26.03.2017 в 18:43:02
Олегович написал: а я читаю в описании товара с сайта производителя
Вы установили 388 фильтр, а надо было 386
Баш майсторът
26.03.2017 в 18:46:45
jekasus, (VT.388.N) Фильтр механической очистки прямого типа (линейный). Может устанавливаться в горизонтальном и вертикальном положении. Корпус и пробка фильтра выполнены из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165), никелированы. Между ними имеется уплотнительное кольцо из EPDM. Пробка оснащена отверстием для пломбировки. Размер ячеек сетки фильтрующего элемента из нержавеющей стали – 300 мкм, максимальное рабочее давление – 16 бар. Максимальная рабочая температура фильтруемой среды – 110 °C. Резьба присоединения – внутренняя/внутренняя.
скопировал с сайта Валтек
26.03.2017 в 18:49:41
Сорри, ошибся насчет фильтров...
Баш майсторът
26.03.2017 в 19:01:42
jekasus, вы мне намекаете на то что я не понимаю разницу между прямым и универсальным фильтром?
26.03.2017 в 19:15:43
Не, просто недосмотрел и сделал ошибку с направлением потока... А какой смысл от прямого фго, когда при потоке сверху -вниз и в горизонтали косой справляется? У Сантерма явно притензии и к сливу от фильтров в канализацию/без разрыва струи/...
Баш майсторът
26.03.2017 в 19:53:00
jekasus, а это что такое?
а насчет фильтра, прямой у Валтека как-то внушительней выглядит и по толщине стенки и по внутреннему диаметру
26.03.2017 в 20:07:24
Замуровать ОК это круто!
И где написано что ай бокс требует ОК????
@fev.santeh Инста
26.03.2017 в 20:12:36
Олегович написал: Заказчик же пожелал чтобы подключение душевых было ближе к входу в коллектор, то есть с другой стороны
Это конечно бред с кокой стороны :eek:
Лучше большие потребители вообще с торца коллектора подключать
@fev.santeh Инста
26.03.2017 в 20:14:22
EV.SA, это было желание заказчика. я вообще не знаю зачем они нужны на данном смесителе. Они в принципе с металлическим седлом, и не должны крякнуть...но уже рекомендовал заказчику если останется пара плиток, хранить их в надежном месте.
26.03.2017 в 20:16:52
Олегович написал: это было желание заказчика
Т. е. он говорит тебе прыгать ,а ты спрашиваешь на какую высоту? Это пипец
@fev.santeh Инста
26.03.2017 в 20:17:33
EV.SA написал: Замуровать ОК это круто!
И где написано что ай бокс требует ОК????
EV.SA, я никогда не спорю с заказчиком, если одного раза с аргументацией не достаточно, спор не начинаю, а выполняю монтаж по пожеланиям, если это конечно не влияет на общую работоспособность системы за которую мне отвечать.
26.03.2017 в 20:19:01
Олегович написал: я никогда не спорю с заказчиком, если одного раза с аргументацией не достаточно
я сам не спорю ...просто посылаю далеко таких умников это как стоматологу говорить как тебя правильно лечить
@fev.santeh Инста
26.03.2017 в 20:20:36
EV.SA написал:
Олегович написал: это было желание заказчика
Т. е. он говорит тебе прыгать ,а ты спрашиваешь на какую высоту? Это пипец
EV.SA, нет , я отношусь ко всему со здравым смыслом, я предупреждал о том что что делать придеться если ОК прикажет долго жить. но это не повлияло. причем тут прыгать? Не мне же жить потом с этим. ну хочет человек поставить клапана перед смесителем, ну объяснил что не нужно, а желание не пропало, ну ради Бога. мне не сложно их поставить.
26.03.2017 в 20:28:42
EV.SA написал: я сам не спорю ...просто посылаю далеко таких умников это как стоматологу говорить как тебя правильно лечить
А зачем мне посылать человека который заказывает столь дорогую услугу? Ну хочет он нечто что я не считаю нужным, ну и пусть хочет. желание клиента закон для исполнителя, какая мне разница что именно он хочет. на меня то это не влияет)
я например не считаю необходимым подключать пексом слив с фильтров, даже не из-за цены, а просто из-за неудобства, как демонтажа для замены сетки/фильтра так и по самому монтажу, и в данной работе пекс труба создала мне гемороя часа на полтора потому как кран на фаре запакован на анаэроб а грани под ключ очень тонкие, и мне даже при наличии Bahco c с плоскими губками и нескольких книпексов не удалось повернуть кран на фильтре, а кран мешал трубе, а все плотно потому что экономился каждый сантиметр, и коллекторы отодвинуть заказчику крайне не хотелось...
но люди насмотрятся фото с мастерсити, где часто мастера идут по принципу умышленного и серьезного увеличения стоимости монтажа без особых на то причин и хотят также, не понимая сути...
26.03.2017 в 20:47:37
EV.SA, да не надо его учить, а то ещё научится ))) какой нам от этого толк?!
Кому нужно, думаю сами по комментариям поймут.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу