05.05.2014 в 19:12:23
BV написал : Не густо.
Плитка 30х30 - 450 кг. это много.
BV написал : То легко может оторвать нафиг этот БК при высыхании и усадке стяжки.
После положенной выдержки стяжки, дальнейшие усадки очень мизерные.
BV написал : Мажем БК основание (пусть бетон, не суть важно) даем время основательно просохнуть и полимеризоваться. Берем тряпку, мочим водой, сворачиваем в ком, укладываем на слой БК, прикрываем сверху ПЭ пакетом, чтоб не сохла и ждем сутки.
БК по технологии всегда накрывается мокрыми смесями, не на один даже день. Разрушение от влаги противоречит самой идее и никаких бы БК небыло.
BV написал : Кстати в связи с этим вопрос - есть рекомендации использовать БК, для увеличения адгезии плиточного клея..... если у клея 0.5 Мпа и у БК 0.5 Мпа - где профит?
Слабые клеи не имеют достаточной пластичности для тп. Эластичность создает полимер БК. Он никогда не становится хрупким.
И основной смысл БК: если какой приклеется к фторопласту, то можно оштукатурить фторопласт.
05.05.2014 в 19:47:34
stroyman написал : Плитка 30х30 - 450 кг. это много.
Кажется что много, но по практике плиточных клеев это мало :)
stroyman написал : После положенной выдержки стяжки, дальнейшие усадки очень мизерные.
При твердении высыхании усадки стяжки 1мм/метр. Если это не бетон с правильным гранулометрическим составом. Или стяжка треснет - если слабая, или оторвет БК, как частенько бывает с наливными полами - отрыв от основы коркой. Заодно подумайте - зачем на стяжке прорезают деформационные швы на больших площадях и делят её на квадраты по 6 метров.
stroyman написал : БК по технологии всегда накрывается мокрыми смесями, не на один даже день. Разрушение от влаги противоречит самой идее и никаких бы БК небыло.
stroyman написал : Слабые клеи не имеют достаточной пластичности для тп.
Пластичность - свойство смеси при укладке. Есть понятие - удобоукладываемость. Для этого С3, и др пластификаторы, в т.ч любимый в народе ПАВ - "Фейри". Пожалуйста не путайте два РАЗНЫХ понятия ПЛАСТИЧНОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ. Тут вы хотели сказать "эластичность" Так вот есть сильные клея, но с плохой эластичностью. По евро классификации С2 - усиленный клей > 1 Мпа.
По евро..... эластичный - это S1 и S2.
Для теплых полов и крупноформатной плитки нужен клей C2S1 или даже C2S2 при еще больших размерах.
stroyman написал : эластичность создает полимер БК.
Это перл :) Вы опять путаете .... Да, он эластичен. Но прежде всего БК - адгезионный грунт. И не может он быть эластичен на сдвиг в тонком слое - порвется.
stroyman написал : И основной смысл БК: если какой приклеется к фторопласту, то можно оштукатурить фторопласт.
Это смысл всех адгезионных грунтов (адгезионных праймеров).
И есть два варианта примения - для адгезии и против сползания.
Хороший пример - штукатурка ПГП гипсовых (хотя надо-бы правильно класть стены и штукатурить не придётся :)) - если штукатурка тонким слоем - то достаточно ГГП - (подтверждение этому - никто под толстослойную базовую шпатлевку бетонконтакт не наносит). Если штукатурка максимальным слоем под 5см - нужен БК чтобы штукатурка не сползала. Кстати - именно это подтвердил техконсультант Волмы по поводу их продуктов - БК и ПГП.
05.05.2014 в 19:55:20
BV написал : Если не отслоилась - проверяем адгезию - сходит шкуркой или нет?
Скотч снимается "шкуркой" и за уголок. Попробуй оторвать площадью. Задействованный БК держится также - площадью. Притертые поверхности "без ничего" с трудом разорвать по площади, или только сдвигом.
05.05.2014 в 20:08:53
BV написал : При твердении высыхании усадки стяжки 1мм/метр. Если это не бетон с правильным гранулометрическим составом. Или стяжка треснет - если слабая, или оторвет БК
Ненадо наносить БК до усадки и высыхания.
BV написал : как частенько бывает с наливными полами - отрыв от основы коркой.
Это наливайка крепче стяжки
BV написал : Да, он эластичен. Но прежде всего БК - адгезионный грунт.
Одно другому не мешает
BV написал : И не может он быть эластичен на сдвиг в тонком слое - порвется.
Те сдвиги, которые происходят при тр, он держит
BV написал : И есть два варианта примения - для адгезии и против сползания.
"Против сползания" - это случайное приятное дополнение. Адгезия, или ее повышение - основное. Ни в одной инструкции не встечал "противосползающий", "для несползания" :)
05.05.2014 в 20:11:32
stroyman написал : Скотч снимается "шкуркой" и за уголок.
