Навеяно вчерашними мучениями на солидной пригородной вилле. Из инженерных систем там есть (не считая электрики, слаботочки, охранки и пр):

  • котельная -делала организация №1; -отопление - -"-№2;
  • почвенный подогрев оранжереи - -"- №3;
  • оборотное водоснабжение бассейна -"- №4;
  • вентиляция - -"- №5;
  • кондиционирование -"-№6;
  • подогрев открытых площадок и дорожек №7;
  • водоочистка (осмос, обезжелезивание, куча реагентных фильтров)-"-№8;
  • автономная канализация (септики Юбас, поля поглощения) -"-№9;
  • водоотведение и дренаж - -"-№10. Каждая контора делала свой проект, свою автоматику. И Теперь, когда все пущено, начались сплошные косяки. Котельная молотит в жару, потому что замкнута на датчики внутренней температуры, установленные в факеле действия кондиционеров, настроенных на +18*. Кондиционеры усераются, потому что полыхают радиаторы. Вентиляция вобще ни хрена понять не может и гонит нагретый до 20* воздух. Септик работает как обычная бочка с г-о-в-н-о-м, никаких аэробных бактерий там нет, активного ила нет, потому что их всех поубивали стоки от реагентных фильтров. илососка приезжает раз в двое суток. После того, как пару раз спустили бассейн в ОДИН фильтрующий колодец, кирпичный забор в 8м от колодца наклонился на 45 градусов, а баня соседа просела и стала похожа на взлетающий ковер-самолет. И так далее и тому подобное. Люди! Не жалейте денег на ЕДИНЫЙ проект инженерных систем. Это небольшие деньги. Монтировать потом можете хоть всю жизнь, но будете знать что и зачем. Еще раз повторяю: проект инженерных систем должна делать одна организация.
0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

07.07.2008 в 10:25:30

Байпасс - призывы бесполезны. Сейчас вобще считают, что проекты - ненужная блажь. Набросают что-то на клочке туалетной бумаги, полазят по форумам надомников-инвалидов - и вперед-ваять нетленку.

0
UV
UV
Резидент

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

07.07.2008 в 11:35:19

Байпасс написал : Еще раз повторяю: проект инженерных систем должна делать одна организация.

Вы думаете что тут есть люди которые заказывают какие-то проекты? )))))

0
GuTherm
GuTherm
Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

07.07.2008 в 11:54:47

Да уж:( на любимый мазоль наступили... не, ну есть конечно те кто проект хочет, но платить-то опять не хотят. Да и если честно то и выбирать-то не из кого:( многоли у нас в городке проектных контор со всем фаршем?... ну пять... максимум десять.

0
Хаскей
Хаскей
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3362

07.07.2008 в 12:51:19

Пижон написал : Байпасс - призывы бесполезны. Сейчас вобще считают, что проекты - ненужная блажь.

UV написал : Вы думаете что тут есть люди которые заказывают какие-то проекты?

отговорки

2Байпасс 2GuTherm
знаете достойных проектировщиков? опубликуйте их здесь.

А Модератору потом этот список нужно будет прикретить, чтобы народ знал своих героев!

0
san-1-tehnik
san-1-tehnik
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

07.07.2008 в 13:01:16

Байпасс написал : Еще раз повторяю: проект инженерных систем должна делать одна организация.

Интересно это ещё почему? Главное чтебы подрядчики дали нагрузки вот их то и надо суммировать и на этом основании просчитовать котельную то-есть примерно ТП.20% вентиляция 30% отопление 40% и прочее а.ГВС приоритет .В вашем же случае просто все не настроено тоесть не отлажено.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

07.07.2008 в 14:24:03

san-1-tehnik написал : Интересно это ещё почему?

В случае, о котором Байпасс рассказал, решено 10 независимых друг от друга задач, а решать нужно было одну с 10-ю условиями.

0
GuTherm
GuTherm
Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

07.07.2008 в 14:45:22

san-1-tehnik написал : Главное чтебы подрядчики дали нагрузки

Вот с этим-то и все сложности. А управлять как будем? ведь вариантов масса от цифры до выключателя... а когда просишь вентиляционщиков(о бассейнщиках вообще молчу) дать пропорциональный сигнал они круглые глаза делают... клиника полная.

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

07.07.2008 в 15:41:17

Хаскей написал : 2Байпасс 2GuTherm
знаете достойных проектировщиков? опубликуйте их здесь.

  1. GuTherm
  2. Байпасс
  3. .....:)
0
san-1-tehnik
san-1-tehnik
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

07.07.2008 в 16:17:04

GuTherm написал : клиника полная.

если у заказчика есть деньги надо пригласить более достойных кто сможет дать ответ и отрегулировать хотябы свои позиции,ТП снять сервопривод и выставить но ноль будет терпимее

0
GuTherm
GuTherm
Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

07.07.2008 в 16:40:40

san-1-tehnik написал : надо пригласить более достойных кто сможет дать ответ

Дык надоело уже... по пять раз на одном объекте появляются разные вентиляционщики и всем блин растолкуй, а потом выясняется, что их контроллеры или "автоматчики" на такие подвиги не способны... вот и приходится сухими контактами их потребности обслуживать.. Где их достойных взять-то если заказчик сам их выбирает... и где он таких находит? причём это касается даже монстров, а уж фирмачек малюсеньких у нас как грязи, вот и тыркаются заки как слепые котята.

0