GuTherm написал : А можно какнить более подробно? Рехау делает замечательные трубы и ваша антиреклама это мягко говоря неприлично Есть правда у них так себе трубочка для низкотемпературной автономки до 75°С... может Вы по недоразумению её использовали? __________________

Ничуть не хотел обидеть, мною лично, очень уважаемую фирму.Потому и поднял тему, т.к. считаю что где то сам накосячил.

ВТБ! написал : Кто мешал изогнуть? Чувство прекрасного?

Не посчитал нужным L=500 мм.

NNN написал : ИМХО, вот тут собака и порылась. Что за фитинги? Диэлектрическая прокладка имеется?

О чём это Вы? Врезка в стальной стояк сделана через латунные муфты и стандартные союзки(американки) Не на деревянные же муфты ставить.

Makarone написал : Скорее всего разрушился армирующий слой алюминия. Из-за возникшей Гальванической пары.

Мля... интересная мысль... Если так, то что теперь и между радиатором и подводкой надо что то придумывать. Только вот откуда гальванопаре взяться? Армируищий слой аллюминевый, радиаторы из алюминия питерской фирмы, не помню какой. Фитинг-условно латунный.

0
cJIecapb
cJIecapb
Новичок

Регистрация: 05.10.2006

Норильск

Сообщений: 15

24.10.2008 в 19:32:10

Дядя написал : Так думали многие и я в том числе. Запрещено использовать полимерные трубы в ЦО Народ дайте ему ссылку на этот документ

http://tube.cck.ru/catalog/heating/metal-plastic_tube/ Но я скорей теперь тоже, воздержусь, от использования МП в системах отопления.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.10.2008 в 20:00:36

cJIecapb написал : http://tube.cck.ru/catalog/heating/metal-plastic\_tube/

А что вы этой ссылкой хотите сказать?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.10.2008 в 20:12:27

cJIecapb написал : О чём это Вы?

О диэлектрической прокладке в фитинге имеющей целью не допустить электроконтакт между фитингом и армирующем слоем алюминия трубы.

0
seroga67
seroga67
Новичок

Регистрация: 28.08.2008

Сообщений: 80

24.10.2008 в 20:32:23

У металлопласта есть предел по температуре,и насколько я знаю он не превышает 90 градусов. Сам я работаю непосредственно на монтаже ИТП,ЦТП и еще ни разу ни где не применяли МП в отоплении.В ГВС да.

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

24.10.2008 в 21:13:54

Исходя из вводных, что труба не претерпела изменений кроме поврежденного участка, возможно был контакт армирующего слоя с латунным фитингом. Если бы вся труба развалилась, то можно было б подумать о другой причине

0
cJIecapb
cJIecapb
Новичок

Регистрация: 05.10.2006

Норильск

Сообщений: 15

26.10.2008 в 19:06:38

Дядя написал : А что вы этой ссылкой хотите сказать?

Да вообщем ничего, просто первое, что вспомнил. Там В проспекте к трубам написано, что они используються на отоплении, причём и в ЦО "Металлопластиковые трубы --------- используются в системах холодного и горячего водоснабжения, центрального и индивидуального отопления, для оборудования "теплых полов" это не рекламма, просто цитата

Makarone написал : Исходя из вводных, что труба не претерпела изменений кроме поврежденного участка, возможно был контакт армирующего слоя с латунным фитингом. Если бы вся труба развалилась, то можно было б подумать о другой причине

Скорей всего Вы правы. Но прокладка пластиковая на месте,труба скорей левая. Вывод, я так понял, один-не буду отопление МП разводить,нах проблемы =)

0
mopsdad1
mopsdad1
Новичок

Регистрация: 13.07.2008

Старый Оскол

Сообщений: 42

26.10.2008 в 20:28:18

seroga67 написал : и еще ни разу ни где не применяли МП в отоплении.В ГВС да.

Грамотно смонтированная система из хорошего М/П на некитайских фитингах - лучший вариант после нержавейки и меди. Еще полипропилен насоветуйте людям для полного счастья.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2008 в 21:14:35

cJIecapb написал : Да вообщем ничего, просто первое, что вспомнил. Там В проспекте к трубам написано, что они используються на отоплении, причём и в ЦО "Металлопластиковые трубы --------- используются в системах холодного и горячего водоснабжения, центрального и индивидуального отопления, для оборудования "теплых полов" это не рекламма, просто цитата

Понятно забудете что там пишут

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2008 в 21:16:10

mopsdad1 написал : Грамотно смонтированная система из хорошего М/П на некитайских фитингах - лучший вариант после нержавейки и меди

Лучший вариант это делать тем из чего и было сделано :p

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2008 в 21:17:23

mopsdad1 написал : Грамотно смонтированная система из хорошего М/П на некитайских фитингах

для ЦО это полны бред даже пусть не китайскими фитенгами и трубами