Это тест. И на основании его судим как легко снимается. Если еле держится - в топку такой БК. И.... при увлажнении блохой БК белеет, набухает - увеличивается в размерах. Допустим, стяжка затвердела, но сырая. БК разбух. Далее стяжка сохнет, и БК сохнет, уменьшаясь в размерах. Чтоо имеем - бк и стяжка отделятся друг от друга :)
stroyman написал : Попробуй оторвать площадью. Задействованный БК держится также - площадью.
Это справедливо для многих слоев и покрытий. Но есть и другие нюансы. Но .... см выше.
PS Есть поляна - метр на метр, и как раз нужна контактная стяжка 1.5см толщиной и есть так себе БК. Проведу тест - там не важно - отслоится и фиг с ним :)
05.05.2014 в 20:16:59
stroyman написал : Ненадо наносить БК до усадки и высыхания.
Это опять перл. Мы говорим о нанесении БК под стяжку. Вы опять в трех соснах заблудились :)
stroyman написал : Это наливайка крепче стяжки
Я специально писал - если стяжка прочная....
stroyman написал : "Против сползания" - это случайное приятное дополнение. Адгезия, или ее повышение - основное. Ни в одной инструкции не встечал "противосползающий", "для несползания"
Проблема в том, что БК лепят очень часто куда не нужно и на нормально впитывающих основаниях лучшую адгезию может дать ГГП вьедающаяся в поры, нежели БК, который может слезть шкурой.
На самом деле тема не так проста, как кажется.
ИМХО, прежде всего надо четко понимать - какое основание и от этого плясать..... Второе - качество самого бетоноконтакта, прежде всего водостойкость.
05.05.2014 в 20:24:26
офигеть - тема о стяжке пишут о плитке... мож новую тему сделать
05.05.2014 в 20:26:24
BV написал : На самом деле тема не так проста, как кажется.
абсолютно проста . не применять его никогда , нет таких случаев когда без него не обойтись
05.05.2014 в 20:31:05
BV написал : Проблема в том, что БК лепят очень часто куда не нужно и на нормально впитывающих основаниях лучшую адгезию может дать ГГП вьедающаяся в поры, нежели ГГП, который может слезть шкурой.
Совершенно верно. Но я заострил внимание именно на БК и именно на невнимательность порочтения его названия. Болшинство здешних сразу видят в БК - бетоконтакт от кнауф и, бьются в падучей, доказывая, что все БК только для гипсовых смесей. Ну или что все БК гно.
05.05.2014 в 20:33:49
BV написал : Вы опять в трех соснах заблудились
судя по найденным stroywomanом
BV написал : БК лепят очень часто куда не нужно и на нормально впитывающих основаниях лучшую адгезию может дать ГГП вьедающаяся в поры, нежели ГГП, который может слезть шкурой.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
05.05.2014 в 20:45:03
ввв написал : То есть тупо, не думая
Ты его пробовал в эксплуатации? Или у тебя вместо головы банка от бетоконтакт кнауф?
05.05.2014 в 20:54:16
витаон написал : абсолютно проста . не применять его никогда , нет таких случаев когда без него не обойтись
Кстати - старый СНИП по устройству полов - растапливаем битум горелкой и присыпаем песком, песок потом сметаем. Вот тебе и адгезия по бетону :) Есть однозначные случаи когда нужен адгезионный грунт и расписаны системы покрытий. Но не именно акриловый БК. А БК появился не столь давно как торговое название, а дальше всех поперло сделать что-то аналогичное, тк хорошо продаётся. Типа "мажь на бетон и будет тебе счастье" :)
stroyman написал : доказывают, что все БК только для гипсовых смесей.
Да это мелочи....
Тут и без Кнауфа у других БК по водостойкости-щелочестойкости проблем хватает :)
Уж если приперло..... взять хороший плиточный клей который и водостойкий и по определению щелочестойкий и нанести тоненький жиденький адгезионный слой.
Да кстати.... у неготорых производителей для цементной штукатурки есть специальный адгезионный набрызг.
ввв написал : Применяется для предварительной об*работки невпитывающих основ (монолитный бетон, массивные бетонные покрытия, за*шлифованные бетонные монтажные блоки, силикатный кирпич и т.п.) и основ с высоким водопоглощением (ячеистый бетон и т.д.),
Тут два варианта - основной - описание писали МАРКЕТОЛОГИ для увеличения объёма продаж, и второй, маловероятный - это очень хороший специальный универсальный состав. Тестов не проводил - сказать не могу....
Кстати, еще раз подчеркну, что у практически всех серьёзных материалов (не для хозмагов), а тех по которым производитель дает гарантии, и если что - выезжает на рекламации, написано примерно следующее: Всех случаев предусмотреть невозможно. Данные - на основании лабораторных испытаний и полевых тестов. Если сомнения - связывайтесь с нами, или проводите тесты на конкретных материалах.
05.05.2014 в 21:28:01
Здравствуйте. Какой песок желательно использовать в керамзитобетоне? Одни говорят карьерный, горный, другие речной :confused:
05.05.2014 в 23:07:44
да пофиг помоему . так как керамзито бетон это не бетон одно название , и заполнение керамзитом почти 100% потому песок , там роли почти не играет,