Аватар пользователя
mv2

Местный

Регистрация: 14.05.2010

Москва

Сообщений: 234

07.03.2012 в 14:45:31

#2951974

Тундра написал : Для добавления унитаза в ванную комнату пришлось заменить крестовину стояка, как, впрочем, была полностью перебрана вся канализация.

А крестовину нельзя было пониже запихать? Просто имхо если хозяин не сделает в ванной стяжку >= 10 см ,то из его ванной в каналью ничего не попадет. Скорее наоборот :)

Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

07.03.2012 в 16:44:06

#2952264

Можно и нужно было, о чём заказчику было сообщено, но хозяин- барин. Кстати говоря, пол будет подниматься сантиметров на 5-7. И 110 тройник было предложено поставить 45 градусный, что незначительно отодвинуло бы унитаз от стены, но улучшило бы функционал.

Аватар пользователя
getro

Местный

Регистрация: 04.12.2009

Москва

Сообщений: 64

07.03.2012 в 22:31:00

#2952950

Тундра написал : Для добавления унитаза в ванную комнату пришлось заменить крестовину стояка, как, впрочем, была полностью перебрана вся канализация. Трубы медь. Непредсказуемая монтажная пена от Hilti )))

А у нас СНиП-ом предусмотрено использование медных труб?

СНиП 2.04.01-85*.

10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.

Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

08.03.2012 в 05:40:06

#2953441

"СНиП 2.04.01-85

  1. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения." И тут же, следующий абзац: "Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии."

Аватар пользователя
Kranoff

Местный

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

09.03.2012 в 02:00:52

#2955279

Радиаторы

Аватар пользователя
Kranoff

Местный

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

09.03.2012 в 02:05:03

#2955283

Арматура, счётчики- всё от застройщика, заказчик настоял оставить. Мои только трубы.

Аватар пользователя
Kranoff

Местный

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

09.03.2012 в 02:10:29

#2955288

Ещё

Аватар пользователя
Basil79

Местный

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

10.03.2012 в 01:04:03

#2957003

klein написал : Как такой вариант ?

Неполированная нержавейка, никель....спешили, наверное. все должно быть в хроме!

вот моих парочка.

Аватар пользователя
mr-h

Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

10.03.2012 в 10:23:07

#2957250

Kranoff, на последнем фото с радиатором относительно пола радиатор вроде ровно стоит, а относительно подоконника левый край как будто ниже. Кривой подоконник или искажения фотика? Basil79, на 3-м и 4-м фото, что находится во шве внутреннего вертикального угла плитки (выглядит как толстый белый шов и прерывается на бордюре) и зачем оно?

Аватар пользователя
Юрасик

Местный

Регистрация: 26.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1901

10.03.2012 в 16:37:07

#2957776

Basil79 написал : Неполированная нержавейка, никель....спешили, наверное. все должно быть в хроме!

Спешили наверное вы второе фото куда будет сбрасываться вода с предохранительного клапана где канализация для него?

Аватар пользователя
VoKyber

Местный

Регистрация: 07.02.2010

Киев

Сообщений: 72

10.03.2012 в 16:57:12

#2957805

Basil79 написал : Неполированная нержавейка, никель....спешили, наверное. все должно быть в хроме!

вот моих парочка.

На первом фото нептуны стоят как то неправильно - после счетчиков с клапанами, или это фото "до"?

Аватар пользователя
klein

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 728

10.03.2012 в 17:21:01

#2957856

Basil79 написал : Неполированная нержавейка

Ошибаетесь уважаемый , удленители латунные . А вот с болером у Вас проблемы : нет слива в канализацию и питание запрещено выводить в этой зоне .И пожалуйста
,покажите в крупном плане первое фото (установку приборов в нише )

Basil79, Канализацию нельзя было спрятать ? :)

Аватар пользователя
Basil79

Местный

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

10.03.2012 в 20:37:54

#2958289

mr-h написал : на 3-м и 4-м фото, что находится во шве внутреннего вертикального угла плитки (выглядит как толстый белый шов и прерывается на бордюре) и зачем оно?

внутренний уголок для плитки. это не ко мне. Я плитку не ложил.

Юрасик написал : Спешили наверное вы второе фото куда будет сбрасываться вода с предохранительного клапана где канализация для него?

прямо под бойлером умывальник. Малогабаритные квартиры:confused:

klein написал : Канализацию нельзя было спрятать ?

там стенка в полкирпича. за ней сосед. Я предлагал спрятать. человек отказался. Вот и все. :)

klein написал : А вот с болером у Вас проблемы : нет слива в канализацию и питание запрещено выводить в этой зоне

под бойлером умывальник. Еще раз говорю, плитка и электрика - не мое. Не ко мне вопросы. Фото крупнее нет. :)

Аватар пользователя
klein

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 728

10.03.2012 в 21:00:34

#2958363

Basil79 написал : под бойлером умывальник. Еще раз говорю, плитка и электрика - не мое. Не ко мне вопросы

как у Райкина = один пришивает пуговицы , другой рукав , третий карманы ...= в итоге виновных нет и костюма нет. :) А Вашем случае - отсутствие функциональности , эстетики и дизайна . У меня ещё вопросы:

  • подводку к стиралке нельзя было спрятать ? и водорозетки - не слишком ли глубоко расположены?

    унитаз - как расположен по центру? (относительно проёма )

  • что-то не понятное - это полоска плитки вдоль стены? :)

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

10.03.2012 в 21:18:40

#2958439

klein написал : отсутствие функциональности ,

Это квартира Заказчика, а не Ваша и не Basil79. Заказчику виднее, где ему нужен кран для стиральной машины. Это и трубы канализации касается, тем более, что не является необходимостью прятать ее в стену-слив лучше уж точно от этого не будет.

klein написал : отсутствие эстетики и дизайна

Есть форум МЕБЕЛЬ И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ.
. Специально для эстетов и дизайнеров....малогабаритных квартир. Может стоит перенести обсуждение туда?

Аватар пользователя
klein

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 728

10.03.2012 в 21:40:06

#2958511

master.msk,

Что Вы так разволновались или у Вас подобное творение - норма ?

master.msk написал : Это квартира Заказчика, а не Ваша и не Basil79. Заказчику виднее, где ему нужен кран для стиральной машины. Это и трубы канализации касается, тем более, что не является необходимостью прятать ее в стену-слив лучше уж точно от этого не будет.

А может клиент не ведает и не знает , как должно это быть . И обязаность мастера обьяснить . А форум для того чтобы указать на ошибки , а не прятать их . :)

Аватар пользователя
B.S.V.

Местный

Регистрация: 07.11.2010

Киев

Сообщений: 450

10.03.2012 в 21:55:03

#2958553

klein написал : унитаз - как расположен по центру ? (относительно проёма )

К сожалению, если Вы знаете технические размеры консолей, то должны прекрасно понимать, что передвинув унитаз влево, как Вы предлагаете, консоль бы "налезла на стояки со счетчиками. А может не было необходимости переваривать стояки, а может была проблема с канализацией. По поводу слива с бойлера, да не продумано. Человек выставляет работы, все делают замечания и подсказывают, а вопросы дизайна, это в других темах.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

10.03.2012 в 22:02:27

#2958570

Уважаемый klein, из 27 Ваших сообщений в этой теме я не уверен в ценности Ваших "указаний на ошибки", т.к не нашел Ваших эстетичных фото, как и неэстетичных.

klein написал : обязаность мастера обьяснить

Каким образом Вы доводите до понимания заказчика Ваше видение функционального дизайна?

Аватар пользователя
klein

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 728

10.03.2012 в 22:07:07

#2958586

master.msk написал : Каким образом Вы доводите до понимания заказчика Ваше видение функционального дизайна?

Наглядным примером . :) (см. в профиле)

Аватар пользователя
Kranoff

Местный

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

10.03.2012 в 23:20:03

#2958816

mr-h написал : относительно пола радиатор вроде ровно стоит, а относительно подоконника левый край как будто ниже. Кривой подоконник или искажения фотика?

Подоконник действительно кривой. А фотик- обычная мыльница

Аватар пользователя
mr-h

Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

11.03.2012 в 00:55:14

#2959036

klein написал :

  • что-то не понятное - это полоска плитки вдоль стены ? :)

Тоже сначала не понял, что это такое, потом разобрался - это горизонтальная полоска плитки, чтобы заполнить зазор между ванной и стеной. Непонятно, зачем там применили еше внутренний уголок для плитки, смотрится некрасиво по-моему, особенно на внутреннем угле стен с разрывом на бордюре, но это не к автору, как он сам говорит, он плиткой не занимался.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

11.03.2012 в 15:51:32

#2960044

А вот как можно решить проблему на пластиковом водопроводе:

  1. При проведении земляных работ порвали ковшом экскаватора соседнюю полиэтиленовую (ПНД) трубу.

  2. А вот так эту трубу починили

Аватар пользователя
mv2

Местный

Регистрация: 14.05.2010

Москва

Сообщений: 234

12.03.2012 в 00:00:21

#2961216

ГВК Арматура написал : А вот так эту трубу починили

А может она треснула правее места разрыва, там крутой загиб на первом фото. Да и ковшом то тащило и выше и круче, поди. Тогда будет течь

VoKyber написал : А никого не смущает смес и штанга для душа расположеные на разных стенах, из-за чего шланг от душа висит поперек ванной?

Имхо единственный стоящий косяк. Да и то отмазка наверняка есть: "заказчик сказал душ сюда". Клейн , чего докопались? Водорозетки не проблема, два удлинителя, если надо, и пожалуйста. Про каналью Вам уже сказали. Выдирать и везти мебель в магаз из-за облупленности на зеркале, ну уж не знаю, кто из нормальных людей на такое пойдет. К тому же осознавая всю последующую бодягу (может Вы?). - Да проще новую купить имхо в нашей стране. Так и схемы с нептунами тоже. Хозяин-барин. Вообще то до счетчика нельзя по нормативам. Но некоторые на это идут по причине уверенности в завтрашнем дне :) . А монтажник только делает заказ имхо

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

12.03.2012 в 00:01:15

#2961220

ГВК Арматура написал : А вот так эту трубу починили

Полагаю, что электро-сварная муфта с закладным нагревателем под пайку в таком случае была бы уместнее, ведь монолитное соединение будет все-таки надежнее чем резьбовое.

Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

12.03.2012 в 01:01:29

#2961340

Монтаж отопления ,водоснабжения и канализации. Коллекторно -лучевая схема отопления, с двухконтурным котлом Baxi.Теплые полы сделаны через ограничитель температуры обратного потока Oventrop Unibox RTL.Радиаторы -Kermi.Резьбовые фитинги и трапы с сухим сифоном- Viega.Запорная арматура -Giacomini. Коллектора-Oventrop.Полипропилен- T3S (Чехия) .Труба и фитинги-Rehau. Другие фото здесь http://photo.qip.ru/users/maximys78/200703871/

Максим.

Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

12.03.2012 в 01:30:21

#2961382

mv2 написал : Так и схемы с нептунами тоже. Хозяин-барин. Вообще то до счетчика нельзя по нормативам.

Краны с сервоприводом и клапаны - запорная арматура. Запорную арматуру МОЖНО размещать до счетчиков и ограничений на ее количество лично мне не встречалось. Принципиально эти устройства ничем не отличаются от шаровых кранов, которые вы перекрываете руками.

Basil79 написал : Цитата Сообщение от klein Посмотреть сообщение Канализацию нельзя было спрятать ? там стенка в полкирпича. за ней сосед. Я предлагал спрятать. человек отказался. Вот и все.

Если квартира на нижних этажах дома, то заказчик ИМХО просчитался. Вот такая открытая серая труба очень хорошо усиливает слышимость звуков жизнедеятельности из стояка.

Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

12.03.2012 в 02:01:25

#2961410

mv2 написал : То есть они будут не в стяжке а споднизу ее. Ну и какой толк в этом?

Там залита плита ,потом пенофол, далее идут трубы теплого пола ,поверх них будет армирующая сетка ,6 см. стяжки,плитка.

Sha написал : какое расстояние от днища ванны до пола и какая высота сифона на этом фото:

От пола до низа сифона 8-9 см.Родной сифон серый ,заменили его на сифон Макалпайн.

Максим.

Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

12.03.2012 в 02:28:43

#2961423

maximys78, понятно, спасибо.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

12.03.2012 в 10:10:52

#2961711

mv2 написал : А может она треснула правее места разрыва, там крутой загиб на первом фото. Да и ковшом то тащило и выше и круче, поди. Тогда будет течь

Нет, правее - это сварочный шов (грат, так сказать). А наши покупатели просто отрезали небольшой кусок трубы и поставили ремонтную муфту UR-31, у которой эффективная длина 172 мм.

Tehnik-san написал : Полагаю, что электро-сварная муфта с закладным нагревателем под пайку в таком случае была бы уместнее, ведь монолитное соединение будет все-таки надежнее чем резьбовое.

Электросварная муфта - действительно хорошее решение. Только надо помнить, что для монтажа этой муфты нужны:

  1. Сварочный аппарат - стоящий денег (ради интереса погуглил, так они вроде от 80 000 начинаются...)
  2. Наличие электроснабжения - читай генератор.
  3. Специально обученный человек, тоже не бесплатно трудится.
    А для нашей муфты нужен только гаечный ключ, с помощью которого "без такой-то матери" любой человек сможет решить данную проблему. А если ещё представить, что воду толком не перекрыть и в ней струится хоть тонюсенькая струйка воды, то никакая электросварка уже не поможет. Ну а если котлован обводнён? ИМХО: электросварные фитинги лучше всего использовать при прокладке новых трубопроводов и сваривать их в максимально комфортных условиях (при плюсовой температуре и на земле, а не в котловане). А наша муфта UR-31 - это уже при аварии, протечке и прочих геморроях, причём в любую погоду!

Аватар пользователя
igor2140sl

Местный

Регистрация: 16.10.2010

Северодвинск

Сообщений: 113

15.03.2012 в 01:30:53

#2968084

Собрал себо водопровод. Дом новостройка. Стояки полипрпилен. Это ввод холодной воды. Фильтр RBM (хотелось конечно что то поучше но денег в обрез) остальное itap, фиттинги - tiemme. Трубы - ecoplastik со секловолокном. Слив с фильтра будет в унитаз с бойлера в инсталляцию.

Подключение инсталляции медной трубкой 12 мм. (только такая отожженная была в наличии).

Ввод горячей воды. Всё тоже самое что и на холодоной.

водорозетки в ванной.

Кусочек стояка и дополнительное крепление инсталляции.

Покритикуйте, пока есть возможность что то исправить.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу