Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.08.2008 в 11:10:22

Здравствуйте!

При открывании крана (увеличении напора) на смесителе (смеситель с переключателем на душ с керамическими буксами) в ванной происходит следующее: при увеличении напора - удар, и резко перестает бежать вода. Для того, чтобы включить снова воду, приходится 1. Закрыть кран; 2. Переключить флажок на душ; 3. Переключить обратно; 4. Снова открыть кран. Тоже происходит когда открываешь кран горячей воды при открытом холодном. Прогуглил этот вопрос, но нигде ответа нет. Подскажите, как быть?

5
ssrr
ssrr
Резидент

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

07.08.2008 в 12:15:04

Прокладка на цилиндре переключателе с места соскакивает и запирает отверстие. Конструкция изначально убогая.

В таких переключателях прокладки две - верхняя и нижняя. Для начала можно поменять обе. Они обычно прикручены винтом. Скорее всего, нижний винт просто выкрутился и не держит прокладку, его достаточно обратно вкрутить.

Для разборки нужно снять флажок, открутив его винт, за флажком выкрутить гайку и вынуть его шток, открутить верхнюю пробку, куда присоединен душевой шланг и сверху вытащить цилиндр переключателя. Бывает - пробка не сверху, а снизу - где излив.

0
тупая блонди
тупая блонди
Резидент

Регистрация: 04.06.2006

Москва

Сообщений: 4969

16.08.2008 в 01:56:39

Igor999 написал : Подскажите, как быть?

сильнее вожмите кнопку переключения. эта проблема пропадет. и далее вжимайте ее сильнее. и перестаньте покупать г..ые китайские смесители, на будущее.(

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

16.08.2008 в 11:08:08

тупая блонди написал : перестаньте покупать г..ые китайские смесители

Вы име6ли в виду : гнутые, голубые,горбатые,гнилые, гениальные, говеные, гарные ....?

3
тупая блонди
тупая блонди
Резидент

Регистрация: 04.06.2006

Москва

Сообщений: 4969

16.08.2008 в 15:21:23

примерно так)

1
SanSaySP
SanSaySP
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

14.02.2019 в 16:32:56

Добрый день, такая же проблема со смесителем - до определенного напора вода из душа льется, но при увеличении "удар" и вода перестает течь, но не в смысле, что переключается на гусак - просто перестает течь, если переключатель душа вернуть в положение гусак, то вода начинает течь, если сразу опять переключит на душ - то опять "удар" и нет воды нигде, если убавить напор и опять переключить на душ, то нормально течет. Разобрал весь смеситель нет никаких прокладок которые могут соскакивать. На других форумах почитал, что есть какой-то ограничитель давления и его можно тупо убрать, но опять же смеситель весь разобран, но ничего похожего на ограничитель нету.

Смеситель такого типа:

сам переключатель на душ такой:

0
SanSaySP
SanSaySP
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

14.02.2019 в 16:36:06

Добрый день, такая же проблема со смесителем - до определенного напора вода из душа льется, но при увеличении "удар" и вода перестает течь, но не в смысле, что переключается на гусак - просто перестает течь, если переключатель душа вернуть в положение гусак, то вода начинает течь, если сразу опять переключить на душ - то опять "удар" и нет воды нигде, если убавить напор и опять переключить на душ, то нормально течет. Разобрал весь смеситель нет никаких прокладок которые могут соскакивать. На других форумах почитал, что есть какой-то ограничитель давления и его можно тупо убрать, но опять же смеситель весь разобран, но ничего похожего на ограничитель нету.

Смеситель такого типа:

сам переключатель на душ такой:

Но "удар" от чего то происходит, значит по идее, что то там срабатывает, но не вижу что именно.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10811

14.02.2019 в 16:47:21

SanSaySP написал: при увеличении "удар" и вода перестает течь

Попробуйте без лейки и/или без шланга.

SanSaySP написал: Разобрал весь смеситель нет никаких прокладок которые могут соскакивать.

Может камешек внутри болтается?

0
SanSaySP
SanSaySP
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

14.02.2019 в 17:05:39

Короче нашел этот клапан:

находился тут:

0
SanSaySP
SanSaySP
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Набережные Челны

Сообщений: 84

14.02.2019 в 17:07:34

Короче нашел этот клапан:

находился тут:

Убрал его нафиг - все работает... и спрашивается - нафига он? ... чтобы лейку не порвало ))) по мне так крайне не нужное (бесполезное) усложнение конструкции смесителя.

1
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.02.2019 в 17:23:41

SanSaySP, в дерьмовом смесителе и обратный клапан такой же. В нормальных изделиях он защищает от капели из лейки после выключения воды. Никаких ударов, никаких отключений - не видно и не слышно его.

А может просто ОК смонтирован задом наперёд был.

2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу