый. Т.е. от расширительно котла надо сделать разветвленый выход и на кажом этаже свой контур
То есть, на чердаке в трубу, подающую горячую воду от котла, должно врезаться две трубы на радиаторы: одна труба - на уровень второго этажа, другая - на уровень первого? И на каждом этаже эти трубы разводятся на свои радиаторы. Так?
07.04.2008 в 16:06:20
2 Sergey Po Да типа того. Вариантов исполнения много (например выходит одна труба, но чуть ниже она разветвляется на две - к контуру второго и к контуру первого этажа). Ну и на кажом этаже под потолком по контуру от каждого выходы к радиаторам своего этажа.
Как альтернатива толкьо городской тип - когда труба стояка входи в радиатор и выходит из него, те. вода течет только через радиатор, но в этом случае невозможно перекрыть вентиль к каждому радиатору, толкьо весь стояк целиком - и радиатор нижнего и радиатор верхнего этажей.
10.04.2008 в 15:35:30
Вот такая идея сложилась сейчас: . Двухэтажный сруб 6х6. Отапливается первый и второй этажи. Котел - в подвале. Его центр ниже центра самого нижнего радиатора на 3 м. Расстояние от котла до расширительного бака - около 9 м. Это - подающая труба диаметром 2". в радиаторы первого этажа теплоноситель подается по трубам 1", второго этажа - 1,5". Обратный стояк и обратная линия - 2,5". Длина трубы обатной линии - 4 м, уклон 20 градусов. Жизнеспособно ли это? Достаточны ли диаметры труб? Можно ли обойтись без байпасов? Хватит ли пяти показанных радиаторов?
11.04.2008 в 12:10:03
По моему вполне. Толкьо ввод и вывод расширительного бака должны быть отдельны, ну и подводы к радиаторам под таким углом не очень будет в интерьере - лучше под потолком сделать контуры и вертикальные спуски в радиаторы, а на уровне пола контуры обратки. И обратка в 2,5 великовата в сравнении выходом из котола в 2. Ну еще все таки хорошо б, чтоб кто то еще высказался - чем больше мнений, тем лучше - ч все же не спец по этому делу.
11.04.2008 в 17:56:55
Alexcris написал : ввод и вывод расширительного бака должны быть отдельны
То есть, труба с горячим теплоноситилем от котла должна врезаться в расширительный бак и в него же врезается труба, подающая жидкость на радиаторы? Получается, к расширительному баку подведены две трубы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.