NNN написал : Что-то в этом роде
Спасибо. А более жирным выделены трубы с диаметром 3/4? А то у меня подводка к радиатору и конвектору 1/2. Будет ли схема работать если и байпас делать 1/2. Или поставить трехходовые краны?
24.04.2008 в 17:13:07
NNN написал : Что-то в этом роде
Спасибо. А более жирным выделены трубы с диаметром 3/4? А то у меня подводка к радиатору и конвектору 1/2. Будет ли схема работать если и байпас делать 1/2. Или поставить трехходовые краны?
24.04.2008 в 17:30:17
Mazur написал : Или поставить трехходовые краны?
Если на прибор ставить термостатический клапан, байпас должен быть открыт. Или ставьте трехходовой, но тогда без какой-либо регулировки температуры радиатора, т.к. в этом случае будет "регулироваться" весь стояк.
25.04.2008 в 08:07:39
А есть ли американки, чтобы сразу с 3/4 на 1/2 перейти для подключения радиатора и конвектора.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу