06.02.2019 в 21:54:04
06.02.2019 в 22:07:03
SanSvar, Олег, весь ролик пока ниасилил) вопрос по 5й минуте, а почему бы не ставить термостаты но так как они должны стоять, в данном случае подошёл бы угловой на подачу, и термогоовка бы была по оси, ведь ручным не поймаешь комфортную температуру. Ко мне частенько обращаются для монтажа в квартирах с отделкой, твоих роликов насмотрелись видимо и все как в 00-вых народ знает бугатти, теперь в головах только фар, а по сути то ручной вентиль бестолковый, у меня кстати в собственной квартире закис так что не шевелится, и дом не старый, итп в доме, тн циркулирует по замкнутому контуру...хорошо я вентили ставлю только с кранами, а тут закиснет и придётся стояк сливать...а не дай Бог в доме пик комфорт, могут и послать со сливом стояка...так что пора завязывать с коленопреклонством перед фар, ничего в них нет особо хорошего, тем более в ручных. А не дай Бог что происходит с любым участком через много много лет, ведь не в каждой семье есть шестигранник, несмотря на то, что везде металл и рифар монолит может прогнить, 1 случай на 10 000, но все же...
07.02.2019 в 10:52:30
Олегович, о чём говорить, если ты ролики мои до конца не смотришь, в них я часто рассказываю почему и для чего :) термоклапана не ставлю из за того что: 1.у них есть направление протока, которое нужно строго соблюдать, в случаи ошибки, когда сложно точно это определить будет некорректно работать или вообще будет перекрывать проток воды.
2.при установки термоклапана нужно строгое позиционирование расположение штока головки ... она должна быть строго параллельно полу, иначе термоголовка не будет работать корректно.
3.термоклапан только условно являются запорными, и не гарантируют сто процентное перекрытие протока на центральных системах отопления, где давление намного больше чем на индивидуалках, что опасно в случаи необходимости снять радиатор например на время ремонта или в любых других нестандартных ситуациях. некоторые ставят дублирующие шаровые краны, что как мне кажется не прибавляет красоты и удорожают стоимость всех комплектующих.
4.термоклапана прекрасное решения для индивидуального отопления, где пластиковые трубы или медные, своя чистая и подготовленная вода, но не на центральных системах отопления на стальных трубах, где много шлама и прочего мусора и вода к сожалению если и подготовленная в отопительный сезон, но летом во время опрессовки заливается обычная питьевая вода с содержание большого количества кислорода, что в конечном случаи ведёт к заиканию термоклапанов в процессе эксплуатации и быстро выходят из строя.
5.установка термоклапанов в квартирах не имеет особого преимущества, так как правило, в среднем, в квартирах от 2 - до 4 радиаторов, что не так много и совсем не сложно в ручном режиме один раз настроить температуру вашего радиатора под комфортный режим температуры, а после, из за того что на тепловом пункте тоже регулируют температуру в зависимости от изменения температуры на улице, у вас так же можно сказать автоматически будет поддерживаться заданная вами температура. по сути уже тепловой пункт выполняет роль термоголовки.
Почему я предпочитаю ставить вентиля Фар ручного регулирования: 1.качественный и проверенный временем бренд FAR, который к тому же имеет рабочее давление 16 бар, в отличии от многих термоклапанов у которых только 10 бар, что немаловажно для центральных системах отопления.
2.прекрасный внешний вид по дизайну как регулировочный так и запорный вентиль, вместе как мне кажется они смотрятся очень гармонично + у Фар есть большой ассортимент необходимых комплектующих (фитингов) в едином стиле и цвете хромирования, которая в не зависимости от схемы подключения смотрится красиво и аккуратно, в отличии от разнородных комплектующих от разных производителей.
3.является запорно-регулировочным ... то есть не требует установки дублирующих кранов, так как он сам является запорным, но так же в случаи необходимости позволяет производить ручную регулировку температуру радиаторов отопления.
4.вентиля Фар не имеют направления протока и их можно смело ставить не опасаясь за некорректную работу вентилей в случаи ошибки или например из за визуальной необходимости установить регулировочный вентиль против направления протока ... например при нижней подачи вентиль поставить на обратку, так как лично мне кажется так смотрится более симпатично и привычней глазу :)
5.вентиль Фар ручного регулирования не имеет строгого позиционирования направления штока. его можно устанавливать как угодно, в том числе классическим способом ... током регулировочного барашка/колпачка в верх.
6.вентиля Фар тоже как и любая регулировочная арматура при некачественном теплоносителя может закиснуть, но если для профилактики два раза в год, перед отопительным сезоном и после его несколько раз прокрутить (закрыть и открыть его в ручную) тем самым вы исключаете его закисание и выходе из строя, что проблематично делать в случаи с термоклапанами :(
ЗЫ. вроде ни чего не забыл :) ... смотрите мои ролики до конца и внимательней, в них я не просто показываю свою работу, но и подробно высказываюсь и делюсь своим опытом :)
07.02.2019 в 11:09:31
немного информации о кранах, вентилях и термоклапанах ...
ЗЫ. в видео есть некоторые оговорки и ляпы, но в целом, думаю подача информации понятна :) в ближайшее время планирую переснять видео в лучшем качестве и с поправками в текстах ;)
07.02.2019 в 17:40:07
SanSvar, ну мне то не нужно объяснять) я и сам типа понимаю...на все тезисы мой фотоответ ниже. А по поводу целесообразности, все люди разные, у меня один заказчик был очень благодарен за установку данфос Ливинг эко, значит такие потребности в комфорте, а кому то и шарового крана будет за глаза...
Кстати фар не единственная контора которая делает качественную арматуру, а вот валтек с данфосом уникальны по вентилям для однотоубки, только одни в среднем сегменте по цене другие премиум
07.02.2019 в 20:07:53
Олегович, поставить можно что угодно, тут главное понимать насколько долго это будет работать как нужно ... к сожалению, не все заказчики это понимают, что естественно, так как эти знания приходят только с опытом. Пока новые и правильно установлены с учетом направления протока термоклапана работают отлично, а вот через пару лет начинаются проблемы :(
08.02.2019 в 04:35:10
SanSvar, с момента выхода термостатических вентилей для однотрубных систем у валтек я их устанавливаю, не помню точно сколько лет, примерно 5, по практике монтажей вентиля раньше шли на половине монтажей, сейчас процентах на 90, до меня ещё не дошло ни одной претензии по их работе, так что не соглашусь с началом проблем через 2 года, ставлю на разные системы и с итп и в хрущёвки, уж при моей частоте монтажа уж где-нибудь да всплыл бы этот факт если он имел бы место в принципе и тем более носил массовый характер...
08.02.2019 в 04:38:13
Установка полотенцесушителя в условиях ограниченного пространства. Откровенно сказать, это не чистое везение что все поместилось, на этапе прокладки труб пришлось голову поломать чтобы в последствии не иметь бледный вид.
08.02.2019 в 10:14:06
Олегович, мне кажется странным что вентиля Фар у вас закисают, а термо клапана нет? :swoon
лично из своего опыта, встроенные в конвектора термоклапана от застройщика, а это Данфос, что само по себе лучше чем Валтек... выходят из строя быстро и регулярно, во всяком случаи жалобы жильцов что они не работают постоянные и как правило это одна из причин замена конвекторов на радиаторы с установкой вентилей именно для возможности регулировки температуры
08.02.2019 в 11:18:02
SanSvar, конкретно у меня дома закис не фар, а Orkly, пока меня это не беспокоит, потому что я всегда с вентилями ставлю краны, и как мне будет нечем заняться я поменяю его на термостатический программируемый Danfoss living eco чтобы каждый раз на ночь не перекрывать краны чтобы не спать в жаре
Откуда у вас срез информации по закисающим вентилям данфос если такую информацию могут предоставить жильцы пожившие уже в квартире, а не делающие ремонт до заезда, вы ведь не работаете категорически в квартирах с отделкой?;))
И что за стереотипы? Данфос лучше чем валтек? Почему лучше, потому что данфосс? Только тот данфосс что ставят строители на свои конвекторы это самое дешевое что может быть, потому что если бы на рынке было что-то подешевле, уверен застройщики устанавливали бы их. Ну и если быть откровенными перед широкой общественностью, не по причине закисающих вентилей меняют радиаторы в новостройках, и даже не потому что с ними холодно, а потому что выглядят они некрасиво, да и застройщики, дай Бог им здоровья, установят все тяп ляп, отводы криво во всех возможных плоскостях, поэтому результат их работы можно сравнить со штампованными дисками с колпаками на мерседесе от амг. Также отмечу что регулировать температуру ручными вентилями невозможно, не потому что совсем, а потому что регулировка вентилей не аналогичная громкости на усилителе, настройка там тонкая и особенно на однотрубной системе, но это долгая история не все поймут, вопрос в гидравлическом сопротивлении вентиля в сравнении с байпасом.
08.02.2019 в 16:55:42
Олегович написал: Откуда у вас срез информации по закисающим вентилям данфос если такую информацию могут предоставить жильцы пожившие уже в квартире, а не делающие ремонт до заезда, вы ведь не работаете категорически в квартирах с отделкой?;))
я уже писал ... основная и частая причина замены конвекторов от застройщика с уже установленными термоклапанами от застройщика (конвектора со встроенными термоклапанами Данфос) на центральном отоплении как раз в том, что они не работают, даже в относительно новых домах, которым не больше 5 - 7 лет :o
регулировать очень даже возможно, если вы не знаете как то это в минус вам.
регулировка делается от обратного ... сначала закрывается вентиль и после на четверть оборота его открывают и нужно подождать немного для того что бы было понятно на сколько прогрелся радиатор и после можно немного скорректировать. для регулировки большой проход не нужен. И это нужно сделать один раз, а дальше регулировка температуры происходит фактически автоматически за счёт того, что на тепловом пункте так же регулируется температура за счёт перепада температуры на улице ... повышается или понижается и у вас в квартире будет по сути та температура которую вы выставили заранее при настройке вентиля...возможно мудрёно объяснил, но думаю суть понятна ;) Проверено лично на своих радиаторах, у меня дома, на которых стоят вентиля ручного регулирования с 2006 года ... и с регулировкой температурой проблем не было и нет.
08.02.2019 в 17:08:02
Олегович, потом му что Данфос это серьёзная компания знающая толк терморегулирующей арматуре и которая разработала и создала термоклапана специально для наших центральных систем отопления ... почти все конвектора заводского исполнения производятся с этими термоклапанами. А что такое Валтек? Китай который как раз нужно менять сразу как только его увидел ... много новостроек ими оборудуют как раз из за дешевизны их продукции.
Лично меня коробит от виде термоклапана вместе с шаровым краном, нигде в мире нет таких схем подключения приборов отопления :(
08.02.2019 в 20:13:07
Мастер класс по работе с заморозкой труб Virax Siberia демонстрация работы с комментариями и полезными советами...
09.02.2019 в 11:18:27
SanSvar, ну от того что что-то не нравится отдельно взятому человеку еще не значит что это не нравиться ещё кому-то. В системе отопления важнее всего надежность и функциональность создающая комфорт. В схеме подключения радиатора с помощью ручных радиаторах вентилей для многоквартирного дома нет ни надежности ни функциональности.
Ваши утверждения основаны исключительно на вашей субъективной оценке, сейчас 2019й год уже и если вы не в курсе то уже давно сделано в китае это не является показателем того что сделано плохо. Важно не место расположение станка, а подход руководства компании к вопросу качества.
Ну впрочем вы скоро и сами это поймёте, если ещё не поняли, так же как когда то не понимали что при нижней подаче не надо делать диагональ, а надо подключать низ-низ.
09.02.2019 в 11:54:05
Олегович написал: SanSvar, ну от того что что-то не нравится отдельно взятому человеку еще не значит что это не нравиться ещё кому-то. В системе отопления важнее всего надежность и функциональность создающая комфорт. В схеме подключения радиатора с помощью ручных радиаторах вентилей для многоквартирного дома нет ни надежности ни функциональности.
Ваши утверждения основаны исключительно на вашей субъективной оценке, сейчас 2019й год уже и если вы не в курсе то уже давно сделано в китае это не является показателем того что сделано плохо. Важно не место расположение станка, а подход руководства компании к вопросу качества.
Ну впрочем вы скоро и сами это поймёте, если ещё не поняли, так же как когда то не понимали что при нижней подаче не надо делать диагональ, а надо подключать низ-низ.
Олегович,
вот и я о том же ! как раз наоборот, к сожалению именно термоклапана не под падают в раздел надёжности :( вентиля из за возможности делать в ручном режиме профилактические движения открывания и закрывания в начале и конце отопительного сезона гарантирует не закисание вентилей, в отличии от термоклапанов которые закисают легко и непринужденно и это не зависит от производителя ... термоклапана всех производителей на ЦО закисают очень быстро и это во многом зависит от качества нашей воды :( Повторюсь ... термоклапанам не место на центральном отоплении :nо: особенно в его уродливом способе подключения совместно с шаровым краном :(
ЗЫ. диагональное подключение при нижней подачи я не делаю уже много лет , вам бы и не знать, вы же продолжаете воровать фотографии моих работ, для своего сайта ... ну в том году или чуть раньше точно видел, сейчас не знаю, надеюсь уже удалили :nо: ну вам же не привыкать, с самого начало появления вас на данном форуме вы это делали постоянно и не только мои фотографии воровали но и у многих сантехников.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу