06.06.2008 в 10:04:28
Kamikaze написал : Каков коэффициент третьей (3*n) гармоники (для картинки summ3 "Одна фаза")?
А я ж приводил выше... 0,65 как ни крути :) Но это в потолке. На самом деле производителя успешно борятся с ентим феноменом
06.06.2008 в 10:07:19
Eduardco написал : По большому счету - чисто теоретически..
И не в жилых домах
Обычно да. В большинстве случаев в сети все-таки преобладает более-менее активная и линейная нагрузка, и содержание третьих гармоник невелико и не оказывает существенного влияния. Но уже при их содержании 15% стандарты МЭК требуют делать нулевой провод равным по сечению фазным. Но в отдельных случаях даже этого не достаточно (пример от ppkvin).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.06.2008 в 10:09:23
Eduardco написал : А я ж приводил выше... 0,65 как ни крути
Почему же графическое решение дает бОльшую величину? Или может нужно все-таки учесть и 6-ю, 9-ю и т.д.?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.06.2008 в 10:12:32
Kamikaze написал : Почему же графическое решение дает бОльшую величину?
Где же большую-то? Кто корень извлечь забыл? :)
06.06.2008 в 10:15:29
Kamikaze написал : Почему же графическое решение дает бОльшую величину? Или может нужно все-таки учесть и 6-ю, 9-ю и т.д.?
Графическое решение дает амплитудное значени А та величина, которая влияет на нагрев нулевого провода называется действующее значение. Ну для примера, если вы вжарите 1000А но длятельностью 1 секунда и будете повторять такую процедуру каждые 100 секунд с кабелем что нибудь случится? нет, потому что действующее значение будет всего 10 А
06.06.2008 в 10:21:38
ВТБ! написал : Где же большую-то? Кто корень извлечь забыл?
Тепловое действие трех импульсов равно сумме тепловых действий каждого из импульсов. И никаких корней. Или нет?
Eduardco написал : Графическое решение дает амплитудное значени
Не амплитудное, а график зависимости. А если на площади посмотреть?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.06.2008 в 10:24:06
Eduardco написал : Ну для примера, если вы вжарите 1000А но длятельностью 1 секунда и будете повторять такую процедуру каждые 100 секунд с кабелем что нибудь случится? нет, потому что действующее значение будет всего 10 А
А если за те же 100 секунд сделать три включения по 1 секунде? Какое будет действующее значение?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.06.2008 в 10:30:20
ВТБ! написал : Где же большую-то? Кто корень извлечь забыл?
Пошел переваривать...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.06.2008 в 10:31:20
Kamikaze написал : А если на площади посмотреть?
Вот - совершенно верно, площади как раз и будут составлять 0,65 от площади первой гармоники
Kamikaze написал : А если за те же 100 секунд сделать три включения по 1 секунде? Какое будет действующее значение?
33А
06.06.2008 в 10:36:08
Kamikaze написал : Тепловое действие трех импульсов равно сумме тепловых действий каждого из импульсов. И никаких корней.
Совершенно верно (при упрощенном расчете, если убрать высшие гармоники - 9, 15 и т.д)
06.06.2008 в 10:38:47
Kamikaze написал : Однако.
Я к чему: фазовое регулирование приводит к таким результатам. Решение такое: поставили тр-ры 220\110 на каждую фазу с расчетом того, что тиристоры будут срезать только самое начало синусоиды. И всё. P.S. Сейчас больше склоняются не к фазовой регулировке, а скважной, т.е. пропускается 1 период синусоиды из 10 или 2\10 и так далее. Конечно, применимо только для нагревателей с инерционностью. Зато нет никаких помех и токов в нейтрали.