18.04.2008 в 11:19:04
ВТБ! написал : Не думали сделать дополнительный щиток на кухне или возле неё? А если там и сауна рядом, то это решит массу проблем.
Мысль такая мелькала, но куда и почему ушла -:confused:
А сейчас уже протянули все от щитка в коридоре.
Решила пока не рисковать имуществом и поставить только автоматы (ИЭК) - чисто для того, чтобы проверить разводку, потому что уже надо оплачивать работу электриков (когда будут ключи от квартиры, переберем щиток и УЗО навесим-с).
21.04.2008 в 08:57:31
Tereza написал : (когда будут ключи от квартиры, переберем щиток и УЗО навесим-с)
УЗО надо защищать АВ соответствующего тока, сумарный ток
АВ в Вашем случае превосходит рабочий ток УЗО.
Да и провод входной защитить надо, 50А АВ.
В УЗО 63А 100мА надо будет сменить прошивку, на прошивку от запаха
горелых проводов.
22.04.2008 в 22:51:28
filvik написал : УЗО надо защищать АВ соответствующего тока, сумарный ток АВ в Вашем случае превосходит рабочий ток УЗО. Да и провод входной защитить надо, 50А АВ.
Какие УЗО? Какие автоматы? Или я чего-то не понимаю, или Вы не всё внимательно посмотрели? На входе (в этажном щитке) будет автомат 63А. УЗО 63А/100мА будет типа S, основные энергоемкие опасные розеточные потребители будет защищены отдельными УЗО (духовку из под 63А/30мА выведем). У остальных, конечно, хоть и набирается по току в сумме многовато, но мы ж всё сразу включать, разумеется, не планируем. Или Вы предлагаете поставить на ранее проведенные линии 3*1.5(свет+розетки) автоматы на 10А? Или что? Простите за непонятливость. Я не профессионал и даже не любитель.
filvik написал : В УЗО 63А 100мА надо будет сменить прошивку, на прошивку от запаха горелых проводов.
Это от Вашего юмора попахивает надменностью работников сферы обслуживания советских времен. И какие это провода, по-вашему, должны непременно поплавиться? Или Вы сомневаетесь в целесообразности этого УЗО? Нипанятна.. Перефразируя известную фразу - не учите меня теории, лучше помогите на практике.
Спасибо за внимание.
22.04.2008 в 23:05:20
Tereza написал : Какие УЗО? Какие автоматы?
Очевидно, имеется в виду УЗО 16/0,01 или 25/0,03 (вроде на него собирались менять), а после него стоят два АВ по 16А. Таким образом суммарный ток АВ (32А) превышает ток УЗО! Именно это и имелось в виду. Аргументы типа - "хоть и набирается по току в сумме многовато, но мы ж всё сразу включать, разумеется, не планируем" - не рассматривают... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.04.2008 в 23:14:50
Спасибо за разъяснение. Забыла написать, что уже порекомендовали дифавтоматы на гидромассаж и розетки. А лучше поставить 2 УЗО по 16А/10мА. Что и сделаем.
22.04.2008 в 23:18:39
2Tereza С первоначальным проектом выяснили? Нашлись концы?... Или же теперь рассматривается только новый? Кстати, окончательную версию не желаете выложить на обсуждение, мало ли, что не досмотрели?... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.04.2008 в 23:35:38
2sergey_sav На несоответствие проекту похоже придется закрыть глаза..У нас много что не по проекту - вводный автомат с выделенной мощностью, сауна...:( Что получится в итоге - выложу попозже, хоть и страшно - заклюют:o
22.04.2008 в 23:37:09
Tereza написал : Что получится в итоге - выложу попозже, хоть и страшно - заклюют
Сильно не переживайте... это же не личное общение, тут краснеют только смайлики. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.04.2008 в 23:46:27
:) Спасибо за участие.
23.04.2008 в 08:46:44
Tereza написал : УЗО 63А/100мА будет типа S,
Хотелось-бы знать зачем оно и где стоит. (от этого зависит версия прошивки).
Tereza написал : основные энергоемкие опасные розеточные потребители будет защищены отдельными УЗО
УЗО реагирует только на утечку, автоматы на КЗ и защищают провода от перегрева.
Tereza написал : Простите за непонятливость. Я не профессионал и даже не любитель.
Если пишите входной кабель 10 мм.кв то и автомат соответствующий ему 50А. который допускает долговременную перегрузку +13%, получается 55А. У Вас 63А +13% = 70А . Непонятно для чего такая куча УЗО, Вы изначально предполагаете использование плохих проводов и устройств не совсем исправных. Если ставите УЗО для защиты от воздействия эл. тока на организм, я так думаю что свой ,то лучше меньше УЗО (в идеале одно) чем много по 30мА. При нормальном оборудовании из одного УЗО вычтутся мин токи утечек всех устройств и Вам меньше достанется при случайном касании. УЗО необходимо защищать от перегрузок по току, иначе поимеете сварившиеся контакты.
23.04.2008 в 09:58:16
filvik написал : Хотелось-бы знать зачем оно
Диф.защита потолочного освещения и стационарных приёмников (вроде электроплиты и кондиционера). Дублирование нижестоящих УЗО на случай их отказа.
Нормативные требования: зачем дразнить "подписантов" ещё и этим, если и так реализация с проектом не стыкуется никак.
23.04.2008 в 10:48:29
filvik написал : Если пишите входной кабель 10 мм.кв то и автомат соответствующий ему 50А. который допускает долговременную перегрузку +13%, получается 55А. У Вас 63А +13% = 70А .
А я где то по ссылкам на этом форуме вычитала, что на 10мм при 220в именно 70А предельно и15.4кВт выделенной мощности.
23.04.2008 в 10:51:38
filvik написал : Сообщение от Tereza основные энергоемкие опасные розеточные потребители будет защищены отдельными УЗО
УЗО реагирует только на утечку, автоматы на КЗ и защищают провода от перегрева.
Ключевое слово - "розеточные".
23.04.2008 в 10:54:24
filvik написал : и устройств не совсем исправных.
Если Вы про автоматы, то с ними квартира эксплуатироваться не будет, поменяем.
23.04.2008 в 11:20:47
filvik написал : Непонятно для чего такая куча УЗО, Вы изначально предполагаете использование плохих проводов
ВВг 3*2.5 на свежей проводке(а промежуточные УЗО планируются именно на них) Вы считаете плохими? обоснуйте. Согласна, что не идеальный по отзывам NYM, но ведь не худший вариант?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу