Serge3leo написал:Cyber-master, в части аудиовизуальной сигнализации «опасности появления на нем потенциала», таки кулибины из Меандра уже продают такое (сигнализация уменьшения тока КЗ нуль-фаза, увеличение сопротивления PE, потенциал на PE). ВРТ-М02 называется https://www.meandr.ru/vrt-m02
Serge3leo, Прибор безусловно интересный но он проверяет РЕ по напряжению. Относительно чего?
Я же мыслю проверять ток, именно как клещами, но "стационарными"
Протекающий ток измерять относительно некоего устоявшегося значения, т.е. 1 раз "откалибровать" на
Cyber-master написал:
Прибор безусловно интересный но он проверяет РЕ по напряжению. Относительно чего?
Во-первых, напряжение измеряется скорее всего относительно N (ну или два напряжения PE-L и L-N). Однако, разрешите напомнить, если выбор сечения сети делался по экономическим рекомендациями, может набежать ~50 мВ/м линии (ПУЭ 1.3.25), если по допустимым длительным токам, то 200 мВ/м. Так что, в "нормальных" условиях под нагрузкой должно быть ≲20 В.
Во-вторых, судя по максимальной утечке на PE - 15 мА, ВРТ-М02, так или иначе, контролирует ещё и сопротивление петли фаза-PE. Скажем, если ему PE подать через сопротивление 20 кОм, он заверещит.
Cyber-master написал:
А при выходе, скажем, на 150% за норму - сигнал.
Маловато, однако, нагрузка в сети больше скачет, а, вроде как, ток в ДСУП ей же пропорционален же?
P.S. Быть может проще предохранитель на 80..100А поставить, что б провода ДСУП не загорелись.
AlexeyL написал:
...то электрика звать поздно (при типовом сечении ДСУП 6 мм2), пожарных рано: в каменном доме пожара может и не быть.
А-а, допустимый ток, говорите. Заглянул в табличку, действительно длительно допустимый ток 50А (т.е. 65℃), при 100A будет не выше 185℃ при предельных для коротких замыканий — 160℃. Вполне возможно, остынет можно будет дальше использовать, конечно после контроля.
Электрика в самый раз. Для начала пусть попробует это дело как-то отключить с помощью какой-то матери. А потом нехай ищет где и какая зараза подключила к ДСУП 10 кВ. Или каким таким ещё более идиотским способом такой ток по ДСУП сумел пойти. ;)
Совершенно верно. по сигналу не приближаться к ванной/сортиру и вызывать специалиста.
UPD. Кроме того, магистраль PE сделать толще чем фаза в стояке. При этом пожара В КВАРТИРЕ не будет явно (при правильной прокладке такого РЕ), а пожар будет в стояке - тут и без нас забегают
Cyber-master написал:
по сигналу не приближаться к ванной/сортиру
Не верю. Совсем.
В квартире всё работает (с виду) нормально, два часа подряд звонит какой-то дурацкий звонок, в сортир хочется... отключить этот звонок нафиг, если не поддаётся - с мясом!
Который в лучшем случае прибудет на следующий рабочий день. Это если оптимистично.
Всякая сигнализация, не сопровождаемая автоматическим действием по защите (отключением и т.п.) имеет какой-то смысл на производственных объектах, когда на сигнализацию реагирует специально обученный персонал. В быту единственное исключение - пожарная сигнализация, но действия по ней быстрые и простые: определяем источник дыма, эвакуируемся, вызываем пожарных. Признаков дыма или огня нет = ложное срабатывание.
AlexeyL, А что, например, можно выключить по такому сигналу? Если фаза присела от соседа на стояк воды и дальше на мой РЕ? Отключать свой щит - без толку, разорвать РЕ - нельзя... Весь стояк разве что рубить?XD
.магистраль PE сделать толще чем фаза в стояке. При этом пожара В КВАРТИРЕ не будет явно (при правильной прокладке такого РЕ), Cyber-master,
А если PEN в стояке 25 квадрат, то по квартире тащить 35 ?
:a
Cyber-master написал:
А что, например, можно выключить по такому сигналу?
А вот в том-то и вопрос для мозгового штурма. Очевидного ответа нет.
Но без ответа на этот вопрос любой "сигнал" бесполезен чуть менее чем совсем. Поскольку эвакуироваться из квартиры по сигналу рано, а вызванный электрик ЖЭКа придёт через несколько дней, когда будет поздно.
разве я говорил про жэковского электрика?
Я изобретаю для себя, для своей квартиры. И этот сигнал будет для жены и детей - при возникновении не пользоваться ванной и туалетом и срочно звонить мне.