Два санузла в панельном доме серии П-44Т Приветствую Всех! Друзья, Я реализовал интересный проект монтажа водопровода и установки сантехприборов в панельном доме серии П-44Т. В квартире была произведена законная перепланировка, которая позволила разместить гостевой санузел в обычной трехкомнатной квартире.
Ссылка на источник информации: http://greshnov.net/dva_sanuzla_p-44t.htm Два видеоролика и фотографии двух санузлов и кухни, Вы можете увидеть ниже:

Монтаж водопровода

Видеообзор водопровода в панельном доме серии П-44Т

Аватар пользователя
Greshnov

Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

28.02.2014 в 10:26:43

#4388565

Год спустя: Установка сантехприборов

Установка сантехники двух санузлов (дом серии П-44T)

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19228

28.02.2014 в 10:48:07

#4388591

Greshnov написал : Я реализовал интересный проект монтажа водопровода и установки сантехприборов в панельном доме серии П-44Т.

вопрос -ОК где?

Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

28.02.2014 в 10:57:34

#4388598

На своих местах.

Аватар пользователя
Maxelle

Местный

Регистрация: 30.01.2013

Железнодорожный

Сообщений: 148

28.02.2014 в 14:25:26

#4388928

Greshnov, Николай, Вы не вкурсе что за дверные коробки установлены на данном объекте?

Аватар пользователя
Greshnov

Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

28.02.2014 в 15:03:41

#4388997

Maxelle написал : Greshnov, Николай, Вы не вкурсе что за дверные коробки установлены на данном объекте?

Точно знаю что они пластиковые, постараюсь уточнить если Вам нужно.

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19228

28.02.2014 в 15:13:44

#4389014

Андраник написал : На своих местах.

можно подробнее? я не увидел. по "интересности" обещаю показать после доделок, у меня такая же перепланировка. только при возведении стен я заливал трубы и электрику в бетон по сетке, это посложнее, нежели гипс пилить.

Аватар пользователя
Greshnov

Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

28.02.2014 в 15:28:37

#4389039

Maxelle, Двери фирмы Софья. Цвет корица.

Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

28.02.2014 в 16:05:05

#4389101

sanya1965 написал : можно подробнее? я не увидел.

После приборов водоучета, на грязевики похожи.

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19228

28.02.2014 в 17:49:57

#4389246

Андраник написал : После приборов водоучета, на грязевики похожи.

спасибо, нашел. это арт 1072004. теперь по конкретно этому стояку. компенсаторы гидроудара на стояке ХВС (от застройщика) можно удалять при переделке стояков с отводом, там как раз 2,40м по расчету получается. заодно и выводы полотенчиковые можно было развернуть на 180 градусов.

Аватар пользователя
mishgun_

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

01.03.2014 в 07:02:32

#4390251

Greshnov, Николай, а есть подробные фото подключения водогрея? Группа безопасности, слив и т.п.?

Аватар пользователя
Greshnov

Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

01.03.2014 в 08:58:15

#4390302

mishgun_ написал : Greshnov, Николай, а есть подробные фото подключения водогрея? Группа безопасности, слив и т.п.?

mishgun_, Да конечно, фотографии узла ввода квартиры, Вы можете увидеть по ссылке: http://greshnov.net/dva_sanuzla_p-44t.htm

Аватар пользователя
dobriy_dada

Местный

Регистрация: 17.03.2012

Златоуст

Сообщений: 1361

01.03.2014 в 15:30:29

#4390780

Greshnov, Здравствуйте, подскажите пожалуйста какая розетка установлена рядом с водонагревателем?

Аватар пользователя
Greshnov

Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

01.03.2014 в 16:59:11

#4390906

dobriy_dada, Приветствую! Не подскажу, так как не обращал внимание кто производитель розеточных групп.

Аватар пользователя
dobriy_dada

Местный

Регистрация: 17.03.2012

Златоуст

Сообщений: 1361

02.03.2014 в 09:29:45

#4392193

Greshnov, спасибо :)

Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

02.03.2014 в 11:14:16

#4392341

Монтаж водоснабжения и канализации в квартире ,два санузла и кухня.

Максим.

Аватар пользователя
lexin-v

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Шатура

Сообщений: 40

02.03.2014 в 12:10:41

#4392470

Всем привет, очень интересные работы у Greshnov,Tehnik-san, Дока, master.msk, видно ребята знают своё дело. Но это конечно не мой бюджет, сейчас набираю арматуру на вводной узел по ХВ и ГВ в квартиру, по своим средствам. Меня интересует вот это фото, если не ошибаюсь работа Tehnik-san?

Меня интересуют размеры арматуры на фото, не пойму где 1/2, или всё 3/4 сделано? Конечно почитав тему, посмотрев фото работ, понял что на фильтрах и вводных вентилях лучше не экономить. Фильтры FAR с какой очищающей сеточкой брать? Косой 300 или 600, промывной 100 или 300 ? Valtec утверждает что идеальный коллектор: 1. Внутренний диаметр коллектора должен быть в 3 раза больше диаметра питающего трубопровода.

  1. Площадь поперечного сечения коллектора должна быть не меньше, чем сумма площа- дей поперечных сечений всех отходящих трубопроводов. Ваше мнение? Почему защиту от гидроударов устанавливаете только на холодную воду? Видел несколько фото, и защита от ГУ только на холодной воде. Нужны ли редукторы давления если давление воды ХВ-3bar, ГВ-5bar? И что за редукторы-мини у FAR, можно их ставить? Если вопросы уже были, извиняюсь, всю тему не смог осилить. Понимаю что тема, фото ДО и ПОСЛЕ, но читал только эту тему где всё наглядно видно, а не просто слова. Заранее спасибо.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

02.03.2014 в 13:26:40

#4392653

lexin-v написал : Valtec утверждает что идеальный коллектор: 1. Внутренний диаметр коллектора должен быть в 3 раза больше диаметра питающего трубопровода.

