Mamont
Mamont
Новичок

Регистрация: 21.10.2008

Новотроицк

Сообщений: 45

21.10.2008 в 09:28:09

В пятницу вечером у соседей снизу закапало, у нас всё сухо. Подлез рукой под стык тройников (от старой канализации остались, первый в перекрытии, второй на унитаз, остальную разводку поменяли на пластик 4 года назад), там мокро. Последний этаж, решил разобраться сам. Отсоединил пластик, с трудом вытащил тройник, который на унитаз. В тройнике, который в перекрытии отгнил и рассыпался кусок глубиной как раз до того места, куда упирался вставляемый. Пришли из РЭС, сказали МИНИМУМ через неделю заменят тройник. Можно ли решить эту проблему без его замены? Или что можно придумать на время, пока не заменят этот?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134783

21.10.2008 в 09:43:09

Очичтить, просушить. Замотать герленом.

0
Mamont
Mamont
Новичок

Регистрация: 21.10.2008

Новотроицк

Сообщений: 45

21.10.2008 в 10:12:22

Вытащенный тройник тоже в плачевном состоянии, и запихать его обратно не представляется возможным, боюсь пока буду запихивать сгнивший дальше лопнет. Есть ли возможность вставить в тройник пластиковый переходник (или компенсатор) пластик-чугун, как-то загерметизировать и к нему подключить остальную разводку, включая новый пластиковый тройник 110-50 на унитаз? У меня сейчас временно на слив унитаза установлена гофра, которую поглубже вставил в сгнивший тройник. Слив из ванны организовал так: вытащил трубу стояка, которая идет на крышу (благо 4 года назад поменяли 1,5 метровый кусок лопнувшего чугуна на пластик), и в это отверстие тройника вставил "крючек" из нескольких 30-градусных отводов (пластиковых на 50), соединенных с гофрой слива ванны. Теперь хоть можно пользоваться ванной и туалетом, не заливая соседей. НО возникли две проблемы - убойный запах из стояка канализации и возможность затопить соседей уже не дерьмом, а дождевой водой с крыши.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134783

21.10.2008 в 10:15:19

2Mamont Долбите ДЭЗ - аварии должны устраняться немедленно - то есть в этот же день по правилам эксплуатации жилого фонда.

PS Сделать можно всё - и вставить и загерметизировать, но вам на месте виднее. Еще раз повторю - герленовая лента вам поможет в любом самом печальном случае.

0
Mamont
Mamont
Новичок

Регистрация: 21.10.2008

Новотроицк

Сообщений: 45

21.10.2008 в 10:19:43

Долбить бесполезно, т.к. до моей заявки у них ещё четыре, где тоже надо менять крестовины в перекрытии. Сказали, что на этой неделе просто физически не успеют.

0
Mamont
Mamont
Новичок

Регистрация: 21.10.2008

Новотроицк

Сообщений: 45

21.10.2008 в 10:28:42

По поводу ленты, я не смогу её накрутить, т.к. скол глубокий, туда доступ затруднен. На гофре от унитаза резинка на конце с ребрами, вот она идеально залезла вглубь тройника, если бы был такой переходник пластик-чугун, с такой же резинкой... проблема бы решилась хоть на неделю, хоть на месяц... Может кто знает про такой??

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134783

21.10.2008 в 10:31:01

Mamont написал : если бы был такой переходник пластик-чугун, с такой же резинкой... проблема бы решилась хоть на неделю, хоть на месяц... Может кто знает про такой??

А в магазин вам наверное просто лень сходить и купить? В Яндексе тоже лень картинки посмотреть?

0
Mamont
Mamont
Новичок

Регистрация: 21.10.2008

Новотроицк

Сообщений: 45

21.10.2008 в 10:55:15

Уважаемый BV, я два дня искал в наших магазинах тройник 110-50 прямой, еле нашел, а вы говорите про какой-то спецпереходник с резиновыми уплотнительными кольцами... Поищу у нас компенсационный патрубок, может он войдет глубже скола. Картинки в Яндексе смотрел много, но такой приблуды не видел. Спасибо за советы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134783

Mamont
Mamont
Новичок

Регистрация: 21.10.2008

Новотроицк

Сообщений: 45

21.10.2008 в 11:13:55

Знал бы что она называется "фановая труба"... Большое спасибо!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134783

21.10.2008 в 11:18:12

ИМХО, каждый второй спрашивающий на форуме ВСЕГДА может найти свой ответ в Яндексе в течении 5-10 минут....