alex-shuya
alex-shuya
Новичок

Регистрация: 17.03.2008

Шуя

Сообщений: 64

04.04.2008 в 22:26:22

Часто устанавливаю унитазы. При подключении к воде впускной арматуры часто подтекает. На пластиковую резьбу наворачиваю штуцер для кислородного шланга. Подматывал льном с силиконовым герм., фум-лентой, ставил прокладки - нет 100% успеха. Кто поделится опытом? Какие еще есть варианты выполнения подводки воды? С уважением. Александр г.Шуя

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

05.04.2008 в 11:42:53

Пластиковый резьбовой патрубок поплавкового клапана рассчитан на торцевое прокладочное уплотнение, например -накидная гайка гибкой подводки с хорошей прокладкой. Ничего подматывать на резьбу не нужно, до визгу тянуть тоже не надо, курочить резьбу штуцером от кислородного шланга -обыкновенный фашизм...

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

05.04.2008 в 19:11:19

Не понял изложенного. Арматура подключается резиновым гибким глангом от смесителя. Все гайки, штуцеры и прокладки там уже есть , ничего не подтекает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139997

05.04.2008 в 19:49:19

2alex-shuya давление 6...7 атм - наворачиваю РУКАМИ накидную гайку гибкой подводки с торцевой резиновой прокладкой - не течет - парадокс наверное?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

05.04.2008 в 20:04:39

BV написал : парадокс наверное?

Мистика;)

0
vm2003
vm2003
Местный

Регистрация: 31.10.2007

Москва

Сообщений: 627

06.04.2008 в 01:06:37

BV написал : давление 6...7 атм - наворачиваю РУКАМИ накидную гайку гибкой подводки с торцевой резиновой прокладкой - не течет

Вот ведь какая она прокладка разная бывает... И в то же время одинаковая...

0
vmp
vmp
Местный

Регистрация: 05.05.2007

Зеленоград

Сообщений: 241

06.04.2008 в 11:16:02

Профессионалы никогда не поймут ошибок начинающих. Если затянуть накидную гайку руками, то не течет. А если гаечным ключем - то польется. :) При большом усилии резиновая прокладка просто прорезается трубой насквозь и перестает выполнять свою роль. Так что усилие затягивания должно быть ограничено. На сколько? Вот тут-то и сказывается опыт.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

06.04.2008 в 11:22:41

vmp написал : На сколько? Вот тут-то и сказывается опыт.

+1

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.04.2008 в 19:21:36

Всегда накручиваю на впускную арматуру (подводка сбоку) никелированный уголок (вн/нар) резьбою вниз, потом уже хоть шланг, хоть жесткую ...так , с уголком, подводка смотрится красимше и нет никаких проблемм с подтеканиями по пластмассовой резьбе. Да, и на пластмассовую резьбу под уголок мотается фумка

0
Вложение
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

06.04.2008 в 23:00:29

Палецкий написал : Всегда накручиваю на впускную арматуру (подводка сбоку) никелированный уголок (вн/нар) резьбою вниз,

Возвращаемся к штуцеру от кислородного шланга...

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

07.04.2008 в 00:52:20

Sergey_G. написал : Не понял изложенного. Арматура подключается резиновым гибким глангом от смесителя. Все гайки, штуцеры и прокладки там уже есть , ничего не подтекает.

Вы чтото путаете, причём здесь смеситель, если речь об унитазе?

0