В кратце ситуация такова- года три назад развёл заказчику отопление МП. Все были счастливы. Но,случилось страшное. Этой осенью при запуске ТВС трубу порвало =(. Причём самое интересное,то что примерно в 10-15 сантиметрах от фитинга. При осмотре трубы выяснилось: 1. Начиная от фитингов на длинну 20 см вся труба внутри покрыта мелкими трещинами. 2.На остальном протяжении,как будто вчера поставил. Трещины есть и снаружи. Участок прямой, фитинги стандартные с обжимным кольцом(под ключ), труба REHAU ,врезка в стальной стояк сделана через латунные муфты и стандартные союзки(американки). Температура теплоносителя зимой от 70 до в пиках морозов 90-100 гр.(Это если дом построен рядом с ТЭЦ. Данное здание находиться далеко, да и не было таких морозов.) Давление не превышает 6-7 Атм. Если, кто сталкивался с сей прблемой, может советы по установке есть?