КонстаТим
КонстаТим
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 2706

16.09.2008 в 16:42:36

Михалыч написал : ям руки зачесались нагрузки посчитать...... Хотя не указано главное- густое армирование, это какое?

Такое, какое предотвратит расползание этогт фундамента в разные стороны... Отчего собставенно трещины бывают. Руки чешутся - посчитайте... Или почешите....

Михалыч написал : По первому- это называется "Плиты ленточных фундаментов", изготавливаются по ГОСТу

Вот знаете, все эти Канчели и Михалычи - они ведь строили все по ГОСУ и СНиПам... И комиссии большие и профессиональные это принимали... Вмсе эти аквапарки и рынки... Вот только погибшим при их обрушении от их охрененного профессионализма не легче... Поэтому хочется засунуть им этот госто-снип в одно место и провернуть раза три, как русский штык, что б никогда больше не заживало и до старости беспокоило при наступлении плохой погоды...

Михалыч написал : А фундамент усаживаться не может В воздухе висит? -

Делается правильно. Что б ОПИРАЛСЯ на что то сразу. без усадок... "усадка фундамента" - это вообще то перл...
Стены могут гулять, усаживаться, но должно быть что то, что не гуляет и не усаживается постоянно... Обычно это и называют - "фундамент".
Если не можете сделать сразу нормально - подождите лет 20-25, пока оно окончательно не "усядет" прежде чем на нем что то строить...

0
КонстаТим
КонстаТим
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 2706

16.09.2008 в 16:47:39

XLem написал : вроде нормальный дом...

Тогда покупай быстрее! А то цены на недвижимость вниз пошли, не успеешь бабло вбухать... Придется за бесценок покупать, а это нормальным пацанам западло...
Жду на форуме с топиком "Треснула стена (фундамент)! Чё делать, мужики? Паможите спасти дом!"

0
XLem
XLem
Новичок

Регистрация: 12.09.2008

Сыктывкар

Сообщений: 13

16.09.2008 в 17:04:01

Зачем так кричать? Трещинки на фундаментах неоднократно видел. Вроде не считается это критичным. Трещины могут быть ведь не только от подъема/опускания, но и от сжатия-растяжения. Главное чтобы эта трещинка дальше вверх не пошла. Собственно объяснения того строителя, кажутся достаточно обоснованным, что фундамент гораздо крепче строения, и, если бы эта была серьезная трещина, связанная с опусканием/подъемом дома, то она неприменно сказалась бы сразу на самом здании, потому что кирпич там вообще никак не связан и треснет моментально, однако он не треснул.

По поводу цены. Цена на коттеджи растет, несмотря на стабилизацию цен на квартиры. Народ все больше стал покупать дома. У нас не Москва все же, из пригорода до работы доехать за 20 минут можно, при удачном расположении дома и отсутствии пробок.

0
КонстаТим
КонстаТим
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 2706

17.09.2008 в 21:49:10

Михалыч написал : Просто я в жизни много видел. Видимо- мало! Читаем здесь:

Михалыч, я не сайтов много видел (хотя и их тоже, в силу профессии), а строек... В т.ч. индивидуальных... :)
2XLem, покупайте вы уже что хочите... У вас, как я понял уже стокгольмский синдром начался. Вы сами себя начинете уговаривать, что все гут, это у других трескается, а у меня все будет зарастать... А продавец не аферист, а это я такой... ну ничего, начнет ползти - отремонтируем... а этот коттедж - последний, других больше не будет.... опять же дал согласие в эту лотерею сыграть, откажусь - что продавец обо мне подумает...
:) Вот я в себе это давил года 2 в свое время. И таки выдавил. И строителей загибаю и заставляю делать таки что НАДО, а не что они умеют, и переделывать за те же бабки, и мне насрать, чем они будут кормить своих детей... Потому что если назвался груздем - полезай в кузов. А не хочешь в кузов - не фиг высовываться из под листьев.
Чему и вам советую научиться..
Трещина в фундаменте - это повод серьезно снизить цену. И на этом коттедже свет клином не сошелся... Было бы ему лет 5, и трещина мхом поросла - я бы поверил, что она расти не будет. А ему - год всего. И он не топленый стоял.. А начнете зимой топить - перепад температур внутри-снаружи думаете в радость этой трещине?
"Как говорит наш шеф, если человек идиот, то это надолго..." (с) Лёлик.

