07.03.2012 в 14:45:31
#2951974
Тундра написал : Для добавления унитаза в ванную комнату пришлось заменить крестовину стояка, как, впрочем, была полностью перебрана вся канализация.
А крестовину нельзя было пониже запихать? Просто имхо если хозяин не сделает в ванной стяжку >= 10 см ,то из его ванной в каналью ничего не попадет. Скорее наоборот :)
07.03.2012 в 16:44:06
#2952264
Можно и нужно было, о чём заказчику было сообщено, но хозяин- барин. Кстати говоря, пол будет подниматься сантиметров на 5-7. И 110 тройник было предложено поставить 45 градусный, что незначительно отодвинуло бы унитаз от стены, но улучшило бы функционал.
07.03.2012 в 22:31:00
#2952950
Тундра написал : Для добавления унитаза в ванную комнату пришлось заменить крестовину стояка, как, впрочем, была полностью перебрана вся канализация. Трубы медь. Непредсказуемая монтажная пена от Hilti )))
А у нас СНиП-ом предусмотрено использование медных труб?
СНиП 2.04.01-85*.
10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.
08.03.2012 в 05:40:06
#2953441
"СНиП 2.04.01-85
10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения." И тут же, следующий абзац: "Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии."
09.03.2012 в 02:00:52
#2955279
Радиаторы
09.03.2012 в 02:05:03
#2955283
Арматура, счётчики- всё от застройщика, заказчик настоял оставить. Мои только трубы.
09.03.2012 в 02:10:29
#2955288
Ещё
10.03.2012 в 01:04:03
#2957003
klein написал : Как такой вариант ?
Неполированная нержавейка, никель....спешили, наверное. все должно быть в хроме!
вот моих парочка.
10.03.2012 в 10:23:07
#2957250
Kranoff, на последнем фото с радиатором относительно пола радиатор вроде ровно стоит, а относительно подоконника левый край как будто ниже. Кривой подоконник или искажения фотика? Basil79, на 3-м и 4-м фото, что находится во шве внутреннего вертикального угла плитки (выглядит как толстый белый шов и прерывается на бордюре) и зачем оно?
10.03.2012 в 16:37:07
#2957776
Basil79 написал : Неполированная нержавейка, никель....спешили, наверное. все должно быть в хроме!
Спешили наверное вы второе фото куда будет сбрасываться вода с предохранительного клапана где канализация для него?
10.03.2012 в 16:57:12
#2957805
Basil79 написал : Неполированная нержавейка, никель....спешили, наверное. все должно быть в хроме!
вот моих парочка.
На первом фото нептуны стоят как то неправильно - после счетчиков с клапанами, или это фото "до"?
10.03.2012 в 17:21:01
#2957856
Basil79 написал : Неполированная нержавейка
Ошибаетесь уважаемый , удленители латунные . А вот с болером у Вас проблемы : нет слива в канализацию и питание запрещено выводить в этой зоне .И пожалуйста
,покажите в крупном плане первое фото (установку приборов в нише )
Basil79, Канализацию нельзя было спрятать ? :)
10.03.2012 в 20:37:54
#2958289
mr-h написал : на 3-м и 4-м фото, что находится во шве внутреннего вертикального угла плитки (выглядит как толстый белый шов и прерывается на бордюре) и зачем оно?
внутренний уголок для плитки. это не ко мне. Я плитку не ложил.
Юрасик написал : Спешили наверное вы второе фото куда будет сбрасываться вода с предохранительного клапана где канализация для него?
прямо под бойлером умывальник. Малогабаритные квартиры:confused:
klein написал : Канализацию нельзя было спрятать ?
там стенка в полкирпича. за ней сосед. Я предлагал спрятать. человек отказался. Вот и все. :)
klein написал : А вот с болером у Вас проблемы : нет слива в канализацию и питание запрещено выводить в этой зоне
под бойлером умывальник. Еще раз говорю, плитка и электрика - не мое. Не ко мне вопросы. Фото крупнее нет. :)
10.03.2012 в 21:00:34
#2958363
Basil79 написал : под бойлером умывальник. Еще раз говорю, плитка и электрика - не мое. Не ко мне вопросы
как у Райкина = один пришивает пуговицы , другой рукав , третий карманы ...= в итоге виновных нет и костюма нет. :) А Вашем случае - отсутствие функциональности , эстетики и дизайна . У меня ещё вопросы:
подводку к стиралке нельзя было спрятать ? и водорозетки - не слишком ли глубоко расположены?
унитаз - как расположен по центру? (относительно проёма )
10.03.2012 в 21:18:40
#2958439
klein написал : отсутствие функциональности ,
Это квартира Заказчика, а не Ваша и не Basil79. Заказчику виднее, где ему нужен кран для стиральной машины. Это и трубы канализации касается, тем более, что не является необходимостью прятать ее в стену-слив лучше уж точно от этого не будет.
klein написал : отсутствие эстетики и дизайна
Есть форум
. Специально для эстетов и дизайнеров....малогабаритных квартир. Может стоит перенести обсуждение туда?
10.03.2012 в 21:40:06
#2958511
master.msk,
Что Вы так разволновались или у Вас подобное творение - норма ?
master.msk написал : Это квартира Заказчика, а не Ваша и не Basil79. Заказчику виднее, где ему нужен кран для стиральной машины. Это и трубы канализации касается, тем более, что не является необходимостью прятать ее в стену-слив лучше уж точно от этого не будет.
А может клиент не ведает и не знает , как должно это быть . И обязаность мастера обьяснить . А форум для того чтобы указать на ошибки , а не прятать их . :)
10.03.2012 в 21:55:03
#2958553
klein написал : унитаз - как расположен по центру ? (относительно проёма )
К сожалению, если Вы знаете технические размеры консолей, то должны прекрасно понимать, что передвинув унитаз влево, как Вы предлагаете, консоль бы "налезла на стояки со счетчиками. А может не было необходимости переваривать стояки, а может была проблема с канализацией. По поводу слива с бойлера, да не продумано. Человек выставляет работы, все делают замечания и подсказывают, а вопросы дизайна, это в других темах.
10.03.2012 в 22:02:27
#2958570
Уважаемый klein, из 27 Ваших сообщений в этой теме я не уверен в ценности Ваших "указаний на ошибки", т.к не нашел Ваших эстетичных фото, как и неэстетичных.
klein написал : обязаность мастера обьяснить
Каким образом Вы доводите до понимания заказчика Ваше видение функционального дизайна?
10.03.2012 в 22:07:07
#2958586
master.msk написал : Каким образом Вы доводите до понимания заказчика Ваше видение функционального дизайна?
Наглядным примером . :) (см. в профиле)
10.03.2012 в 23:20:03
#2958816
mr-h написал : относительно пола радиатор вроде ровно стоит, а относительно подоконника левый край как будто ниже. Кривой подоконник или искажения фотика?
Подоконник действительно кривой. А фотик- обычная мыльница
11.03.2012 в 00:55:14
#2959036
klein написал :
- что-то не понятное - это полоска плитки вдоль стены ? :)
Тоже сначала не понял, что это такое, потом разобрался - это горизонтальная полоска плитки, чтобы заполнить зазор между ванной и стеной. Непонятно, зачем там применили еше внутренний уголок для плитки, смотрится некрасиво по-моему, особенно на внутреннем угле стен с разрывом на бордюре, но это не к автору, как он сам говорит, он плиткой не занимался.
11.03.2012 в 15:51:32
#2960044
А вот как можно решить проблему на пластиковом водопроводе:
При проведении земляных работ порвали ковшом экскаватора соседнюю полиэтиленовую (ПНД) трубу.
А вот так эту трубу починили
12.03.2012 в 00:00:21
#2961216
ГВК Арматура написал : А вот так эту трубу починили
А может она треснула правее места разрыва, там крутой загиб на первом фото. Да и ковшом то тащило и выше и круче, поди. Тогда будет течь
VoKyber написал : А никого не смущает смес и штанга для душа расположеные на разных стенах, из-за чего шланг от душа висит поперек ванной?
