Tehnik-san написал: да и отдельный ОК не всякий хороший, а только тот, что с латунным, а не пластиковым клапаном, потому как пластиковый шток в процессе эксплуатации истирается со временем о направляющие латунные отверстия корпуса

Встроенный ОК часто клинит. Несколько раз вызывали,по поводу отсутствие воды в квартире.Пришлось выбивать его и ставить отдельно ОК.

Аватар пользователя
bater

Местный

Регистрация: 21.10.2010

Москва

Сообщений: 39

04.01.2016 в 23:16:39

#5501783

  1. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И РАСХОДА ВОДЫ

11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления - счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам. Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям. Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется. На ответвлениях к отдельным помещениям общественных и производственных зданий, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливаются по требованию заказчика. Счетчики горячей воды (на температуру воды до 90 °С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения (при двухтрубных сетях) с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе. Про обратные клапана на холодную воду для установки в квартире в СНИПе ничего не нашёл.

Аватар пользователя
bater

Местный

Регистрация: 21.10.2010

Москва

Сообщений: 39

04.01.2016 в 23:18:53

#5501785

Игорь И. написал: Есть ещё несколько причин, но остальные додумайте сами.

Думаю что регуляторы давления им помогли бы не хуже.

Аватар пользователя
Игорь И.

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Москва

Сообщений: 786

05.01.2016 в 12:22:30

#5502193

bater,

bater написал:

Игорь И. написал: Есть ещё несколько причин, но остальные додумайте сами.

Думаю что регуляторы давления им помогли бы не хуже.

Говорят - всё гениальное просто, не надо столько выдумывать, редуктор поможет. А может "гениальное просто": это поставить обратный клапан? Люди темные, приехали из далека, водопровода там не было. И поэтому они долго будут думать: зачем отдавать столько денег за непонятный агрегат, при этом поступает меньше воды. А вот цена на обратный клапан (который не уменьшает давление) как то их больше устроит.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

05.01.2016 в 12:50:30

#5502216

Самое интересное, что ни обратники ни редукторы не являются средством "от подмеса", просто их уже додумали до этого Изначально было так: Обратники - чтоб не дай бог приборы учета не смотались в обратную сторону, а Редукторы - для стабилизации и приведения в норму давления. "От подмеса" средство одно - не делать его.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

05.01.2016 в 15:05:20

#5502353

master.msk написал: "От подмеса" средство одно - не делать его.

Нет, два: ещё можно смонтировать систему так, чтобы его нельзя было сделать даже специально. ;)

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

05.01.2016 в 17:31:25

#5502483

psnsergey написал: смонтировать систему так, чтобы его нельзя было сделать даже специально.

ну это вы на самое святое покусились - "байпас для "обратной промывки" ;)

Аватар пользователя
bater

Местный

Регистрация: 21.10.2010

Москва

Сообщений: 39

05.01.2016 в 23:36:33

#5502858

Обратный клапан на холодной воде иногда создаёт избыточное давление в системе, а решение здесь представленное в виде расширительных бачков, на мой взгляд не надёжное в плане долговечности.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

06.01.2016 в 09:56:33

#5503019

bater написал: иногда создаёт избыточное давление в системе

Используйте на ХВ чисто пластиковые трубы, сэр! Без армирования, сэр! Хотя бы две трети объёма, сэр! На горячей воде наоборот, сэр! :)

Аватар пользователя
bater

Местный

Регистрация: 21.10.2010

Москва

Сообщений: 39

07.01.2016 в 22:32:42

#5505128

Вот если бы мои соседи по стояку поставили себе клапана во время ремонта, меня не шпарило бы кипятком с холодного крана когда я принимаю душ. Потому что у них появилась дурная привычка не закрывать смеситель гигиенического душа. Из-за таких фокусников ставлю только универсальную трубу из сшитого полиэтилена и на горячую и на холодную, к тому же она более удобна в монтаже.

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

12.01.2016 в 21:40:54

#5511140

Подключение ПС До и После ;)

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Rem_S

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

15.01.2016 в 09:35:13

#5514208

SantehNo написал: Пока не могу разобраться как нормально и по порядку выложить фотки Вот что получилось. Ругайте:))

а почему такая разница в количестве отводов? какие потребители только на ХВ будут? Интересуюсь, т.к. планирую схему себе, думаю, может что забыл)

Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8408

15.01.2016 в 09:46:31

#5514214

Rem_S написал: какие потребители только на ХВ будут?

Унитаз, стиралка, посудомойка, фильтр питьевой, отвод-подмес к накопительному нагревателю...например.... :o

Аватар пользователя
cyxov

Местный

Регистрация: 02.09.2014

Москва

Сообщений: 7

19.01.2016 в 10:38:58

#5519474

Имеется уже смонтированный сантех узел, необходимо дополнительно его закрепить, как лучше это сделать, не разбирая сам узел? Хочу слева к стене его прихватить чем-нибудь, вот только чем?

Аватар пользователя
TintoBraas98

Местный

Регистрация: 30.03.2015

Клин

Сообщений: 88

19.01.2016 в 16:43:55

#5520025

cyxov написал: Имеется уже смонтированный сантех узел, необходимо дополнительно его закрепить, как лучше это сделать, не разбирая сам узел? Хочу слева к стене его прихватить чем-нибудь, вот только чем?

Есть консоли Mupro или Hilti и будет вам счастье :)

Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

19.01.2016 в 23:38:44

#5520540

По моему совету, делаем модернизацию отопления в одной квартире - меняем металлопластик со скрутками на полипропилен Экопластик, так как трубы будут муроваться в пол и стены. Было так, становиться так

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

20.01.2016 в 00:39:17

#5520614

X-TAZ, как так можно: в не оштукатуренную нишу вешать радиаторы? оно же криво все будет

Аватар пользователя
X-TAZ

Местный

Регистрация: 25.03.2013

Киев

Сообщений: 131

20.01.2016 в 01:12:18

#5520640

У нас тут оказывается можно вешать радиаторы на несуществующие стены!!! А вообще радики висели, наша задача была поменять трубы. Но пришлось радики на другие крепления вешать...бо до стены было 30 мм. А еще гипс на клей. Отступили 60 мм и ровняли примерно по стенам а не по нише.

Аватар пользователя
TintoBraas98

Местный

Регистрация: 30.03.2015

Клин

Сообщений: 88

20.01.2016 в 10:18:08

#5520831

ссылка

master.msk, Скажите пожалуйста для чего использовали такой вид фитинга ? Эта как последовательная схема подачи и обратки?

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

20.01.2016 в 11:34:30

#5520921

TintoBraas98 написал: такой вид фитинга ?

Называется проходная водорозетка.

Аватар пользователя
TintoBraas98

Местный

Регистрация: 30.03.2015

Клин

Сообщений: 88

20.01.2016 в 12:46:54

#5521016

psnsergey, меня больше интересует второй вопрос, почему именно такая схема подключения?

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

21.01.2016 в 01:11:08

#5522022

TintoBraas98, не параллельная, а попутная Всего 5 веток от коллекторов, в комнатах с 2 радиаторами таким образом сделано Туда-обратно=40 метров трубы, зачем? радиаторы оба одинаково горячие. Можно и всю квартиру так сделать, шт 8-9 радиаторов. Однако часто использовать такую схему мешает

  1. планировка
  2. косность заказчиков, без коллекторов не выглядит достойно по их мнению

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

21.01.2016 в 10:47:31

#5522287

TintoBraas98 написал: почему именно такая схема подключения?

Нормальная схема во многих случаях. Просто батареи параллельно. Иногда даже петля Тихельмана не нужна, делать можно, как будто электролампочки вешаешь.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

21.01.2016 в 10:57:52

#5522303

psnsergey, да, но тогда нужна автоматическая регулировка "гирлянды" и не факт, что все прогреются, т.к сильно зависит от работы всей системы дома, т.к в ней своя автоматика. Если говорить о замене проектных оп на понравившиеся.

Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

23.01.2016 в 18:06:04

#5525307

Посылка помогла перебрать стояк из разряда "Нереально". Снизу доступа нет - заложено кирпичом. Раструб очень высоко.

Над квартирой всего 2 этажа.

Т.е. идеальные условия для данного решения.

Спасибо Андранику, что нашёл такие тройники. Респект :applause: Иначе было бы действительно нереально перебрать.

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

23.01.2016 в 18:32:08

#5525345

san-therm написал: Над квартирой всего 2 этажа.

Ну в таком случае и заузить стояк -не проблема.Только есть одно НО, если приедут перекрывать канализацию неплательщику,будут серьезные проблемы .И требования УК восстановить как было. Недавно занимался этим на последнем этаже ,т к труба была смещена к стене шахты (углами 45гр) и "спрут" не смогли провести через эти углы.

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

23.01.2016 в 19:27:31

#5525422

EV.SA, а как бы поступили в моём случае?

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

23.01.2016 в 19:34:24

#5525429

san-therm написал: а как бы поступили в моём случае?

Это первое ,что обсуждается с клиентом,возможность или другое опустить тройник.....соответственно и все "хотелки" дизайнеров обрубаются сразу же .....

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

23.01.2016 в 19:40:22

#5525436

san-therm, Блин ...удалил случайно пред сообщение...но суть в том ,что эти вопросы решаю при первой встрече с клиентом и обрубаю хотелки дизайнеров сразу же ,либо предупредить заказчика о возможных проблемах (желательно на бумаге или эл почте). А как еще ? Особенно если дом заселен на 98%.....

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

23.01.2016 в 20:28:29

#5525502

EV.SA, тут не до хотелок дизайнера. При старом отводе ванну бы за 1 метр без подъёма не подключить. Разве вообще за объект не браться.