29.07.2020 в 17:09:51
Rumato написал: 1) 1.7.119
Вы про это: В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента ? Это видели. Решили, что поскольку нет указания про "легко возобновляемое отсоединение", а кусачки однозначно попадают под "только с инструментом" - решили, что это нам не впихнут этот пункт. По сути так и выходит пока. На этот пункт заказчик не давит. Давит на то, что 10 проводов под 2мя наконечниками относится к разряду 2х и не более наконечников под один болт.
Rumato написал: 2) Прогибайтесь дальше. Как сказал классик, Ваши заказчики - Ваши проблемы.
Спасибо за помощь! У нас был заказчик, который не понимал, что сопротивление заземлителей должно быть не более 4 Ом по ПУЭ. Тряс документом, в котором написано "не более 0,1 Ом" - потому что в сфере применения документа значилось "РАО ЕЭС", а все провода в итоге втыкаются в розетки, которые ведут в оборудование РАО ЕЭС (по его экспертному мнению).
01.08.2020 в 06:37:45
Tavrovod написал: Вы про какую инструкцию? "Как правильно прессовать"? Внутри предприятия такой инструкции нет - берем картинки из интернета, на какую длину зачищать, как вставлить и как давить. Так делаем. Или вы про что-то другое?
:eek:
Вы серьёзно,- ваше предприятие работает по картинкам из интернета ???
Существует:
Вы хотя-бы книжку себе купите:
Tavrovod написал: Такое решение как родилось - ранее все приборы мы собирали или на желто-зеленые клеммы с заземлителем на дин-рейку или на "ежики" типа таких:
"Ёжики" не проходят потому как могут быть разъединены без применения инструмента. Ж/З на дин-рейку - нормальное решение. Но требуется надежное соединение самой дин-рейки с ГЗШ.
Tavrovod написал: Зак нам объяснил что так делать нельзя - проводники заземления обязаны быть неразрывные и мы обязаны от каждого прибора тащить отдельный шнурок вниз на шину заземления. И встал вопрос - как 200 шнурков завести на 20 болтов, если есть запрет на 3 наконечника под один болт. А запрета 10 проводов в один наконечник - мы не нашли.
Штаны через голову одевать - запрета нет... Но и указания совать 10 проводов в один наконечник не существует. Единственное это НШВИ 2 специально изготавливаемый для присоединения двух жил.
Вам кто-то мешает поставить 200 болтов ?
Tavrovod написал: А формально - "это проблема заказчика".
Заказчику - проблемы не нужны!
2.1.11 Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
жил сечением до 10 ммГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3) - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 9688, ГОСТ 22002.1, ГОСТ 22002.2-ГОСТ 22002.4, ГОСТ 22002.6, ГОСТ 22002.7-ГОСТ 22002.11, ГОСТ 22002.14 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами:
Скажите какой именно ГОСТ предусматривает десяток проводов в один наконечник ???
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.
Какой у вас стандарт или технические условия на ваше конкретное устройство предусматривающее иное ???
01.08.2020 в 10:05:46
Tavrovod, а что вы заземлять собрались?
Конкретно - защитное заземление или функциональное / сигнальное?
В шкафах автоматики это вообще-то немного разные вещи и для этого предусмотрены разные шины.
Если вы говорите про десятки и сотни жил, то у вас походу второй вариант (сигнальные кабели).
И кабели эти не подключаются на ГЗШ в шкафу (за это больно бьют по рукам), стандартное решение - заземляющие клеммы для экранов кабелей.
Так же я согласен с коллегами что вывод кучи проводов под один болт - порнуха.
Напишите что именно вы делаете (есть подозрение что коллеги думают что вы говорите о защитном защемлении, но это далеко не факт). Так же вы должны собирать шкафы по утверждённому техническому заданию и проектной документации, в автоматике не собирают шкафы «от балды».
Что у вас там написано? Кто делал документацию, каков ее статус? (иногда бывает так что из заказчик утверждает к вводу в опытную эксплуатацию, та же хрень с документацией)
01.08.2020 в 10:19:53
Alexey_Spb написал: Так же я согласен с коллегами что вывод кучи проводов под один болт - порнуха.
Это извращенная порнуха. От этих совмещенных "заземлений" потом столько проблем... Да и в чем выигрыш, в копеечных наконечниках? Есть сигнальные цепи, где заземление допускается только в одном месте, и никогда иначе.
03.08.2020 в 15:09:50
ПPOPAБ написал: Существует: И1.09-10 ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЕДИНЕНИЮ ИЗОЛИРОВАННЫХ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ Она является расширенной версией:
Спасибо за науку - изучим эти материалы.
ПPOPAБ написал: Ж/З на дин-рейку - нормальное решение.
Потому их и применяли. Но заказчику показалось это "не правильным" (его аргументы выше приводил. Мы их не смогли отбить нормативкой), а решение свести все провода на ГЗШ правильным. Что мы и сделали. К сожалению, в акте ЗИ не прописали это отдельной строкой, теперь нечего предъявить Заку под его же собственной росписью. А после отгрузки и года раздумий - и это его по сути "указательное" решение было им же признано не правильным. Но уже с кривой ссылкой на нормативку.
ПPOPAБ написал: Но требуется надежное соединение самой дин-рейки с ГЗШ.
Этого обеспечить мы не смогли/не возможно. Мы не просто "надёжно" соединяли дин-рейку с ГЗШ, но и (на всякий случай) отдельный провод из Ж-З клеммы пускали на ГЗШ. Но Зак слово "надёжно" понимает как "есть все необходимые документы на используемые материалы". На дин-рейки и болты к ним мы обеспечить не смогли (см. предыдущий пост).
ПPOPAБ написал: Вам кто-то мешает поставить 200 болтов ?
Да. Зак. Он выбирает функционал "по-больше", а шкафы согласует "по-меньше". В итоге даже "всё нужное" не лезет. А когда найдёшь место для 200 болтов - будет замечание к технической эстетике. Пройденный вариант.
ПPOPAБ написал: Скажите какой именно ГОСТ предусматривает десяток проводов в один наконечник ???
Не знаю такого. Так же как и не знаю нормативки, запрещающего так делать. И Заказчик такого требования не знает, вписывает требование немного из другой оперы. Мы "не правильно" произвели обжим проводов в наконечник, он машет нормативкой, что наконечник не правильно болтом притянули - поэтому вопрос и задал.
Alexey_Spb написал: Tavrovod, а что вы заземлять собрались? Конкретно - защитное заземление или функциональное / сигнальное? В шкафах автоматики это вообще-то немного разные вещи и для этого предусмотрены разные шины.
Разговор идёт про все модульные изделия (включая вторичные блоки питания, контроллеры и преобразователи к ним, модули УСО, сетевые коммутаторы и т. п.), которые имеют вывод PE или символ "земля" на корпусе, в составе разъёма (кстати, есть приборы, на котором есть "земля" под болтик и есть земля "под штекер". Находятся рядышком, кому куда удобнее цепляться. Или, например, в прибор два ввода питания - под один зажим и под другой. В составе каждого зажима есть "земля". Зак нас обязывает ОБА контакта соединять с ГЗШ. Логика просто - раз производитель прибора нанёс значок "земля" - значит обязано пересекаться с землёй. Если на корпусе ШКОНа два болта (слева и справа) - надо два провода). Да, в шкафах АСУ должно быть отдельно защитное и отдельно сигнальная земля. Поэтому этих самых медных планок мы ставим несколько (на фото в кадр попало 2 штуки, они на изоляционных проставках не случайно). Но Зак на объекте никогда со своей стороны не тянет два вида земли - все наши шинки объединяет одним своим проводом. Но этого его проблемы - мы ему должны обеспечить возможность раздельного подключения, мы обеспечиваем.
Alexey_Spb написал: Кто делал документацию, каков ее статус?
Наши же специалисты и делали документацию. Естественно, после требования заказчика "запихать всё на ГЗШ" там отрисовано так, как сделано.
03.08.2020 в 16:44:07
Tavrovod написал: Но Зак слово "надёжно" понимает как "есть все необходимые документы на используемые материалы".
Видимо трёхлитровой печати не хватило... :)
14.08.2020 в 00:25:53
Понимаю что не раз обсуждалось, но то, чего нужно-не нашел. Знакомые перебили вводной кабель, сверля отверстие в стене. Как лучше устранить? Сечение 6кв. Способов вижу несколько, но все они разбиваются о вопрос как натянуть друг к другу жилы 6кв, мне кажется что такой возможности нет. Убедиться в этом можно только раздолбив место. Сейчас по факту есть отверстие и все работает, видимо, счесали изоляцию. Много здесь читал про гильзу под опрессовку, но не понимаю как можно зажать моножилу 6 кв и как подлезть к ней клещами. Я вижу либо клеммник под винт с термоусадкой, если удастся натянуть (и это винтовое соединение муровать в коробке), либо орешек
14.08.2020 в 10:47:52
rdk, Никак не натянуть. Разбить штукатурку, разрезать кабель, опрессовкой сделать вставку.
14.08.2020 в 22:17:35
Rumato написал: Никак не натянуть. Разбить штукатурку, разрезать кабель, опрессовкой сделать вставку
если запустить нанороботов с задачей восстановить сначала зауженное сечение, а затем и изоляцию, то ничего разбивать не понадобится :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
14.08.2020 в 22:34:14
Rumato написал: Никак не натянуть.
3x2,5 натягивал.
Теоретически и шестерку можно попробовать, особенно если гмл4 длинные купить.
15.08.2020 в 00:08:50
Radio написал:
Rumato написал: Никак не натянуть.
3x2,5 натягивал.
Теоретически и шестерку можно попробовать, особенно если гмл4 длинные купить.
Radio, Уж коли вы ТУТ прозрачный и доступный общественному оборзению применяете , так прессуйте так чтоб номер матрицы был виден . Обчественность она , ведь разная бывает . :)
15.08.2020 в 00:14:39
Radio, Вы же категорически отказываетесь от командировачных, вот личный состав и не может передовой опыт перенять. Всё по старинке... как прадеды учили... А фото на кабель не натянешь :confused:
15.08.2020 в 00:17:27
dokar написал: Обчественность она , ведь разная бывает .
А нам-то, сударь, до неё какая печаль? :confused:
15.08.2020 в 00:34:14
dokar, сорян, вот например у меня нет номера матрицы на прессе :confused: И много у кого их нет... Что же мне (и не только) делать?
15.08.2020 в 18:34:26
Alexey_Spb написал: Что же мне (и не только) делать?
Что непонятного? Нет номера матрицы - нет Мастерграда!