03.07.2023 в 14:39:46
Алексей Косов написал: Прошу помочь, может кто сталкивался с похожей проблемой и есть решение.
Покажите весь узел. Уверены, что сняли редукторы, может есть ещё редукторы после первых кранов?
Алексей Косов написал: вода перестает течь
Обе воды перестают течь? В обоих смесителя? На других ветках коллектора вода есть?
03.07.2023 в 14:55:38
Алексей Косов, с именно Far проблем не было. С похожими на Фар и не полностью открытыми - были. Может гребенки - подделка?
Ищите узел, где возможно есть многооборотный вентиль, установленный не по стрелке.
И да - фото всего узла в студию, начиная с вводных кранов
03.07.2023 в 16:15:24
ser000, Сейчас на работе, чуть позже фото выложу. На холодной воде стоит фильтр с редуктором, но по холодной воде проблем нет, больше редукторов нет, кроме последнего установленного на горячую воду, в гребенках специально проверял все вентили вывернуты полностью. Перестает течь только горячая вода, причем на обоих магистралях(раковина и ванна) Если например принимаешь душ, и кто-то включает в раковине грячую воду то горячая тут же отрубается и из душа идет только холодная вода. Приходится закрывать все краны, и ждать от 10 секунд до пары минут, один раз минут 15 ждал пока отклинит.
03.07.2023 в 16:17:11
BV, Не исключаю что подделка, но покупал в надежном месте, поставщиков всех знаю. 100% нельзя быть уверенным ни в чем
03.07.2023 в 16:35:27
Алексей Косов, руки держите на каждом из узлов в момент блокировки. Всегда подавайте одинаковый расход воды и одинаковым образом увеличивайте его до удара с перекрытием. Узел-виновник иначе ощущается, чем узлы стоящие рядом по трассе и испытывающие просто гидроудар. Особено если они не в жесткой сцепке (т.е. через ПП, МП, PEX трубы).
03.07.2023 в 18:00:46
Алексей Косов, выкрутите буксу из коллектора, и проверьте не болтается ли золотник
03.07.2023 в 18:24:36
Алексей Косов написал: на горячую 2-ванна,раковина
Можно заменить на тройник без вентилей вовсе.
Алексей Косов написал: Перестает течь только горячая вода, причем на обоих магистралях(раковина и ванна)
При таких раскладах думается надо искать выше по течении, на участке первый кран-коллектор. Если иных устройств в цепочке перекрывающих воду нет, то проблема может быть связана с неисправным обратным клапаном.
03.07.2023 в 20:06:45
При таких раскладах думается надо искать выше по течению
Тоже так думаю. Коллектор ни при чем (ранее не внимательно описание проблемы прочитал). Мог куда нибудь кусок прокладки попасть. Или косой фильтр вверх ногами и куча грязи.
04.07.2023 в 11:02:42
BV,
тут все и вводные краны, и гребенки, и фильтр с редуктором, и редуктор на горячую воду
04.07.2023 в 11:06:29
BV, Тоже честно говоря думал про косой фильтр, он как раз над счетчиком, но он под пломбой, придется ЖКХ вызывать
04.07.2023 в 11:22:58
Алексей Косов написал: косой фильтр, он как раз над счетчиком, но он под пломбой, придется ЖКХ вызывать
Можно направить в УК заявку не менее чем за 2 дня до необходимых работ, а после работ попросить восстановить учёт - постановление 354, пункты 59, 81-81.14, 82А, 85.
Но перед ФГО есть гайка без пломбы, можно воспользоваться этим и посмотреть что там перед ФГО с водой и не не блокируется ли вода там. Можно открутить ФГО прикрутить ниппель и гибкий шланг или сразу гибкий шланг со штуцером прямо к гайке. Ну или из подручного использовать шлаг пылесоса, надев на трубу и направив его в унитаз или ванну/раковину/ведро. А в сам ФГО можно заглянуть сверху, после откручивания гайки, и возможно даже пинцетом вынуть мусор, если имеется - хотя по описанию проблемы это врятли ФГО виноват: или камешек и запаяное сечение трубы на фитингах (возможно дальний верний угол после косой трубы) или неисправность обратного клапана после счётчика.
BV написал: Мог куда нибудь кусок прокладки попасть.
Больше похоже на запаянный ППр и прилетевший из стояка камешек (эта труба как раз после первого крана и до ФГО), который при достаточном напоре затыкает трубу. И усугубляет картину чугунный уголок после первого крана, который и мог порости внутри и генерировать тот самый шлам, который может затыкать запаянный в ноль ППр. По фото плохо видно, но ставлю на верхний задний угол после диагональной трубы, лучшее место для камешка, который может спокойно болтаться в трубе при небольшом разборе и затыкать трубу при большом разборе, а потом через некоторое время скатываться обратно. Хотя те пайки, что поближе вроде презентабельно выглядят.
04.07.2023 в 11:38:38
Алексей Косов написал: BV,
тут все и вводные краны, и гребенки, и фильтр с редуктором, и редуктор на горячую воду
Алексей Косов, явного криминала не вижу.
Для начала - скиньте гайку после счетчика и сливайте полным напором через "шланг от пылесоса" или гибкую подводку в унитаз.
Будет понятно - косяк до этого места или после.
Если до - у счетчика на входе сетка есть - могло что-то на нее попасть... Если после - в полусгоне после счетчика может быть ОК. Если что промывать будете - в обратную сторону от ХВС и в ведро, чтобы увидеть, если что было.
04.07.2023 в 11:53:23
ser000, Большое спасибо всем за советы! Начну с гайки перед ФГО, и пройдусь по необходимости по всем соединениям и узлам.
14.08.2023 в 22:19:19
Здравствуйте, появилась проблема в баре, когда открывают кран в раковине и в ринзере перекрывается холодная вода, из излива булькающие звуки. Куда смотреть? Узел простой, трубы полипропилен.
16.08.2023 в 17:12:10
Вадим1978, везде, по частям. Где-то воздух
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу