Andreyk@
Andreyk@
Новичок

Регистрация: 04.03.2021

Донецк

Сообщений: 38

20.03.2021 в 22:27:14

ИгорьPurnesh написал: Минимальный слой стяжки по плавающему основанию 50мм. У вас в "некоторых местах" (у балконной двери и т.д) грубейшее нарушение технологии! Вне зависимости "от небольшой площади"!

Скажите, а есть какой-то нормативный документ, где оговаривается минимальный слой 50мм по плавающему основанию? Хотя претензию тем кто делал предъявлять уже поздно, слишком много времени прошло.

ИгорьPurnesh написал: Вам нужно было не повторять эксперимент предыдущих строителей, а нанять качественных мастеров. Которые (как вариант) выровняли-бы основную площадь керамзитом, а далее заливали одинаковым слоем стяжки всю площадь пола.

Я и не пытался ставить эксперименты. Хорошего мастера не просто найти. Эти мастера делали стяжку моим родственникам по такой же технологии, я видел результат. Таких проблем там не было. Скажите, как вы считаете, лучше переделать все заново? Если исправлять, то можно долить около балкона недостающую часть? Что делать с тем местом где трещины? Можно ли как-нибудь исправить ситуацию?

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7294

20.03.2021 в 22:55:52

Andreyk@, Можно ли как-нибудь исправить ситуацию?, как-нибудь можно. Можно долить 200мм

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

20.03.2021 в 23:33:34

Andreyk@ написал: К балконной двери идет уменьшение слоя до 3см, но там площадь небольшая. Но озвученная мной проблема как раз в местах с более тонким слоем.

ну значит выковыривать все, где менее 50, включая мягкое основание, делать его более тонким и переделывать стяжку на этом месте, уделить внимание холодному шву

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

21.03.2021 в 00:19:59

BV написал:

Andreyk@ написал: К балконной двери идет уменьшение слоя до 3см, но там площадь небольшая. Но озвученная мной проблема как раз в местах с более тонким слоем.

ну значит выковыривать все, где менее 50, включая мягкое основание, делать его более тонким и переделывать стяжку на этом месте, уделить внимание холодному шву

BV, +100500 Или класть линоль на то что есть, и терпеть скрип и пыль при наступании на проблемные участки...

0

Мой опыт к Вашим услугам!

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

21.03.2021 в 00:52:22

Andreyk@ написал: Получается, что стяжка разделилась на отдельные плиты?

между плитами - трещины разделать очистить и поискать как залить эпоксидкой - есть видео и в ютубе и на форуме кое-что. Армировать поперек трещин в надрезы саморезами с отпиленной шляпой

Andreyk@ написал: Планировалось после стяжки сделать перегородку шириной 65 см между комнатой и коридором из гипсокартона,

лучше бы перегородку поставить на перекрытие, чем на трясущуюся от ходьбы стяжку

Andreyk@ написал: уложить линолеум в комнате и в коридоре.

под линолеум - почти зеркало, и с прочностью не менее 20 Мпа, чтобы не прокаталось в пыль колесиками стульев

Andreyk@ написал: Теперь немного жалею, что сразу не догадался.

не жалейте, было бы порно

Andreyk@ написал: Когда уложили пеноплекс, получилось, что везде толщина стяжки разная и к балкону она уменьшалась до 3см.

надо было или подсыпку меньше, или пеноплекс подрезать, или брать в этих местах толщиной 20мм

Andreyk@ написал: минимальный слой 2 см. Но ведь это для контактной стяжки подходит, правильно?

да

Andreyk@ написал: Получается, что стяжка цельная и в комнате и в коридоре

в пороге должен быть усадочный шов - надрез

Andreyk@ написал: Как в таком случае работает плавающая стяжка не пойму.

частично :)

Andreyk@ написал: за исключением места стыка коридора с кухней и ванной. Там просто подходит к старой стяжке и плитке.

а должна быть лента

Andreyk@ написал: Приложу немного фото

пеноплекс не притерли по песку... Видео - вот эти узкие треснувшие полосы выбивать - края стяжки подготавливать - мочить, и заливать расширяющимся самомесным составом на основе НЦ-20 или НЦ-30 - гуглите, у Консолит вроде рецептура

Andreyk@ написал: BV написал: Andreyk@, где и какие финишные покрытия? От этого зависит - что делать. Линолеум везде? Такая стяжка не пойдет.

Да, линолеум. Можете подробнее объяснить почему не пойдет?

спотыкаться о швы будете и все видно будет на линолеуме. А залитый поверх трещин наливной - треснет ровно там же

0
Dmitrij85
Dmitrij85
Новичок

Регистрация: 21.03.2021

Арзамас

Сообщений: 5

21.03.2021 в 22:04:54

Здравствуйте! Друзья, нужен совет, всю голову уже сломал, не знаю что делать. Новостройка, кирпичный 9 этажный дом, у меня квартира на 5 этаже, площадь 62 кв.м. Заливали полы полусухой стяжкой, когда залили полы я спросил какой максимальный слой получился, парни сказали что полы под уклон и самый большой в направлении двери 11,5 см, минимальный 6,5 см. Я от такой цифры был в шоке. Полы под стяжку подготавливали другие "работники", которые даже не предложили мне как то ее облегчить, да и я на тот момент не задавался таким вопросом, надеялся на их профессионализм, ответственность. Понимаю что сам виноват, как говорится - Не сделаешь сам -не сделает никто! Прошло уже полгода, пока дальше ничего не делал. Сейчас заметил что вдоль стен,где проложена демпферная лента появился зазор между демпферной лентой и самой стяжкой где то 1 мм. Почему так произошло? Вариантов куча в голове, то ли дом садится, то ли стяжка давит и плита проседает! Подскажите что делать?? Долбить стяжку или нет? Переживать или нет? Все говорят не парится и делать ремонт дальше, что плита выдержит нагрузку, но для меня это не шутки.

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.03.2021 в 22:15:20

Dmitrij85 написал: Все говорят не парится и делать ремонт дальше, что плита выдержит нагрузку, но для меня это не шутки

Сильно нагрузили, танцы устраивать не стоит. ;)

0
Dmitrij85
Dmitrij85
Новичок

Регистрация: 21.03.2021

Арзамас

Сообщений: 5

21.03.2021 в 22:17:24

AndyMirror написал:

Dmitrij85 написал: Все говорят не парится и делать ремонт дальше, что плита выдержит нагрузку, но для меня это не шутки

Сильно нагрузили, танцы устраивать не стоит. ;)

AndyMirror, попросили серьезно отнестись к ситуации и поделится советами. А Вам смешно!

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.03.2021 в 22:21:48

Dmitrij85 написал:

AndyMirror написал:

Dmitrij85 написал: Все говорят не парится и делать ремонт дальше, что плита выдержит нагрузку, но для меня это не шутки

Сильно нагрузили, танцы устраивать не стоит. ;)

AndyMirror, попросили серьезно отнестись к ситуации и поделится советами. А Вам смешно!

Dmitrij85, поплачьте. ;)

Физике всё равно смеётесь вы или плачете, шутник вы или прокурор.

Написанная мною информация достаточно исчерпывающая. Хотите серьёзно - заказывайте экспертизу. Только вот я сомневаюсь в качестве возможной экспертизы - будут граблями по воде водить, не более того.

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

21.03.2021 в 22:31:50

Dmitrij85 написал: Переживать или нет?

Нет.

Dmitrij85 написал: Почему так произошло?

Нормальная усадка водно-цементного раствора.

Dmitrij85 написал: Подскажите что делать?

Продолжайте работы по ремонту, одновременно с этим узнайте по допустимой нагрузке на плиты перекрытия именно вашего дома.

Dmitrij85 написал: для меня это не шутки.

Но и в паранойю впадать не стОит. Если вы такой пугливый, прежде чем начинать работы постарайтесь выяснить у профессионалов отдельно про каждый этап (и материалы) работ. А так-же отдельного эксперта, который будет вам расшифровывать все формулировки! ;)

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Dmitrij85
Dmitrij85
Новичок

Регистрация: 21.03.2021

Арзамас

Сообщений: 5

21.03.2021 в 22:33:49

AndyMirror написал:

Dmitrij85 написал:

AndyMirror написал:

Dmitrij85 написал: Все говорят не парится и делать ремонт дальше, что плита выдержит нагрузку, но для меня это не шутки

Сильно нагрузили, танцы устраивать не стоит. ;)

AndyMirror, попросили серьезно отнестись к ситуации и поделится советами. А Вам смешно!

Dmitrij85, поплачьте. ;)

Физике всё равно смеётесь вы или плачете, шутник вы или прокурор.

Написанная мною информация достаточно исчерпывающая. Хотите серьёзно - заказывайте экспертизу. Только вот я сомневаюсь в качестве возможной экспертизы - будут граблями по воде водить, не более того.

AndyMirror, я понимаю что экспертиза бессмысленна в данном случае, придут такие же мастера, которые работают только с бумагами. Хочу понять есть ли смысл долбить стяжку и уменьшать ее слой за счет подложки пеноплекса к примеру, может быть только в месте где самый большой слой. На сколько это трудно раздолбить сейчас такой большой слой. Я не строитель, поэтому и интересуюсь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу