BV написал :
Возможно вы не сталкивались с самосливом...
...зачем Вы так плохо о бо мне думаете? Я всю свою сознательную жизнь бегаю по халтурам и всякого разного повидал. Короче повторюсь, из тех стиралок, которые мне приходилось подключать, ни одна не заглючила по части канализации, и все они были и будут подключены именно снизу без всяких сифонов ...ну не прячют в хрущевках и панельках трубы канализации в штробы и не поднимают от пола на 50 см (кухни не в счет)
Палецкий написал :
...зачем Вы так плохо о бо мне думаете?
C чего вы это взяли? Просто не сталкивались и всё.... Все мы когда-то узнаём что-то новое ....
Палецкий написал :
и все они были и будут подключены именно снизу без всяких сифонов ...
up to you :)
Палецкий написал :
ну не прячют в хрущевках и панельках трубы канализации в штробы и не поднимают от пола на 50 см (кухни не в счет)
что, так трудно воткнуть в лежак вертикальный кусок в 50см 40ки или 50ки за 30 рублей? :)
Палецкий написал :
...не, блин, завтра спецом зайду к людям, где Аквалтис подключал, и пофоткаю мануал
лучше поберегите обувь :)
почитайте стр3 и особенно внимательно стр11 (там как будто специально для вас старались - раньше так подробно не писали, наверное - разбор полётов "по письмам трудящихся" :))
(соотв 15 и 23 если смотреть вариант на украинской мове)
http://www.tehnika.ru/manual/washer/AQSF105.pdf
А расскажете людям, что не по инструкции подключали? ;)
BV написал :
что, так трудно воткнуть в лежак вертикальный кусок в 50см 40ки или 50ки за 30 рублей?
..смысл? Может еще и сифон туда к этому куску примастырить? :)
BV написал :
лучше поберегите обувь
Спасибо большое за заботу и предоставленую ссылку ...с меня пиво :)
BV написал :
почитайте стр3
И так , читаем страницу 3 ...рекомендуется подключение к сливному трубопроводу или настенному сливу ( понимаем, что к сифону), расположенному на высоте 65-100см. Из этого делаем вывод, что производитель рекомендует два варианта подключения к трубопроводу канализации и другие варианты, которые не обсуждаются. Внимательно рассматриваем представленый рисунок и понимаем, что его рисовал школьник (все варианты собраны в кучу и осталось только метровую ванну дорисовать). По этой причине на рисунок обращаем внимание адекватно содержанию. Дальше особенно внимательно читаем стр 11 : ..причина траблы с постоянным сливом в том, что шланг ( не конец шланга, а просто шланг)не поднят на указанную высоту, что подтверждает мои слова. Дальше ...конец погружен в воду ..это не обсуждается. Дальше..идет речь о том, что возможно (не обязательно), если вы живете на последних этажах (а не везде, где попало), при наличии постоянного слива , надо поставить сифон для стиралки с клапаном.
Подитожим ...где эти рекомендации расходятся с моими утверждениями?
...а может "овчинка-выделки не стОит".Такая пустяковая тема раздута до неимоверного массштаба.
Давайте теперь рассмотрим ещё и гидравлическую устойчивость - свойство системы слива пропорционально изменять обьём воды в шланге,относительно других составляющих...бред полный.
Двумя руками голосую за КПД и закон сохранения энергии ...в мирных целях ;)
2Палецкий Не хочу участвовать в споре ради спора.
ИМХО, если человек хочет понять - он задумывается, если не хочет - ищет неправильно расставленные запятые :)
Вот пару недель назад устанавливали СМ но еще не подключали к воде и к канализации,
прочитав тему возник вопрос. машинка установлена на кухне, в боковой стенки углового шкафа вырезали дырку на высоте примерно 50-60 см от пола, до канализации где до 1 м, из канализ трубы разводка (двойник внизу - 1 слив на раковину 2 слив на стиралку), нужно ли мне поднимать слив для стиралки? т. е. если я подниму слив у меня конец шланга будет на одной прямой с началом шланга?
Добавлю, что в современных машинах самослив менее вероятен, за счет алгоритма работы - во многих есть пауза между окончанием работы помпы и последующим заливом....
При подключении внизу без сифона возможна ситуация, когда в петле шланга не останется воды, или останется мало (высосет потоком) => могут появляться запахи в стиралке
VoXa_07 написал :
машинка действительно может проработать нормально и довольно продолжительное время, а потом, например, начинается самослив воды
Мирумир Наверное нашёл этот экран случайно,на Каширском дворе-2.Больше тоже таких нигде не встречал.Написано было,производитель -Россия,без указания фирмы.