06.11.2008 в 17:21:57
skw написал : в договоре с энергоснабжающей организацией
Договор то хоть читали? Цитирую: ЭСО имеет право прекращать поставку электроэнергии (после предварительного предупреждения абонента) по предписанию органов ростехнадзора. Хотите судиться с ЭСО? - заказывайте независимую экспертизу соответствия показателей качества энергии (я за такую экспертизу беру не менее 50 тыс руб). И с вероятностью более 99% будете признаны виновником несоответствия параметров: размах изменения напряжения, доза фликера, коэффициент искажения синусоидальности, коэффициент гармонических составляющих.
skw написал : Он(люминоформ) гаснет за 1 тысячую секунды после загорания
Повторяю для танкистов: строки в классическом телевидении отрисовываются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, одна за другой. На ёлочную гирлянду посмотрите внимательно, может хоть что-то поймёте. :D
06.11.2008 в 17:39:03
Давайте поспокойней... Танкист бы продолжил дальше "А строки состоят из точек люминоформа и эту точку луч проходит один раз за кадр(только не надо дальше про построчную/черезстрочную развертку" потому что при чем здесь в этой теме вообще строки и танкисты я не понял. Новый опус? Опус про гирлянду я пропущу - тоже не понял к чему тут гирлянда...
Вернемся к баранам...
Arr написал : ЭСО имеет право прекращать поставку электроэнергии (после предварительного предупреждения абонента) по предписанию органов ростехнадзора.
Несомненно. Но что из этого? На основании чего и как по жизни будет выдано такое предписание органами ростехнадзора? Напомню - речь идет о МОЕЙ(частной) квартире, а не производстве. И используем конкретное оборудование описанное в теме - допускаем, что оно самодельное, но с описанными характеристиками - не фонит в эфире и не создает высокочастотных помех в сети.
06.11.2008 в 18:01:03
skw написал : На основании чего и как по жизни будет выдано такое предписание органами ростехнадзора?
Формально - на основании письменных обращений соседей или эксплуатирующей организации.
06.11.2008 в 18:08:36
Arr написал : (я за такую экспертизу беру не менее 50 тыс руб).
И часто так везёт?
06.11.2008 в 18:24:54
Arr написал : Для справки: у меня два высших образования: радиоинженер (МАИ) и инженер по безопасности реакторов и энергоустановок (МИФИ), степень кандидата технических наук, двадцатилетний стаж работы госэкспертом и восьмилетний преподавательский стаж, десятки изобретений и почти сотня публикаций.
Цитата: Сообщение от skw нагрузку по сути "ровно наполовину времени включаем, а ровно наполовину нет"
И вы всерьез думаете, что при этом на нагрузке будет Цитата: Сообщение от skw выходное 1/2 напряжение
Я думаю, что будет. Нужно вычислить интеграл от функции этого напряжения (прерывистого) за отрезок времени к примеру 1 час и разделить на 1 час.
А как у Вас с вопросом, какое напряжение измеряет цифровой мультиметр? Разобрались?
06.11.2008 в 19:50:57
Arr написал : Формально - на основании письменных обращений соседей или эксплуатирующей организации
разберем "основания": 1/ "Чисто формально" - тогда Я уже ВЫДАМ ПРЕДПИСАНИЕ(Иск) в суд, причем меня железобетонно подключат назад по решению суда, да еще оплатят мне все "ущербы" моральные и явные, связанные с отутствием электроэнергии из-за "формального предписания" и нарушений условий договора. 2/ "Письменные обращения соседей" - опять же Я уже выдам "предписание" сначала в ЭСО, а не прореагирут в суд, за то что подключение разрешенной мощности по условиям договора просаживает напряжение у соседей так что они пишут заявления. (А слегка мерцать, напомню, свет будет только в случае просадки почти до "нуля" - интересно будет ли при этом греть котел?:-)) 3/ "Письменное обращений ЭО" - опять Вам вопрос - что будет в этом обращении? Какие аргументы?
06.11.2008 в 19:53:59
Ужас...
Перец написал : Я думаю, что будет
Садитесь, двойка. Правильный ответ (1/√2) уже был дан в моём посте 168.
Перец написал : Нужно вычислить интеграл от функции этого напряжения (прерывистого) за отрезок времени к примеру 1 час и разделить на 1 час.
Садитесь, ещё одна двойка. Из школьной математики всем кроме вас известно, что интеграл от симметричной знакопеременной функции равен нулю. А если бы вы соизволили прочитать ссылки на мои посты с обьяснениями понятия rms, то возможно и запомнили бы, что вычислять нужно квадратный КОРЕНЬ из интеграла КВАДРАТОВ значений.
Перец написал : какое напряжение измеряет цифровой мультиметр?
Ещё в 168 посте я обьяснил, что обычный мультиметр измеряет некую хрень, косвенно связную с интегралом за несколько сотен миллисекунд от выпрямленного входного напряжения.
06.11.2008 в 19:58:29
Arr написал : Для справки: у меня два высших образования: радиоинженер (МАИ) и инженер по безопасности реакторов и энергоустановок (МИФИ),
Шэф, так нет проблем . Знавал я одного ВИУРа - монстро :-) Цитируйте - я записываю...
Arr написал : квадратный КОРЕНЬ из интеграла КВАДРАТОВ значений
О , уже квадратный корень появился - а то квадрат напряжения понимаешь. Пришли обратно к классическому векторному произведению и понятию меры.
Arr написал : интеграл от симметричной знакопеременной функции равен нулю
Неопределенный - а товарищь вполне за конкретное время хотел измерять. И как алгебраическое суммирование сегментов
06.11.2008 в 20:02:45
skw написал : Напомню - речь идет о МОЕЙ(частной) квартире, а не производстве. И используем конкретное оборудование описанное в теме - допускаем, что оно самодельное, но с описанными характеристиками - не фонит в эфире и не создает высокочастотных помех в сети.
К сожалению отговорки не прокатят... :( Хотя и не слышал, что бы представители рыжего заглядывали в квартиру в поисках самодельного оборудования, но пункт, запрещающий применение самоделок, есть. В договоре с Петроэлектросбытом от 1996г. есть пункт: 2.14 Не подключать и не использовать электробытовые приборы и оборудование, не имеющие технических паспортов (свидетельств) и (или) не отвечающие требованиям безопасности.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.11.2008 в 20:11:21
sergey_sav написал : Хотя и не слышал, что бы представители рыжего заглядывали в квартиру в поисках самодельного оборудования
И никогда не услышите! Чтобы заглянуть в мою квартиру(кроме взгляда на счетчик), нужно РАЗРЕШЕНИЕ суда. А суд его может выдать только по серъезным основаниям. Их и обсуждаем - какие они могут быть? А без решения суда рыжим представителям я правомерно "могу" завязать глаза и кратковременно развязать их чтобы они смотрели ТОЛЬКО на счетчик! Не дай бог они взглянут на стену где висит Врубель или кто у меня спит в кровати - я их под суд отдам за вторжение в частную неприкосновенную жизнь :-) Ну это так шутка - но РЕАЛЬНАЯ шутка
06.11.2008 в 20:13:09
Еще одна негативная деталь возникнет при такскать паузо-периодном питании нагревателя, он успевает остыть и каждое включение будет сопровождаться увеличенным токовым импульсом, и так тук тук тук тук....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу