maxov
maxov
Новичок

Регистрация: 19.04.2008

Орел

Сообщений: 55

27.08.2008 в 23:26:37

alsem написал : А может один, если-бы Вы показали схему.

Спасибо за ответ) А что конкретно нужно показать в схеме? Система простейшая гравитационная, по периметру дома две двухдюймовых трубы с уклонами к обратке, это первый контур. И второй контур доделывался после пристойки веранды. Он представляет собой подачу с верхней точки отводом 3/4". Идут последовательно три радиатора по 4,6 и 10 секций. Возвращаются в обратку. Вот эти две обратки (2" и 3/4) надо как-то смешать. Двухдюймовой трубы примерно 50 м. С уважением, Сергей.

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

27.08.2008 в 23:34:17

Сергей! Установите всё-таки два вентиля. Они смогут выполнять рольбалансировку, и при необходимости отключение контуров. При этом перекрывая вентили Вам надо будет запомнить значения настроек (например 3оборота и одна грань). И отдельная просьба - обратите пожалуйста внимание на начало переписки. Имеются в виду сообщения наших товарищей о полумерах. Лучше отказаться от идеи самоциркуляции Вообще, и установить хотя-бы термостатическое управление радиаторами. Не смотрите на сегодняшние цены на природный газ. В случае обесточивания сейчас Вполне достаточно включить циркуляционный насос через бесперебойник небольшой мощности. Ёмкость бесперебойника несложно и не дорого можно довести до суточного запаса. За одно хватит и на аварийное освещение. Вы уже купили котёл для гравитационных систем. - что сделано - то сделано. Котёл очень хороший и надёжный. С уважением, Евгений.

0
maxov
maxov
Новичок

Регистрация: 19.04.2008

Орел

Сообщений: 55

27.08.2008 в 23:38:32

alsem написал : Как Вы хотите переключать систему в режим самоциркуляции, автоматически или вручную?

Конечно не против) переключать систему при пропадании электичества будет лепестковый обратный клапан 1.1/4"

0
maxov
maxov
Новичок

Регистрация: 19.04.2008

Орел

Сообщений: 55

28.08.2008 в 00:28:07

alsem написал : и установить хотя-бы термостатическое управление радиаторами.

Я планирую поставить выносной датчик температуры(катёл это позволяет) наверно в спальне .А еще у меня есть блок управления от теплого пола с термопарой я его подлючал к насосу который раньше стоял в обратке маленького контура. Без доработок он перебарывал обратку большого контура. Эжектор почти справился с задачей. Может и этот блок куда приладить?

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

28.08.2008 в 00:31:34

Отводы, в смысле отводы котла. Вы собираетесь реконструировать старую систему(менять трубы, радиаторы)?

0
maxov
maxov
Новичок

Регистрация: 19.04.2008

Орел

Сообщений: 55

28.08.2008 в 00:36:33

dinamit007 написал : Отводы, в смысле отводы котла. Вы собираетесь реконструировать старую систему(менять трубы, радиаторы)?

НЕТ менять нечего не получится. От нового котла 1.1/4" с переходом на2" .Поменяли только котёл старый приказал долго жить

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

28.08.2008 в 00:43:37

Сергей! В пользу отказа от режима самоциркуляции имеется ещё одно соображение. Дело в том что при работе в принудительном режиме, температура двухдюймовой обратки существенно повысится. Если-бы речь шла о диаметре 3/4''( тем-более в полимерном исполнении), на это можно было-бы не обращать внимания. Но в случае с 2" мы обязательно получим перетоп. Выход изоляция обратки. А дальше обесточивание.Снимать изоляцию!? Так лучше раз и навсегда изолировать обратку (и подачу, если она под потолком а не на уровне радиаторов), и запустить ц.насос(тоже навсегда). С Уважением, Евгений.

0
maxov
maxov
Новичок

Регистрация: 19.04.2008

Орел

Сообщений: 55

28.08.2008 в 00:50:20

alsem написал : .Снимать изоляцию!? Так лучше раз и навсегда изолировать обратку (и подачу, если она под потолком а не на уровне радиаторов), и запустить ц.насос(тоже навсегда).

Дело в том что все 2" трубы(метал) проходят внутри дома икакбы являются одной сплошной батареей. Про изоляцию обратки непонял? Евгений большое спасибо за участие.С уважением Сергей.

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

28.08.2008 в 00:58:04

maxov написал : икакбы являются одной сплошной батареей

Чего-то не дотягиваю. Сергей - уВас на 2" контуре радиаторы имеются, или сам контур работает в качестве регистра?

0
maxov
maxov
Новичок

Регистрация: 19.04.2008

Орел

Сообщений: 55

28.08.2008 в 01:01:27

alsem написал : Чего-то не дотягиваю. Сергей - уВас на 2" контуре радиаторы имеются, или сам контур работает в качестве регистра?

во во ано и есть яш писал что их 50 метртов иддут по периметру дома под окнами в две трубы на расстоянии 50 см.

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

28.08.2008 в 01:12:42

maxov написал : Я планирую поставить выносной датчик температуры(катёл это позволяет) наверно в спальне

что поделать - вот она Ваша схема. И всё-таки прислушайтесь к первым сообщениям. Убирайте эту 2" не в этом сезоне, так хотя-бы в следующем. Мне конечно легко советовать не в своём доме, да за Ваши траты. Что знал то сказал.
С Уважением Евгений.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.