super-krot написал :
толщина оной полтора-два кирпича
super-krot написал :
между комнатой и балконом сантов 50
super-krot написал :
в 70-сантиметровой стене
У Вас толщина стены растет чуть ли не в геометрической прогрессии.
А начинали
super-krot написал :
Цитата:Сообщение от Kappa Mike
PS Надеюсь не в несущей стене полки делаете?
))) Нет конечно.
Вы до сих пор уверены что стена у Вас не несущая?
super-krot написал :
О каких проёмах идёт речь?!?? ГДЕ у меня проём??
Виноват, не разглядел! Ну это Вам в запас прочности будет.
super-krot написал :
Что за прога? Почему цвета разные?
Простой SCad! Цвета указывают на значения напряжений в элементах!
super-krot написал :
И, кстати, напряжение вокрук выемки не шибко-то и поменялось
Так это не реальная конструкция. Я же не знаю конструкцию вашего дома, этажность, материалы, конструктивную схему, фундаменты...... Целью было показать что Вы влияете на прочность и распределение напряжений в стене. Даже еслиб знал все это, то принципиально не считаю заказы типа проемов в домах, о причинах писал в преведущем сообщении.
Напряжение не шибко изменилось потому что нагрузки приложены от потолка. Горизонтальная от ветра 200 кг/м.п., вертикальная от перекрытий 1000 кг/м.п.. И сделал всего два этажа, правда высотой 5+5 м