Подскажите где можно найти расшифровки на схемы,что бы схемы можно было читать,может есть какой то справочник?
23.12.2008 в 23:12:32
Подскажите где можно найти расшифровки на схемы,что бы схемы можно было читать,может есть какой то справочник?
23.12.2008 в 23:16:21
шур написал : Нигде не было слова "насос", вы это о чем?
О насосе, благодаря которому есть циркуляция по стояку. Он не у Вас в квартире, разумеется.
шур написал : Ровно 10
Ровно 12. Про Пс забыли. Кстати, если это Сунержа, там ввод 1/2".
шур написал : Такое ощущение, что я первый человек на земле, который хочет перенести пс на другую стеночку
Не первый, не последний и на на другую стеночку, а в противоположный угол. Да делайте...
23.12.2008 в 23:59:04
NNN написал : Да делайте...
Да не сердитесь.;)
Вы примерно так советовали, как на рисунке? (с байпасом расстаться не поднялась рука)
24.12.2008 в 00:27:42
шур написал : Вы примерно так советовали, как на рисунке?
Неаа. Это у Вас карусель какая-то. Ниасилил.
Завтра нарисую.
24.12.2008 в 00:38:10
NNN написал : довольно сильно нагружается стояк.
И что из этого следует, работать не будет?
24.12.2008 в 01:08:46
шур написал : Тогда где и как сделать байпас? Может быть, нарисуете?
26.12.2008 в 00:32:13
2ty-lev Интересная мысль, впервые встречаю на форуме такое решение, чтобы байпас был смещен от стояка в сторону, противоположную ПС. Я не профи, не могу судить, работает такая схема или нет. У меня другой вопрос возник. Прикрепляю свою схему планировки санузла. Вопрос: как можно поставить на чистую стену над ванной шаровики от ПС? Где-то на форуме встречались не краны, а вентили для этой цели, монтаж скрытый, как водорозетки, снаружи красивые блестящие - такие можно было бы поставить, только не помню, где я их видела.
26.12.2008 в 04:19:11
шур написал : как можно поставить на чистую стену над ванной шаровики от ПС?
Я подсказал идею, а не конкретное место установки кранов, а этот вопрос решается по месту. Байпас смещают относительно потока, для того, чтобы увеличить коэффициент затекания в полотенцесушитель, а куда его смещать, значение не имеет.
26.12.2008 в 04:44:53
ty-lev написал : а куда его смещать, значение не имеет
Это не совсем так,мягко говоря:)
26.12.2008 в 07:55:51
ДОКА написал : Это не совсем так,мягко говоря
Аргументируйте пожалуйста, Вы хотите сказать, что предложенная мною схема работать не будет?
26.12.2008 в 09:08:53
Извините, пожалуйста, форумчане, но для меня ответы типа:"в принципе вот так..., а там решите сами по месту" - из разряда "вредных советов", потому что я по незнанию могу при привязке по месту сделать к.-нибудь принципиальную ошибку. Проблема именно в пространственном размещении системы: в стену 1/4 кирпича +гклв дюймовую трубу не заштробишь, туалет маленький - короба для прокладки труб тоже отпадают, идти в стяжке и под потолком - много поворотов получается, кстати, так никто и не прокомментировал, как количество поворотов повлияет на работоспособность системы. Вот нарисовала еще вариант: байпас и краны в с.-тех. шкафу, но на его короткой стенке, до кранов оцинковка на сварке, после кранов переход на ПП, потом через стену отводы на ПС идут в ванную. "Косяки" есть?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.