22.01.2012 в 01:34:35
Kamikaze написал : Гадание.
Точно. Многим выделена мощность 10 кВт на одну фазу или 30 кВт на три?
Kamikaze написал : Для клеммника в счетчике Вы требуете термическую стойкость и т.д. А к остальным соединениям PEN Вы никаких требований не предъявляете. Почему?
5-ый раз - через РЕ на PEN ток не течёт. Через клеммник идёт весь ток. Разрыв этой цепи приводит к отказу защиты.
Kamikaze написал : Даже если вовсе не соединять PEN ни в счетчике, ни где-либо еще, и не подключать его к шине раздела - цепь РЕ будет в полной целостности. И что?
???
22.01.2012 в 01:35:08
Через мощный клеммник счетчика соединять ПЕН нельзя, а "полиэтиленовым" клеммником - можно?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2012 в 01:36:47
sanykrimea написал : 5-ый раз - через РЕ на PEN ток не течёт. Через клеммник идёт весь ток. Разрыв этой цепи приводит к отказу защиты.
Аналогично. Через присоединение PEN к шине раздела, а также через все остальные его соединения, течет тот же самый ток, что и через PEN, соединенный в клеммнике счетчика. Первый закон Кирхгоффа.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2012 в 01:37:22
Kamikaze написал : Через мощный клеммник счетчика соединять ПЕН нельзя, а "полиэтиленовым" клеммником - можно?
Там и дома по моему нет - только коробка.
Kamikaze написал : Через присоединение PEN течет тот же самый ток, что и через PEN, соединенный в клеммнике счетчика.
Откуда в РЕ ток?
22.01.2012 в 01:47:18
sanykrimea написал : Откуда в РЕ ток?
Kamikaze написал : Через присоединение PEN к шине раздела, а также через все остальные его соединения, течет тот же самый ток, что и через PEN, соединенный в клеммнике счетчика. Первый закон Кирхгоффа.
Kamikaze написал : По PEN текут токи небаланса нагрузок по фазам (а при однофазке - полный ток нагрузки), плюс уравнивающий ток в ЗУ. И ток этот не индуцируется в нем бесконтактным способом, а течет через присоединение PEN.
..
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2012 в 01:52:52
Ipen=In, Ipe=0
22.01.2012 в 01:55:15
sanykrimea написал : Ipen=In, Ipe=0
Ipen=In+Ipe+(Iзу+Iсуп). И Ipen течет через присоединение PEN к шине раздела. Нарушение контакта PEN в счетчике или любом ином месте не влечет за собой нарушение контакта РЕ с шиной раздела PEN.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2012 в 01:57:21
Ipe+Iзу+Iсуп. - какая величина этого тока?
Неужели больше 0,03А?
22.01.2012 в 01:58:13
sanykrimea написал : какая величина этого тока?
От нуля до десятков ампер в аварийном режиме (например, обрыв PEN ВЛ при малом сопротивлении местного ЗУ и ЗУ КТП+ВЛ до обрыва, или экзотика типа перетекания в PEN через СУП дома тока катодной защиты газопровода).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2012 в 02:01:50
Как часто такой ток бывает и как он воздействует на состояние контактного зажима РЕ на шине по сравнению с зажимом N, по которому такой же ток течёт постоянно изменяясь по величине? Какой долгосрочный прогноз дадите состояниям зажимов РЕ и N?
22.01.2012 в 02:03:54
Контакт РЕ к рассматриваемому вопросу отношения не имеет. Речь идет о токе PEN, который по первому закону Кирхгоффа равен и в клеммнике счетчика, и в месте присоединения PEN к шине раздела.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2012 в 02:10:39
Становится скучно. Клеммник в счётчике отключит при аварии РЕ в любом случае, шина скорее всего отключит N (по сечению), либо отгорит PEN, тогда будет та же авария, что и в клеммнике.
Каждый проводник PEN, РЕ, N находится под своим зажимом на шине,не в куче, отказ может быть в зажиме отдельно взятого проводника.
Вероятность отказа защиты при аварии клеммника - 1 Вероятность отказа защиты при аварии шины (при равных сечениях) - 0,5. отгорит либо PEN, либо N (проблемы с РЕ, вызванные отсутствием ТО не рассматриваем) На самом деле ещё меньше - сечение N в большинстве случаев меньше сечения PEN.
22.01.2012 в 02:33:06
Вероятность отказа защиты при аварии в цепи PEN на клемме счетчика - 1. Вероятность отказа защиты при аварии в цепи N на клемме счетчика - 0. Потому как 1 лишнее не нормативное соединение(ведь ПЕН все равно дальше делят) не предназначенное для защитного проводника - надежности системе не придаст.
22.01.2012 в 02:36:47
sanykrimea написал : Вероятность отказа защиты при аварии клеммника - 1 Вероятность отказа защиты при аварии шины (при равных сечениях) - 0,5. отгорит либо PEN, либо N (проблемы с РЕ, вызванные отсутствием ТО не рассматриваем) На самом деле ещё меньше - сечение N в большинстве случаев меньше сечения PEN.
Ну отгорит N меньшего сечения на шине раздела. Какое до этого дело PENу в счетчике?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2012 в 02:40:40
PEN отгорит на входе или выходе счётчика. А вообще защиту не организовывают способом отгорания исходящих проводников меньшего сечения. Это только во внутренних цепях светильников можно делать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу