24.10.2016 в 13:24:58
Здравствуйте, всем мастерам. Помогите, пожалуйста, определиться по стяжке. Буду ровнять полы в двушке в панельном доме, новостройка без отделки, высокий этаж. В прихожей, коридоре, кухне и санузле полы более менее ровные, в комнатах есть заваленные углы от уровня коридора минус 3-4 см. Установлена входная металлическая дверь с порогом высотой примерно 5 см, т.е. с учетом толщины плитки и плиточного клея пол в прихожей не получится поднять более чем на 3 см, в комнатах толщина стяжки будет достигать при этом 6-7 см в некоторых местах. Хотелось бы конечно сделать еще шумоизоляцию, но с такой толщиной пола в коридоре, я так понимаю, плавающая стяжка - это мало реально? Также не хотелось бы сильно нагружать перекрытия - стяжка должна быть как можно легче. Какую технологию посоветуете? Хотелось бы сделать качественно и быстро, вопрос цены - на втором плане, хотя конечно тоже важен. ) Может быть порекомендуете кого-то из мастеров в Москве?
28.10.2016 в 16:13:32
Unforgiven с делал бы сухую стяжку по следующей технологии: после выборки всего "хлама" уложил бы слой гидроизоляции (например резино-битумной мастикой), далее керамзитным песком, потом кнауф супер-пол, потом самонивелирующейся смесью Форбо 976 вывел бы в "0".
14.11.2016 в 19:43:26
Здравствуйте! Хочу сделать полусухую плавающую стяжку в комнате около 20 кв м. Буду делать по плотной базальтовой плите типа технониколь проф Б от 165 до 190 кг на м.куб плотностью, армирование сеткой. Смесь сам буду мешать из мытого крупного песка первого класса c карьера Мансурово и цемента холцим м500 из леруа. Возникли следующие вопросы:
Спасибо.
15.11.2016 в 13:14:39
Oleg89 Отвечаю на поставленные вопросы:
16.11.2016 в 01:42:50
Oleg89 написал: Можно ли укладывать стяжку двуми плитами как на картинке
а где картинка?
22.11.2016 в 16:46:24
Добрый день! Помогите определиться с типом стяжки и материалами. Хотел перечитать всю ветку, но время начинает поджимать ( В наличие квартира 2 комнатная. Типа сталинская (как тут классифицируют). Стены кирпич, перекрытия жб плиты. Две комнаты ниже остального уровня пола примерно на 10-12см. Комнаты площадью 25 и 20кв.м. Перепад остальной части уровня пола думаю в пределах сантиметра. По полу проложен кабель электрический к соседям. Полы бугристые. От прочитанного в ветке каша в голове, но предполагаю такой вариант: В комнатах сначала залить керамзитобетон примерно выведя до уровня остального пола. Затем всю площадь квартиры покрыть цпс 5-6см. Как такой вариант??? Может, есть что-то лучше. Меня смущает вес. Комнаты по площадям не маленькие. Требуется ли укладка армирующей сетки по всей площади или только в комнатах, а может она вообще не требуется? Требуется ли укладка пленки? Требуется ли звукоизолировать еще чем-то (мне нужен минимум чтоб соседи не пришли )? По материалам и укладке (может что-то не обязательно или не хватает):
22.11.2016 в 16:48:52
Лучший вариант - стяжка из говна
22.11.2016 в 17:19:45
Bobus,если стелите пленку(а провода надо защитить), то зачем грунтовать? под ламинат тогда уж керамзитобетон на всю толщину+ 0,5см наливной пол. а вот под плитку предпочел бы цпс, но....
23.11.2016 в 12:04:09
Сибиряк написал: Bobus,если стелите пленку(а провода надо защитить), то зачем грунтовать? под ламинат тогда уж керамзитобетон на всю толщину+ 0,5см наливной пол. а вот под плитку предпочел бы цпс, но....
Я далек от строительства ( По защите проводов. Я тут читал, что замазывают кабель раствором. Если грунтовать не требуется, то может и пылесосить тогда не нужно??? Керамзитобетон как вариант. Может лучше полистирол бетон? Из прочитанного сложилось мнение, что плиты ппс не мой вариант, в связи с тем что черновой бугристый и будет выравнивание слишком трудоемким. Т.е. часть наливайка, а часть цпс?!? Я думал верхний слой пирога сделать одним материалом. Как себя будут вести места сопряжения разных материалов???
P.S. Это вообще первый опыт ремонта. Шишек на демонтаже старого набил достаточно(жалею что старый снял). Вот решил на форуме посоветоваться.
23.11.2016 в 14:46:43
Bobus написал: Я думал верхний слой пирога сделать одним материалом. Как себя будут вести места сопряжения разных материалов???
Дак ведь ЦПсС и наливайка(цементная) это один материал, и "места сопряжения" будут очень примерного поведения. Как у отличницы - первоклассницы.
Bobus написал: Шишек на демонтаже старого набил
Дак, демонтаж нужно в каске производить. ))))))
26.11.2016 в 12:07:19
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста. Имеется кухня с прихожей общей площадью примерно 16 кв.м, сделана стяжка уродами застройщиками) Имеется перепад примерно +-7мм. Максимальный подъем идёт в прихожей примерно 2 кв.м. Финишное покрытие будет плитка (керамогранит). Какой из дальнейших вариантов мне выбрать:
И можно ли производить наливные полы, при условии, что стены, короба и перегородки уже отшпаклёваны?
26.11.2016 в 14:53:53
AvrilL написал: Сделать наливной пол, сведя его в ноль в прихожей (использую Волма Нивелир Комфорт, производитель обещает возможность нанесения от 0мм, хотя рекомендуемый 5мм).
-это самое лучшее. Только используйте не наливной пол, а грубый ровнитель, при этом не обращайте внимание на рекомендуемый минимальный слой - делайте от нуля.
26.11.2016 в 16:24:19
Грэй написал: -это самое лучшее. Только используйте не наливной пол, а грубый ровнитель, при этом не обращайте внимание на рекомендуемый минимальный слой - делайте от нуля.
А если всё-таки использовать Нивелир Комфорт? Его по каким-то технологическим особенностям лучше не использовать? Просто мне гораздо проще заказать и привезти именно его. Из обычных смесей в наличии только Тим №10, и просто безымянные ЦПС смеси.
Хотя конечно можно заморочиться и заказать Ровнитель Грубый. Правда я всегда думал, что им не стоит делать слой менее 10 мм, а у меня будет от 0 до максимум 10 мм)
26.11.2016 в 16:56:03
AvrilL, наливные полы текут, и стремятся к горизонту, а вам надо сделать уклон. Поэтому смесь должна быть тиксотропной - не текучей. То есть по свойствам напоминать штукатурку. Можете штукатуркой сделать (кстати), если её вам легче заказать))
26.11.2016 в 17:10:30
Грэй написал: AvrilL, наливные полы текут, и стремятся к горизонту, а вам надо сделать уклон. Поэтому смесь должна быть тиксотропной - не текучей. То есть по свойствам напоминать штукатурку. Можете штукатуркой сделать (кстати), если её вам легче заказать))
Мне надо существующий уклон, сделать горизонтальным) Меня смущает что местами будет очень тонкий слой, сходящий в ноль) Я вообще думал сделать следующее: Поделить всю площадь на зоны, натереть из цпс маячки. И заливать по зонам, прокатывать валиком, и разгонять правилом по маякам.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.