Имхо единственный стоящий косяк. Да и то отмазка наверняка есть: "заказчик сказал душ сюда". Клейн , чего докопались? Водорозетки не проблема, два удлинителя, если надо, и пожалуйста. Про каналью Вам уже сказали. Выдирать и везти мебель в магаз из-за облупленности на зеркале, ну уж не знаю, кто из нормальных людей на такое пойдет. К тому же осознавая всю последующую бодягу (может Вы?). - Да проще новую купить имхо в нашей стране. Так и схемы с нептунами тоже. Хозяин-барин. Вообще то до счетчика нельзя по нормативам. Но некоторые на это идут по причине уверенности в завтрашнем дне :) . А монтажник только делает заказ имхо
12.03.2012 в 00:01:15
#2961220
ГВК Арматура написал : А вот так эту трубу починили
Полагаю, что электро-сварная муфта с закладным нагревателем под пайку в таком случае была бы уместнее, ведь монолитное соединение будет все-таки надежнее чем резьбовое.
12.03.2012 в 01:01:29
#2961340
Монтаж отопления ,водоснабжения и канализации. Коллекторно -лучевая схема отопления, с двухконтурным котлом Baxi.Теплые полы сделаны через ограничитель температуры обратного потока Oventrop Unibox RTL.Радиаторы -Kermi.Резьбовые фитинги и трапы с сухим сифоном- Viega.Запорная арматура -Giacomini. Коллектора-Oventrop.Полипропилен- T3S (Чехия) .Труба и фитинги-Rehau. Другие фото здесь
Максим.
12.03.2012 в 01:30:21
#2961382
mv2 написал : Так и схемы с нептунами тоже. Хозяин-барин. Вообще то до счетчика нельзя по нормативам.
Краны с сервоприводом и клапаны - запорная арматура. Запорную арматуру МОЖНО размещать до счетчиков и ограничений на ее количество лично мне не встречалось. Принципиально эти устройства ничем не отличаются от шаровых кранов, которые вы перекрываете руками.
Basil79 написал : Цитата Сообщение от klein Посмотреть сообщение Канализацию нельзя было спрятать ? там стенка в полкирпича. за ней сосед. Я предлагал спрятать. человек отказался. Вот и все.
Если квартира на нижних этажах дома, то заказчик ИМХО просчитался. Вот такая открытая серая труба очень хорошо усиливает слышимость звуков жизнедеятельности из стояка.
12.03.2012 в 02:01:25
#2961410
mv2 написал : То есть они будут не в стяжке а споднизу ее. Ну и какой толк в этом?
Там залита плита ,потом пенофол, далее идут трубы теплого пола ,поверх них будет армирующая сетка ,6 см. стяжки,плитка.
Sha написал : какое расстояние от днища ванны до пола и какая высота сифона на этом фото:
От пола до низа сифона 8-9 см.Родной сифон серый ,заменили его на сифон Макалпайн.
Максим.
12.03.2012 в 02:28:43
#2961423
maximys78, понятно, спасибо.
12.03.2012 в 10:10:52
#2961711
mv2 написал : А может она треснула правее места разрыва, там крутой загиб на первом фото. Да и ковшом то тащило и выше и круче, поди. Тогда будет течь
Нет, правее - это сварочный шов (грат, так сказать). А наши покупатели просто отрезали небольшой кусок трубы и поставили ремонтную муфту UR-31, у которой эффективная длина 172 мм.
Tehnik-san написал : Полагаю, что электро-сварная муфта с закладным нагревателем под пайку в таком случае была бы уместнее, ведь монолитное соединение будет все-таки надежнее чем резьбовое.
Электросварная муфта - действительно хорошее решение. Только надо помнить, что для монтажа этой муфты нужны:
15.03.2012 в 01:30:53
#2968084
Собрал себо водопровод. Дом новостройка. Стояки полипрпилен.
Покритикуйте, пока есть возможность что то исправить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу