GuTherm написал :
А можно какнить более подробно? Рехау делает замечательные трубы и ваша антиреклама это мягко говоря неприлично Есть правда у них так себе трубочка для низкотемпературной автономки до 75°С... может Вы по недоразумению её использовали?
__________________
Ничуть не хотел обидеть, мною лично, очень уважаемую фирму.Потому и поднял тему, т.к. считаю что где то сам накосячил.
ВТБ! написал :
Кто мешал изогнуть?
Чувство прекрасного?
Не посчитал нужным L=500 мм.
NNN написал :
ИМХО, вот тут собака и порылась.
Что за фитинги?
Диэлектрическая прокладка имеется?
О чём это Вы? Врезка в стальной стояк сделана через латунные муфты и стандартные союзки(американки) Не на деревянные же муфты ставить.
Makarone написал :
Скорее всего разрушился армирующий слой алюминия. Из-за возникшей Гальванической пары.
Мля... интересная мысль... Если так, то что теперь и между радиатором и подводкой надо что то придумывать.
Только вот откуда гальванопаре взяться? Армируищий слой аллюминевый, радиаторы из алюминия питерской фирмы, не помню какой. Фитинг-условно латунный.
У металлопласта есть предел по температуре,и насколько я знаю он не превышает 90 градусов.
Сам я работаю непосредственно на монтаже ИТП,ЦТП и еще ни разу ни где не применяли МП в отоплении.В ГВС да.
Исходя из вводных, что труба не претерпела изменений кроме поврежденного участка, возможно был контакт армирующего слоя с латунным фитингом. Если бы вся труба развалилась, то можно было б подумать о другой причине
Дядя написал :
А что вы этой ссылкой хотите сказать?
Да вообщем ничего, просто первое, что вспомнил. Там В проспекте к трубам написано, что они используються на отоплении, причём и в ЦО
"Металлопластиковые трубы --------- используются в системах холодного и горячего водоснабжения, центрального и индивидуального отопления, для оборудования "теплых полов" это не рекламма, просто цитата
Makarone написал :
Исходя из вводных, что труба не претерпела изменений кроме поврежденного участка, возможно был контакт армирующего слоя с латунным фитингом. Если бы вся труба развалилась, то можно было б подумать о другой причине
Скорей всего Вы правы. Но прокладка пластиковая на месте,труба скорей левая. Вывод, я так понял, один-не буду отопление МП разводить,нах проблемы =)
seroga67 написал :
и еще ни разу ни где не применяли МП в отоплении.В ГВС да.
Грамотно смонтированная система из хорошего М/П на некитайских фитингах - лучший вариант после нержавейки и меди. Еще полипропилен насоветуйте людям для полного счастья.
cJIecapb написал :
Да вообщем ничего, просто первое, что вспомнил. Там В проспекте к трубам написано, что они используються на отоплении, причём и в ЦО
"Металлопластиковые трубы --------- используются в системах холодного и горячего водоснабжения, центрального и индивидуального отопления, для оборудования "теплых полов" это не рекламма, просто цитата