ДОКА, Ниже, как обещал, привожу маркировку, которую смог прочитать на трубе.

Viega „pexf it Fosta” PE-Xc/AL/PE 20x2,3 Sauerstoffdicht entspr. Anforderuns n DIN 4726 Abs 3.5 60ºC/10 bar 70ºC/8 bar 95ºC/6 bar KOMO CU 6 bar KIWA 8 bar MPA DA HO 38175 WA E07877 021. Только вот не уверен, что первое слово прочитал правильно высылаю фотографии с этим фрагментом маркировки. Возможно не везде по тексту и в других местах правильно разобрал буквы. Если это важно и необходимо уточнить, попробую еще раз прочитать и сфотографировать.

Это хорошая труба или плохая?

Спасибо!

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.07.2007 в 01:03:09

Noddle, В маркировке я не нашел слова HEWING, но есть слово похожее на VIEGA. Какая труба из этих двух лучше?

Спасибо!

0
Noddle
Noddle
Новичок

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 92

26.07.2007 в 01:21:43

Знаете, в маркировке трубы HEWING та же писанина и тем же шрифтом, очень может быть что делают на одном заводе. Правда у них 20 труба имеет толщину стенки 2 мм, вы не ошиблись в маркеровке. Если не ошиблись, тогда не знаю. HEWING - хороший немецкий завод по производству труб, делает их похоже для многих под разными торговыми марками. Средняя качественная труба.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.07.2007 в 01:35:07

Serg7, Тычоблин, Новосел, Как прикрепить коллектора к стене, если они по середине шкафа проходят. На фотографии это хорошо видно.

Спасибо!

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.07.2007 в 01:41:41

Noddle, Высылаю место маркировки с указанием 2,3. Об этом идет речь?

Спасибо!

0
Вложение
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

26.07.2007 в 01:54:49

tiptop написал : ДОКА, Ниже, как обещал, привожу маркировку, которую смог прочитать на трубе.

Поздравляю,у Вас практически лучшие трубы,даже удивился:)Это даже не МП,а стабилизированный алюминием РЕХ. Трубы внутри синие?

0
Noddle
Noddle
Новичок

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 92

26.07.2007 в 01:55:18

tiptop написал : Высылаю место маркировки с указанием 2,3. Об этом идет речь?

Об этом. Ну что можно сказать. Качество м/п трубы в основном зависит от внутреннего слоя ( у всех нормальных производителей он Pex-c, у некоторых Peх-b но это хуже), то есть можно приближенно утверждать, что качество трубы зависит от толщины этого слоя. У средних качественных труб это ровно 2 У Овентропа это 2,5 У Рехау это 2,9 (Это все толщины для 20 диаметра) Думаю анологию вы поняли, если ваша труба не китайская, то должно быть всё хорошо.

tiptop написал : Как прикрепить коллектора к стене

Можно через хомуты (с резинками которые) и длинные шпильки в противоположную стену.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.07.2007 в 01:56:14

Noddle, Я правильно понимаю, что на Ваших фотографиях монтаж выполнен нержавеющей трубой?

Дока, Да труба в нутрии синяя. Что можно успокоиться? Труба будет надежно служить на полотенцесушителе? Ее можно там оставить?

Спасибо!

0
Noddle
Noddle
Новичок

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 92

26.07.2007 в 02:01:18

tiptop написал : Я правильно понимаю, что на Ваших фотографиях монтаж выполнен нержавеющей трубой?

Нет! Это Rehau Rautitan Stabil.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.07.2007 в 02:05:25

Noddle, Спасибо за информацию по трубам. По крепежу не все понял, но идея вроде бы понятная. Попробую «додумкать» как правильно сделать.

Спасибо!

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

26.07.2007 в 02:13:07

tiptop написал : Что можно успокоиться? Труба будет надежно служить на полотенцесушителе? Ее можно там оставить?

Успокоиться можно,но что бы совсем спокойно было,-поинтересуйтесь у главного инженера,каковы параметры ГВС.Хоть это и Viega,но пластик все же... Да,большая просьба,черкните(можно в личку)где Вы трубы покупали.Вещь весьма редкая,а перебои с наличием на складе бывают...

0