20.10.2008 в 14:02:14
В кратце ситуация такова- года три назад развёл заказчику отопление МП. Все были счастливы. Но,случилось страшное. Этой осенью при запуске ТВС трубу порвало =(. Причём самое интересное,то что примерно в 10-15 сантиметрах от фитинга. При осмотре трубы выяснилось: 1. Начиная от фитингов на длинну 20 см вся труба внутри покрыта мелкими трещинами. 2.На остальном протяжении,как будто вчера поставил. Трещины есть и снаружи. Участок прямой, фитинги стандартные с обжимным кольцом(под ключ), труба REHAU ,врезка в стальной стояк сделана через латунные муфты и стандартные союзки(американки). Температура теплоносителя зимой от 70 до в пиках морозов 90-100 гр.(Это если дом построен рядом с ТЭЦ. Данное здание находиться далеко, да и не было таких морозов.) Давление не превышает 6-7 Атм. Если, кто сталкивался с сей прблемой, может советы по установке есть?
20.10.2008 в 14:03:46
НЕ суй пластмассу в отопление. я тебе сочувствую
20.10.2008 в 14:11:18
Труба дерьмо. Наверное Рехау не рехаустая была. А вообщето Дядя прав.
20.10.2008 в 16:56:27
cJIecapb написал : труба REHAU
непонятно-что за рехау-но так ведет себя несшитый полиэтилен на отоплении. првда, встречается и сшитый, который может потрескаться от того, что его монтировали при минусовой температуре.
20.10.2008 в 17:05:20
Дядя написал : НЕ суй пластмассу в отопление.
+1
20.10.2008 в 17:19:50
cJIecapb написал : Участок прямой
Неправильно это, положено изгиб делать.
Дядя написал : НЕ суй пластмассу в отопление
В центральное.
22.10.2008 в 15:46:27
ВТБ! написал : Неправильно это, положено изгиб делать.
Прямой, по тому что,подводка к радиатору.
ВТБ! написал : Сообщение от Дядя НЕ суй пластмассу в отопление
Как так? Во-первых,это не первая, моя разводка отопления,во-вторых насколько мне известно,МП расчитан на монтаж системы отопления.
Gl.mehanik написал : Труба дерьмо. Наверное Рехау не рехаустая была.
Труба вполне возможно и левая,но проблемы возникли не по всей длине, по всей длине как раз она не изменилась. Изменения произошли рядом с фитингами.
22.10.2008 в 16:07:36
cJIecapb написал : Как так? Во-первых,это не первая, моя разводка отопления,во-вторых насколько мне известно,МП расчитан на монтаж системы отопления.
Так думали многие и я в том числе. Запрещено использовать полимерные трубы в ЦО Народ дайте ему ссылку на этот документ
22.10.2008 в 16:50:25
cJIecapb написал : МП расчитан на монтаж системы отопления
Зависит от параметров теплоносителя в аварийных режимах. В автономной системе эти параметры надёжно ограничены, в ЦО - далеко не всегда.
Прямой, по тому что,подводка к радиатору
Кто мешал изогнуть? Чувство прекрасного? ;)
22.10.2008 в 18:53:06
Дядя написал : Так думали многие и я в том числе. Запрещено использовать полимерные трубы в ЦО
В подмосковном Реутове в новостройках застройщик ставит металлопласт на подводку к радиаторам. Конечно не ЦО, но не так уж и далеко :)
22.10.2008 в 19:25:37
MVK-новосел написал : В подмосковном Реутове в новостройках застройщик ставит металлопласт на подводку к радиаторам. Конечно не ЦО, но не так уж и далеко
если не ЦО то можно в это вся и разница
22.10.2008 в 20:59:35
cJIecapb написал : Изменения произошли рядом с фитингами.
ИМХО, вот тут собака и порылась. Что за фитинги? Диэлектрическая прокладка имеется?
22.10.2008 в 21:55:10
Скорее всего разрушился армирующий слой алюминия. Из-за возникшей Гальванической пары.
22.10.2008 в 22:06:18
Ни когда не ставлю металлопласт на отопление, тем более центральное.
22.10.2008 в 22:21:32
Ставил последние 8 лет мп на пресс и медь на компрессионных фитингах.
Сейчас хочу перейти на медь и нержавейку на пресс.