Cyber-master написал: Прибор безусловно интересный но он проверяет РЕ по напряжению. Относительно чего?
Во-первых, напряжение измеряется скорее всего относительно N (ну или два напряжения PE-L и L-N). Однако, разрешите напомнить, если выбор сечения сети делался по экономическим рекомендациями, может набежать ~50 мВ/м линии (ПУЭ 1.3.25), если по допустимым длительным токам, то 200 мВ/м. Так что, в "нормальных" условиях под нагрузкой должно быть ≲20 В.
Во-вторых, судя по максимальной утечке на PE - 15 мА, ВРТ-М02, так или иначе, контролирует ещё и сопротивление петли фаза-PE. Скажем, если ему PE подать через сопротивление 20 кОм, он заверещит.
Cyber-master написал: А при выходе, скажем, на 150% за норму - сигнал.
Маловато, однако, нагрузка в сети больше скачет, а, вроде как, ток в ДСУП ей же пропорционален же?
P.S. Быть может проще предохранитель на 80..100А поставить, что б провода ДСУП не загорелись.