  1. Площадь поперечного сечения коллектора должна быть не меньше, чем сумма площа- дей поперечных сечений всех отходящих трубопроводов. Ваше мнение?

Неправильно это. Гидравлика должна обеспечиваться, и не более того. Подумаешь, площади отходящих линий будут больше...

lexin-v написал : Почему защиту от гидроударов устанавливаете только на холодную воду? Видел несколько фото, и защита от ГУ только на холодной воде.

Потому что делают и ГВС, и ХВС Рехау Стабилом, где алюминий. Алюминий мало расширяется при нагреве. Вода расширяется больше. Значит, когда холодная вода греется до комнатной температуры, давление сильно растёт. Чтобы не росло, ставят защиту от ГУ. Делали бы холодную воду чисто пластиком - не понадобилось бы и это. :) И ещё фактор: на ХВС есть "быстрые" потребители: стиралка и посудомойка.

lexin-v написал : Нужны ли редукторы давления если давление воды ХВ-3bar, ГВ-5bar? И что за редукторы-мини у FAR можно их ставить?

Зависи от того, насколько у Вас давления колебаются. На ГВ я бы поставил. Или термостатисеские смесители, а лучше и то, и то. Мини-редуктора в квартиру - к вырванным из органа для сидения волосам, у них сопротивление большое. Не хватает на FAR - ставьте мембранный Валтек, гарантия 7 лет.

Аватар пользователя
lexin-v

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Шатура

Сообщений: 40

02.03.2014 в 14:19:03

#4392755

psnsergey написал : Не хватает на FAR - ставьте мембранный Валтек, гарантия 7 лет.

Вы серьёзно? Просто не хочется очередного Овна купить, как с фильтрами RBM, вовремя сдал:)

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

02.03.2014 в 14:25:48

#4392765

lexin-v написал : не хочется очередного говна купить

Купите регулируемый предохранительный клапан или Фар 6 бар. Если боитесь повышения давления на холодной воде. + гаситель гидроударов не помешает, хуже от него точно не будет И будет счастье. Не требующее обслуживания. А главное лучше и надежнее.

Аватар пользователя
lexin-v

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Шатура

Сообщений: 40

02.03.2014 в 18:44:27

#4393162

master.msk написал : А главное лучше и надежнее.

Спасибо. По своим наблюдениям вижу что ГВ гораздо худшего качества чем холодная вода, очень часто ржавая течёт. Как вы считаете, фильтры (грязевики, промывные) с какой сеткой взять? Если я возьму на Х.В. грязевик-300 мкм, промывной-100 мкм Г.В. грязевик-600 мкм, промывной-300 мкм

Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

02.03.2014 в 18:54:42

#4393177

lexin-v написал : И что за редукторы-мини у FAR, можно их ставить?

Качество и конструкция Гумно. Цена-качество Caleffi http://www.caleffi.com/caleffi/en_IT/Site/Products/Catalogue~544~%3Cjsessionid=A8E257DD2FBA00AFFF8F34F1FFD05C67.www1/args/sezione/Family040_Inclined_pressure_reducing_valves/path/5~5330~5330-details/include/~applications~catalog~serie.jsp/posizione/prodotto/index.sdo 1372 рубля 1/2". Качественный продукт.

Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

02.03.2014 в 18:57:34

#4393180

lexin-v написал : ГВ гораздо худшего качества чем холодная вода, очень часто ржавая течёт

lexin-v написал : ГВ-5bar

Тогда вот так:

Ставим качественный магистральный фильтр + картридж 5 мкм и редуктор после него. Получаем комфорт и отсутствие желтизны :)

Аватар пользователя
АрменСПБ

Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

02.03.2014 в 19:09:20

#4393206

62santehnik, Вы вообще отказались от Far ? На фото выше редуктор Caleffi ?

Аватар пользователя
lexin-v

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Шатура

Сообщений: 40

02.03.2014 в 19:10:28

#4393211

62santehnik написал : Ставим качественный магистральный фильтр + картридж 5 мкм и редуктор после него.

А что за магистральные фильтры и редуктоы на вашем фото?

Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

02.03.2014 в 19:27:18

#4393252

АрменСПБ, lexin-v,

От FAR на 25 бар не отказался, но в приоритет их не ставлю. На фото редуктор Caleffi 25 бар.

Фильтры есть аналогичные у http://www.aquatic-filter.ru/

Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

02.03.2014 в 21:34:24

#4393571

62santehnik написал : Цена-качество Caleffi

62santehnik написал : Качественный продукт.

жду ваших предположений..............а потом опишу ситуацию!;)

Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

02.03.2014 в 22:11:22

#4393719

ionchik, у китайцев на рынке покупать не надо... На Украине был массовый завоз левака, это я знаю.

Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

02.03.2014 в 22:21:30

#4393753

62santehnik написал : у китайцев на рынке покупать не надо...

понятно какой вы спец..............по фотке сразу в фейк определили!:D

62santehnik написал : На Украине был массовый завоз левака, это я знаю.

может и годы озвучите?:) а завоз был именно той модели, на которую вы ссылку давали;)

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

02.03.2014 в 22:25:06

#4393765

ionchik - прочтите подробности http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=72521&p=4382171&viewfull=1#post4382171