0
XLem
XLem
Новичок

Регистрация: 12.09.2008

Сыктывкар

Сообщений: 13

17.09.2008 в 22:42:16

КонстаТим. Все ваши доводы понятны. Я же не на одном этом форуме общался. Я же говорю, что разговаривал со знакомыми строителями. Все сказали, что фундамент нормальный для этого дома. А по поводу трещины. Конечно, у меня нет 100% уверености, что это нормально. Ведь я не строитель. Потому и советуюсь с кем могу. Что вы можете сказать по поводу того, как строитель объяснил наличие трещины? У меня есть фото, могу выложить.

0
XLem
XLem
Новичок

Регистрация: 12.09.2008

Сыктывкар

Сообщений: 13

17.09.2008 в 22:53:04

Вот снимки.

Кстати дом всю зиму отапливался 100%. Там сторож жил.

0
Вложение
DSP007
DSP007
Резидент

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

17.09.2008 в 23:04:30

Хожаев написал : Сталкивался с информацией, что в цементном растворе со временем дерево выделяет какое то вредное соединение. Безопасно, если перед добавлением опилки надо прогреть до 300 градусов.

Вопрос- какое ? На ум на вскидку не приходит просто ничего ! То есть конечно в дереве много всего ( те же пинены в смоле хвойных деревьев) , но чтобы оно выделялось при контакте с бетоном... а если что и выделяется , то уж явно побезвреднее пластификаторов из пластмасс. А вот если дерево прогреть до 300 С, то точно будет целый букет вредных соединений ( углеводы целлулозы обугливаются , отдавая влагу при этом образуется целый букет полифенольной ароматики , ближайший аналог- деготь) . А если дерево нагреть до 300 С при доступе кислорода воздуха- то оно просто однозначно начнет тлеть...

0
DSP007
DSP007
Резидент

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

17.09.2008 в 23:07:41

XLem написал : Вот снимки.

Кстати дом всю зиму отапливался 100%. Там сторож жил.

Вопрос - глубина трещины. Если на спичку- замазать цементным раствором, чтобы капельная вода не попадала и морозом не рвало трещину дальше. А вот если насквозь- хреново- фундамент уже расползается, а за ним потрескается и кирпич.

0
КонстаТим
КонстаТим
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 2706

17.09.2008 в 23:29:36

DSP007 написал : А вот если насквозь- хреново- фундамент уже расползается, а за ним потрескается и кирпич.

А вот тоже показалось... С одной стороны - "ниточка". А с другой - хреновенькая трещинка-то... Это не трещина на стяжке. Это козырная трещинка... По всей толщине :( Растворчиком ее можно замазать да маячок поставить... Но тут варианты...
Я бы все таки этолт момент в договоре оговорил... Мол, де "если... , то...... "

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

18.09.2008 в 12:25:46

XLem написал : А по поводу трещины

А в этом месте арматура есть? На самом деле- трещина явно старая. Она по ходу ещё до постройки коробки была. Усадка 100%.

Посмотрел повнимательнее- это стык бетона при заливке. Видимо на следующий день продолжили лить, этот стык и получился. Не берите в голову- это фигня.

0
КонстаТим
КонстаТим
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 2706

18.09.2008 в 21:08:04

Михалыч написал : Посмотрел повнимательнее- это стык бетона при заливке. Видимо на следующий день продолжили лить, этот стык и получился.

Я свой фундамент лил вообще с интервалом в неделю... Потом грунт вынул - стык виден (и даже цвет чуть отличается), а трещин нет...
Был бы стык - были бы наплывы, шире - уже... А тут - как ниточка, одной ширины. Так что этот не стык. Это конкретная трещина, причем свежая - края не обветрились, не обкрошились...
Кстати, XLem, а воды грунтовые у вас там далеко?

А еще порадовала забутка обломками кирпича щелевого, да еще на ложок... Это песня...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.